Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: ras 10  (läst 8686 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad sebbe

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 393
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: ras 10
« Svar #30 skrivet: 07 januari 2010, 16:19:49 »
Anledningen till att vi valde denna pump var att den inte slår ifrån fläkten när utedelen "bryter" då vi eldar med vedkamin, (en brasa/kväll) och har stor nytta av fläktfunktionen då. Detta fungerar tyvärr inte vid de tillfällen pumpen frostat av och rumstempraturen överstiger inställd tempratur. Antingen får man tvångsstarta den genom att ställa upp tempraturen eller vänta tills rumstempraturen sjunker.....
Min pump beter sej på samma sätt. Det är också en ras10-nd.
Det beror på, precis som snillet påpekade, att ärvärdet har blivit högre än börvärdet. Då saktar fläkten in. Det kallas för kalldragsskyd. Funktionen står beskriven i servicemanualen.
För att få igång fläkten igen brukar jag trycka två gånger på +8-knappen på fjärrkontrollen.
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh

Utloggad Raffen

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
  • Kön: Man
SV: ras 10
« Svar #31 skrivet: 07 januari 2010, 17:14:15 »
Hej Sebbe!  Ja det är ju märkligt för sÃ¥ beter sig inte min pump heller ivf. Tycker väl inte att man skall behöva använda +8-knappen för att kunna fÃ¥ till den funktion som jag har beskrivit pÃ¥ min ND-pump. Nu är ju din ND-pump av nÃ¥got lite äldre modell Sebbe men Orusts ND-pump installerades ju i höstas precis som min pump sÃ¥ de borde vara av ungefär samma utförande tycker jag. Jag har heller aldrig sett nÃ¥gon skrivning om det här som du beskriver som "kalldragsskydd" Har du möjligtvis nÃ¥gon länk eller annan skriftlig info som hänvisar till texten ifrÃ¥ga, skulle vara väldigt intressant att se om det är nÃ¥gon spec inställning som krävs eller om detta isf skulle skötas automatiskt av pumpen. :)

Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar sÃ¥ används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare frÃ¥n 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn pÃ¥ ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen pÃ¥ beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron pÃ¥ beredaren i januari mÃ¥nad 2017 för första gÃ¥ngen efter drygt 42 Ã¥rs drift för dÃ¥ var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvÃ¥ningen, och bÃ¥da pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. 
LÃ¥g innan pumpinstallation pÃ¥ en total elförbrukning pÃ¥ mellan 16500 - 19000 kwh/Ã¥r beroende pÃ¥ vinter inkl hushÃ¥llsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helÃ¥r inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för Ã¥r 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. Ã…r 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. Ã…r 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. VÃ¥r rullande totala Ã¥rsförbrukning ligger fn pÃ¥ 8686kwh.

Utloggad Raffen

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
  • Kön: Man
SV: ras 10
« Svar #32 skrivet: 07 januari 2010, 17:23:38 »
Hade en firma som gav anbud på Luftpump idag, var det du Raffen som var här? Enda pump han pratade om var Toshiba, Han rekomenderade Ras 10!! Räknade på en Ras 16, 21700:- inkl Rot..
Men Nociran beställd..
/A.

Hej Andreas!  Nej tyvärr sÃ¥ var det inte jag du. ;D För dÃ¥ hade du givetvis beställt en Toshibapump innan jag hade gÃ¥tt därifrÃ¥n naturligtvis. ;) ;D Men jag mÃ¥ste väl bara säga att det verkade vara en ovanligt förstÃ¥ndig firma/försäljare som var hemma hos dig tycker jag. Du skulle reda dig gott med en Toshiba RAS 13 ND av den lite äldre modellen, den hade fixat ditt värmebehov i ditt hus pÃ¥ ett helt annat sätt än vad Boschen mäktar med det kan jag säga dig (ivf till minst -20 ºC). Det tipset fick du ju dessutom av mig redan innan du köpte Boschen, men som vanligt sÃ¥ ansÃ¥g du ju dÃ¥ ocksÃ¥ att det inte är nÃ¥gon som helst skillnad mellan de olika slags pumparna. ;) :)

Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar sÃ¥ används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare frÃ¥n 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn pÃ¥ ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen pÃ¥ beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron pÃ¥ beredaren i januari mÃ¥nad 2017 för första gÃ¥ngen efter drygt 42 Ã¥rs drift för dÃ¥ var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvÃ¥ningen, och bÃ¥da pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. 
LÃ¥g innan pumpinstallation pÃ¥ en total elförbrukning pÃ¥ mellan 16500 - 19000 kwh/Ã¥r beroende pÃ¥ vinter inkl hushÃ¥llsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helÃ¥r inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för Ã¥r 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. Ã…r 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. Ã…r 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. VÃ¥r rullande totala Ã¥rsförbrukning ligger fn pÃ¥ 8686kwh.

Utloggad Apan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 4193
  • Karma +0/-2
SV: ras 10
« Svar #33 skrivet: 07 januari 2010, 17:51:28 »
Boschen kan inte vara frisk! Är bara så..

Farsan har likadant hus, och en Sharp nordic inverter, den håller 19.5gr inne utan ett enda element! I -20, denna Bosch är 1kw större, vi slår på element redan i -10! För att hålla 20gr.

Nej köper inte 6kw pump, nu ska det räcka till!

/A.
Nyproducerat hus med brytet sadeltak, 148kvm, golvvärme med rad på övre plan, välisolerat med 400mm i plattan och 600mm i tak, Nibe 750 Frånluftvärmepump.
----------------------------------------------------------------------------------
Förbrukning i vårt gamla hus från -71 på 141 kvm med luftvärmepump..
Totalförb 2010: 20kwh/dygn, 52kw/kvm. 65kbm H2O.
Totalförb 2011: 23kwh/dygn, 61kw/kvm. 51kbm H2O.

Utloggad sebbe

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 393
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: ras 10
« Svar #34 skrivet: 07 januari 2010, 19:12:48 »
Jag har heller aldrig sett någon skrivning om det här som du beskriver som "kalldragsskydd" Har du möjligtvis någon länk eller annan skriftlig info som hänvisar till texten ifråga, skulle vara väldigt intressant att se om det är någon spec inställning som krävs eller om detta isf skulle skötas automatiskt av pumpen. :)
http://www.toshiba-klima.at/pdf/en/serviceanleitung/SM%20RAS-xxSKVP-E.pdf
Sök på "cold draft prevention function"

Detta har diskuterats på detta forum tidigare. http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=printpage;topic=26863.0
« Senast ändrad: 07 januari 2010, 19:15:06 av sebbe »
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh

Utloggad rolle46

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Norrtälje,Österviken
  • Antal inlägg: 113
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: ras 10
« Svar #35 skrivet: 07 januari 2010, 20:11:04 »

[/quote]
http://www.toshiba-klima.at/pdf/en/serviceanleitung/SM%20RAS-xxSKVP-E.pdf
Sök på "cold draft prevention function"


[/quote]
Hej,detta var en riktigt bra manual till skillnad mot den som Fujitsu har,exemplarisk, ;D
//Rolle 
Bor i Roslagen,huset 170 kvm.Fujitsu Nocria 18+kakelugn och direktverkande fläktsystem,
13000 kvh/år i snitt dom senaste 20 åren!

Utloggad snillet

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 189
  • Karma +0/-0
SV: ras 10
« Svar #36 skrivet: 07 januari 2010, 21:17:56 »
Men där skall den väl inte gå in när fläkten står på "manual" heller ?

Min gör det iaf INTE, har som sagt eldat brasa under ett par timmar under nyårshelgen och den blåste så friskt och fint som den bara kan. Men jag förstår funktionen "Cold draft prevention" eftersom 24-26gradig luft kan upplevas som ganska kall när den blåses mot kroppen.

Antingen skiljer styrningen eller så är det någge fel på maskinen.
Arbetar med pumpar (inte värmepumpar utan pumpar), kör lite räserbil på asfalt ibland, går utmärkt att muta med MAT.

Toshiba RAS13SKVP-ND

Enplansvilla 116kvm boyta, 60kvm vidbyggt förråd/garage -73 i Kungälv.
Ursprunglig uppvärmning oljepanna, konverterades till pellets 2003 samtidigt som acktank och solfångare monterades, pga ökat platsbehov skall pannan demonteras under 2010.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!