Utloggad Schnyggve

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Tokstan
  • Antal inlägg: 191
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Bor i ett NOLLhus byggt 1947
SV: Nu åker Niben ut!
« Svar #45 skrivet: 03 januari 2010, 14:21:24 »
Jag har följande temperaturer:

T1 -7,4 (verklig -10)
T2 39.4
T3 39.3
T4 1.0
T5 7.7
T6 13.5
T7 -5.3
2008 19222 kWh (tilläggsisolerad vind)
2009 12556 kWh (VP installerad i April)
2010 11233 kWh (kompressorhaveri Jan och Feb)
2011 5907 kWh (3 glasfönster och energikartläggning av hela huset)
2012 4712 kWh (6kWp Solcellsanläggning, driftsatt 1a sep)
2013 2489 kWh (Ingen energiförbättrande åtgärd öht)
2014 6062 kWh (sol anläggning nedplockad 1/6-12/12, huset utbyggt till 157m2, omfattande vattenskada, sol anläggningen utbyggd till 10,6 kWp)
2015 15 kWh
2016 987 kWh
2017 1111 kWh
2018 531 kWh
2019 1310 kWh
2020 11 kWh
2021 795 kWh + 1395 kWh till EL-bilen
2022 XXX

NIBE 2025-6 dockat mot CTC 1100 på radiator returen. styrs mot innertempen med en JULA givare. Villa i södra nållåtta byggd 1947 157+85m2, påbyggd mycket välisolerade övervåning om 72m2, 3glas energifönster i boendeplan.
10.6kWp SOLCELLER.

Utloggad Marcus T Cicero

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 231
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller åkarbrasor...
SV: Nu åker Niben ut!
« Svar #46 skrivet: 04 januari 2010, 14:05:39 »
Helt klart är att en värmepump kräver lite mer kunskap och engagemang än till exempel en el-panna. Jag köpte själv luft/ vatten från NIBE år 2005 och jag gjorde en noggrann analys av förväntad förbrukning och balanspunkt och såg under första vintern att något inte stämde.

Hade jag inte grävt djupt i vad som var fel hade jag aldrig upptäckt att det fanns ett kompressorfel på min fighter 2010 som innebar att den bara gick i det lägre effektläget. Den gick alldeles utmärkt och jag sparade el men dock inte lika mycket som mina kalkyler antydde. En utan intresse och kunskap hade helt missat detta och det är väl här som branschen kanske skulle ta åt sig lite kritik.

Det vore inte fel om installatörerna gjorde ett par uppföljningskontroller under det första driftåret för att upptäcka eventuella fel och finjustera anläggningarna. Det skulle ge mycket mer nöjda kunder men tyvärr är värmepumpssvängen lite av en rallarbransch där man, efter att ha lagt sina spår, dragit vidare och lämnar kunden i sticket.
Fakta!
* 100 kvm trähus i ett plan byggt 1982 utanför Gävle.
* FTX ventilation.
* Enkelpanelradiatorer i två enkelrörslingor.
* NIBE Fighter 2030 - 7,
* VVM 240 modifierad med varvtalsstyrd laddpump
* UKV 100 som volymförstorare och första radiator.
* Framledningsgivare flyttad till efter UKV 100.

Anläggningen i drift sedan augusti 2005 (Fighter 2010-6) och januari 2016 (Fighter 2030-7).

Utloggad rocas

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 4035
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: Nu åker Niben ut!
« Svar #47 skrivet: 04 januari 2010, 20:09:11 »
Finns det flera effektlägen på 2025-6?
Bor i Örebro/Närke.

Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 40 år jag har ägt det.
Flera olika luft/luft pumpar, som används som ac sommartid eller värmetillskott vid minusgrader.
Ved-kökspanna.
Rullande årsförbrukning/köpt el: 10000 kwh
39 st  solpaneler monterade hösten 2022.
Thermia luftvatten 10 kW, Itec XT, installerad sept 2024

Utloggad FRJO

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nu åker Niben ut!
« Svar #48 skrivet: 04 januari 2010, 21:33:19 »
nej bara ett effektläge
Nibe 1115-10,vpa 200/70. 2 st borrhål med 120 m aktivt djup
Värmer hus från 70 talet med uppvärmd yta 310 m2
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h

Utloggad Schnyggve

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Tokstan
  • Antal inlägg: 191
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Bor i ett NOLLhus byggt 1947
SV: Nu åker Niben ut!
« Svar #49 skrivet: 05 januari 2010, 11:29:31 »
Hade en jourkille ute idag och han sa att de hade 20 talet akuta jobb att ta tag i...kvalitén på pumparna verkar minst sagt tveksam.
2008 19222 kWh (tilläggsisolerad vind)
2009 12556 kWh (VP installerad i April)
2010 11233 kWh (kompressorhaveri Jan och Feb)
2011 5907 kWh (3 glasfönster och energikartläggning av hela huset)
2012 4712 kWh (6kWp Solcellsanläggning, driftsatt 1a sep)
2013 2489 kWh (Ingen energiförbättrande åtgärd öht)
2014 6062 kWh (sol anläggning nedplockad 1/6-12/12, huset utbyggt till 157m2, omfattande vattenskada, sol anläggningen utbyggd till 10,6 kWp)
2015 15 kWh
2016 987 kWh
2017 1111 kWh
2018 531 kWh
2019 1310 kWh
2020 11 kWh
2021 795 kWh + 1395 kWh till EL-bilen
2022 XXX

NIBE 2025-6 dockat mot CTC 1100 på radiator returen. styrs mot innertempen med en JULA givare. Villa i södra nållåtta byggd 1947 157+85m2, påbyggd mycket välisolerade övervåning om 72m2, 3glas energifönster i boendeplan.
10.6kWp SOLCELLER.

Utloggad MHI

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
SV: Nu åker Niben ut!
« Svar #50 skrivet: 05 januari 2010, 12:31:27 »
Hade en jourkille ute idag och han sa att de hade 20 talet akuta jobb att ta tag i...kvalitén på pumparna verkar minst sagt tveksam.

Vad var det för fel på din?

Utloggad Schnyggve

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Tokstan
  • Antal inlägg: 191
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Bor i ett NOLLhus byggt 1947
SV: Nu åker Niben ut!
« Svar #51 skrivet: 06 januari 2010, 22:18:46 »
Hade en jourkille ute idag och han sa att de hade 20 talet akuta jobb att ta tag i...kvalitén på pumparna verkar minst sagt tveksam.

Vad var det för fel på din?

Den löser ut på hetgaslarm efter 1min.
2008 19222 kWh (tilläggsisolerad vind)
2009 12556 kWh (VP installerad i April)
2010 11233 kWh (kompressorhaveri Jan och Feb)
2011 5907 kWh (3 glasfönster och energikartläggning av hela huset)
2012 4712 kWh (6kWp Solcellsanläggning, driftsatt 1a sep)
2013 2489 kWh (Ingen energiförbättrande åtgärd öht)
2014 6062 kWh (sol anläggning nedplockad 1/6-12/12, huset utbyggt till 157m2, omfattande vattenskada, sol anläggningen utbyggd till 10,6 kWp)
2015 15 kWh
2016 987 kWh
2017 1111 kWh
2018 531 kWh
2019 1310 kWh
2020 11 kWh
2021 795 kWh + 1395 kWh till EL-bilen
2022 XXX

NIBE 2025-6 dockat mot CTC 1100 på radiator returen. styrs mot innertempen med en JULA givare. Villa i södra nållåtta byggd 1947 157+85m2, påbyggd mycket välisolerade övervåning om 72m2, 3glas energifönster i boendeplan.
10.6kWp SOLCELLER.

Utloggad hulta

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 549
  • Karma +0/-0
  • VVS branschen bör saneras..
SV: Nu åker Niben ut!
« Svar #52 skrivet: 07 januari 2010, 11:52:07 »
Hade en jourkille ute idag och han sa att de hade 20 talet akuta jobb att ta tag i...kvalitén på pumparna verkar minst sagt tveksam.

Var det Nibes allihop?
Men tycker nog det är skitsvagt att inte mäta upp noggranna utan bara hänvisa till kontakt med Nibe och väntetid två veckor till. Gör han så med alla akutfall??
Får väl för f-n felsöka själv lite eller dålig kompetens??

Om två veckor har han väl 40akutfall: Alltså nuvarande 20 plus 20 till inom väntetiden. *roflmao*

Närmar sig 2025... ;D

Har varit tv-tekniker och inte f-n kunde jag hänvisa till kontakt med general agent....
Hade blivit ihjälslagen då..... ::)

Utloggad Tystnad

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: VÄXJÖ
  • Antal inlägg: 50
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nu åker Niben ut!
« Svar #53 skrivet: 07 januari 2010, 15:08:26 »
Hade en jourkille ute idag och han sa att de hade 20 talet akuta jobb att ta tag i...kvalitén på pumparna verkar minst sagt tveksam.

Var det Nibes allihop?
Men tycker nog det är skitsvagt att inte mäta upp noggranna utan bara hänvisa till kontakt med Nibe och väntetid två veckor till. Gör han så med alla akutfall??
Får väl för f-n felsöka själv lite eller dålig kompetens??

Om två veckor har han väl 40akutfall: Alltså nuvarande 20 plus 20 till inom väntetiden. *roflmao*

Närmar sig 2025... ;D

Har varit tv-tekniker och inte f-n kunde jag hänvisa till kontakt med general agent....
Hade blivit ihjälslagen då..... ::)

Jo  men problemt kan ju vara att Jourkillen inte själv vet vad som är fel.
Av erfarenhet har jag förstått att många av NIBE´s anlitade tekniker tyvärr inte heller vet vad som felas på dessa komplexa apparater.

Det stora felet som jag ser det med NIBES värmepumpar är att dem INTE har någon data anslutning till deras styrsystem.
Hade dem haft detta och man hade haft möjlighet att via något enklare loggprogram i datorn kunnat logga vad som händer ,värden på givare  ,starter ,temperaturvärden etc under en längre tidsperiod så hade möjligheten att hitta felet varit mycket större.

Dagens larmlogg dem har är ju helt värderlös! typ " HP-Larm 21/12 kl.05.30"
Vad säger detta ? ingenting av värde igentligen
Nibe Fighter 2005 ,2020 ,2025 ,växelventil, SMO10

Utloggad hulta

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 549
  • Karma +0/-0
  • VVS branschen bör saneras..
SV: Nu åker Niben ut!
« Svar #54 skrivet: 07 januari 2010, 15:39:16 »
Verkar som alla fabrikat av värmepumpar är komplexa....Finns diagnos uttag på andra märken?? Intressant detta. :)

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!