« Svar #15 skrivet: 21 december 2009, 11:16:09 »

[/quote]

Jag fattar inte resonemanget. Den kan väl aldrig kyla luften i HEAT-läge? Om den producerar noll värme så blir väl resulatet att den bara cirkulerar inneluften? Och hur skulle takhöjden spela in i detta resonemang? Och det där med givarna fattar jag inte heller? Om det nu finns flera innegivare så sitter de ju i a f ganska nära varandra och vad har det med luftvolymen och utetempen att göra?

Jag dissar inte din installatör, men det skulle vara intressant att höra teorin bakom resonemanget eftersom jag har själv hög takhöjd och stor luftvolym där min Nocira 14 sitter.

Hade han föresten något resonemang kring varför det är optimalt med fläkt auto istället för hösta manuella fläktnivå?
[/quote]

Nej den kyler inte luften, men givaren stryper effekten på fläkten för att pumpen inte orkar hålla den angivna temperaturen. För att den inte ska kyla luften. Om börvärdet är 23 ºC och den inte orkar hålla det så kan man ju nästan säga att den kyler, fast inte i ordets rätta bemärkelse. Det angav han som anledning till att fläkten inte gick upp till max.

Som jag tidigare nämnt så har jag en väldigt hög takhöjd och en väldigt öppen planlösning. Det är ett gammalt NTO hus/Bygdegård. Med scen och samlingslokal som pumpen ska värma, samt även kök och hall i direkt anslutning. Kan ju ha med det att göra att pumpen kanske inte riktigt orkar när det är så här kallt.

Mvh/

Kimme

Utloggad Ubbe0

  • Värmepump !!!
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1294
  • Karma +0/-0
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
SV: Obefintlig värme vid -10ºC med Nocria Arctic 18!!!
« Svar #16 skrivet: 26 december 2009, 18:01:27 »
Nej den kyler inte luften, men givaren stryper effekten på fläkten för att pumpen inte orkar hålla den angivna temperaturen. För att den inte ska kyla luften.

Låter skumt. Är det verkligen så den funkar?
1.5 plans villa med källare i Skåne.
Mitsubishi Electric MSZ-FD25 VABH installerad i april -09 och placerad i min verkstad på ca. 50 kvm.

Utloggad Apan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 4193
  • Karma +0/-2
SV: Obefintlig värme vid -10ºC med Nocria Arctic 18!!!
« Svar #17 skrivet: 26 december 2009, 20:36:48 »
Kimme, funkar pumpen bättre efter gasfyllnad? Har med spejat lite på pelletskamin utan skorsten, men tycker det vart billigare med skorsten! För pjäsen var inte billig, men klart lättare att installera..

/A.
Nyproducerat hus med brytet sadeltak, 148kvm, golvvärme med rad på övre plan, välisolerat med 400mm i plattan och 600mm i tak, Nibe 750 Frånluftvärmepump.
----------------------------------------------------------------------------------
Förbrukning i vårt gamla hus från -71 på 141 kvm med luftvärmepump..
Totalförb 2010: 20kwh/dygn, 52kw/kvm. 65kbm H2O.
Totalförb 2011: 23kwh/dygn, 61kw/kvm. 51kbm H2O.

Utloggad Oskar P.

  • i branchen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1022
  • Karma +1/-2
  • Kön: Man
  • the good old days
SV: Obefintlig värme vid -10ºC med Nocria Arctic 18!!!
« Svar #18 skrivet: 28 december 2009, 11:45:26 »
han kan ju inte riktigt veta hur mycket gas som fattades i pumpen, så det rätta i ett sånt läge är att suga ur gamla gasen, provtrycka med kväve och läcksöka kopplingarna, samt fylla på rätt mängd nytt köldmedium.
vid evakueringen ställer man tomflaskan på vågen så man ser hur mycket man tappar av, då har man ju ett hum om ev. läckage omfattning.

Utloggad Raffen

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
  • Kön: Man
SV: Obefintlig värme vid -10ºC med Nocria Arctic 18!!!
« Svar #19 skrivet: 28 december 2009, 16:11:06 »
Ja helt rätt av Oskar P. här att det finns alltså inget annat sätt (mätinstrument e.d) att kunna veta säkert hur mkt gas som finns i pumpen annat än att först tömma ur pumpen på all gas och väga denna isf samt sedan fylla på med rätt mängd/vikt gas i pumpen igen. Vanligtvis så chansar man nog bara med att fylla på några extra hg gas om man hittar ett mindre läckage i någon av kopplingarna skulle jag tro. ;) :)

Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar sÃ¥ används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare frÃ¥n 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn pÃ¥ ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen pÃ¥ beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron pÃ¥ beredaren i januari mÃ¥nad 2017 för första gÃ¥ngen efter drygt 42 Ã¥rs drift för dÃ¥ var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvÃ¥ningen, och bÃ¥da pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. 
LÃ¥g innan pumpinstallation pÃ¥ en total elförbrukning pÃ¥ mellan 16500 - 19000 kwh/Ã¥r beroende pÃ¥ vinter inkl hushÃ¥llsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helÃ¥r inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för Ã¥r 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. Ã…r 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. Ã…r 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. VÃ¥r rullande totala Ã¥rsförbrukning ligger fn pÃ¥ 8686kwh.

Utloggad Kimme77

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
SV: Obefintlig värme vid -10ºC med Nocria Arctic 18!!!
« Svar #20 skrivet: 10 januari 2010, 10:44:27 »
Kimme, funkar pumpen bättre efter gasfyllnad? Har med spejat lite på pelletskamin utan skorsten, men tycker det vart billigare med skorsten! För pjäsen var inte billig, men klart lättare att installera..

/A.

Tjena Apan!

Nu är pelletskaminen installerad, valde det här alternativet tack vare att installationen går lättare samt att man kan placera kaminen lite mera fritt. Gick smidigt som fasen att installera kaminen.

Ja det gjorde skillnad efter fyllning. Han ska komma när det är mildare och kolla upp var läckan finns.

mvh/

Kimme

Utloggad Apan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 4193
  • Karma +0/-2
SV: Obefintlig värme vid -10ºC med Nocria Arctic 18!!!
« Svar #21 skrivet: 10 januari 2010, 11:26:11 »
Gjorde du jobbet själv med kaminen? Vad köpte du för fabrikat?
Nyproducerat hus med brytet sadeltak, 148kvm, golvvärme med rad på övre plan, välisolerat med 400mm i plattan och 600mm i tak, Nibe 750 Frånluftvärmepump.
----------------------------------------------------------------------------------
Förbrukning i vårt gamla hus från -71 på 141 kvm med luftvärmepump..
Totalförb 2010: 20kwh/dygn, 52kw/kvm. 65kbm H2O.
Totalförb 2011: 23kwh/dygn, 61kw/kvm. 51kbm H2O.

Utloggad Kimme77

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
SV: Obefintlig värme vid -10ºC med Nocria Arctic 18!!!
« Svar #22 skrivet: 10 januari 2010, 20:11:26 »
Gjorde du jobbet själv med kaminen? Vad köpte du för fabrikat?

Japp, jag gjorde det själv. Sotarn har dock inte inspekterat installationen än, men jag tror inte det kommer bli problem. Det som kan vara problem är att ta upp hål i väggen beroende på vad man har för material i ytterväggen. Ritade upp var hålet skulle vara på innerväggen och borrade med litet borr varvet runt. Sen körde upp hålet med sticksåg, smidigt som fasen. Han jag köpte kaminen av hade timrade väggar och sa att det var segt att göra hålet, hos mig gick det lättare. :)

Jag handlade en kamin från Ariterm, de enda som fungerar ihop med den sk Drag "lådan" man sätter på ytterväggen (den styr förbränningen och kyler ner rökgaserna till "ofarliga" temperaturer). Man kan inte använda Drag till andra pelletskaminer.

mvh/

Kimme

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!