en anslutningskabel får vara en area klenare än den fasta installationen, därmed inte sagt att man ska ha det alltid..
en byggfläkt som drar 2kW ska ju inte förses med en 3G0.75 anslutningskabel, då har man gjort en grov miss..
anslutningskabeln dimensionerar man efter den aktuella apparaten.
och eftersom en nocria 18 drar 16A vid full last så bör den ha haft 2.5mm2, men den hade som sagt 1.5mm2
jag drog såklart fram EKK 3G2.5 till uttaget och avsäkrade 16.
att säkra en 1.5kvmm gruppledning med 13A kan vara OK i vissa fall, men inte alltid! man töjer på säkerhetsmarginalerna för ledningen och då ska man i varje enskilt fall räkna på utlösningsvillkor och värmeavgivning för den gruppledningen, inget för en GDS'are mao...
att det sedan finns diazed 13A som passar i röd passdel gör ju inte att det automatiskt går bra att sätta i en..
men en normallång gruppledning som t.ex. är klamrad ensam på vägg ut från centralen till ett uttag är nästan säkert OK för 13A, en ledning som går i en isolerad vägg och kanske bredvid andra gruppledningar får en sämre korrektionsfaktor och det är då inte säkert den kan belastas med 13A