0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Hej Kompressorn borde kunna gå över 100 ºCPumpen på köldbäraren ska man köra så att differensen in och ut hamnar 3 till 4 ºC. Differensen ökar om man sänker hastig het och minskar om man ökar hastighet.Lycka till
vilken temp bör kompressorn komma upp till? den här kommer alldrig över 80grader?Och vilken hastighet bör man köra pumpen till kb på?
Provade själv att sänka KB pumpen från läge 3 till 2 och för mig blev det sämre verkningsgrad. (IVT C9 HT+)Kolla ditt delta T GT 8 / GT 9, mitt blev sämre vid KB pump läge 2 = sämre effekt, produktion av varmvatten tog mycket längre tid jämfört läge 3. Har KB delta T på drygt 3 till 3.2 grader vid läge 3 och det blev mellan 3,8 - 4,2 i läge 2. Att jag fick sämre verkningsgrad behöver ju inte betyda att du får det, men kolla ditt delta T på varma sidan och jämför.
Hej Pricken vilken temp bör kompressorn komma upp till? den här kommer alldrig över 80grader?Och vilken hastighet bör man köra pumpen till kb på?Det är jo kompressorn Frenell frågar om och min pump finns det bara kompressor tempsom har varit uppe över 100 grader flera gånger när det är riktigt kalt ute och jag tror att hetgas och kompressor är samma sak med olika ut ryck.Rätta mig om jag har helt fel.