Ämne:
Hjälp med offerter Thermia G2 vs IVT
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå ned
Författare
Ämne: Hjälp med offerter Thermia G2 vs IVT (läst 2523 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Decumajor
Nybörjare
Antal inlägg: 4
Karma +0/-0
Decumajor
Hjälp med offerter Thermia G2 vs IVT
«
skrivet:
18 december 2009, 21:19:48 »
Citera
Hejsan,
Skulle behöva hjälp med vilken VP jag ska välja. Har precis köpt ett hus i Stockholmsområdet. Enligt energibesiktingen med tidigare ägare så har huset ett effektbehov av ca 45000 kwh(oljeeldning ca:5m3/år). Huset är från 1928, ett 1 1/2-plan med inredd källare och total uppvärmd yta på 260 kvm. Ingen extra isolering i dagsläget. Vi vill dimensionera för 4 pers och dusch.
Har fått in 2 offerter som skiljer sig ganska ordentligt på storlek/pris och önskar synpunkter
Offert 1
IVT HT E11 Plus samt en VVB IVT DVB 300 FR
Borrdjup: 210 m
Bortforsling av gamla systemet samt all installation inkl. 6m foderrör.
Pris innan ROT: 179 000:-
Efter ROT: 152 000:-
Offert 2
Thermia Diplomat Optimum G2 16
Borrdjup: 300 m
Bortforsling av gamla systemet samt all installation inkl. 6m foderrör.
Pris innan ROT: 238 000:-
Efter ROT: 188 000:-
Några synpunkter?
Känns som första är lite underdimensionerad och den andra lite överdimensionerad eller?
Skulle möjligtvis en Thermia Diplomat Optimum G2 12 räcka?
Loggat
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 30756
Karma +21/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Hjälp med offerter Thermia G2 vs IVT
«
Svar #1 skrivet:
18 december 2009, 22:38:52 »
Citera
Hej!
Jo, du har nog rätt, nått mitt emellan skulle nog funka bäst. En G12 kan kanske räcka, finns möjlighet att tilläggsisolera?
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
Decumajor
Nybörjare
Antal inlägg: 4
Karma +0/-0
Decumajor
SV: Hjälp med offerter Thermia G2 vs IVT
«
Svar #2 skrivet:
18 december 2009, 22:44:45 »
Citera
Hej,
Vinden skulle nog ganska enkelt tilläggsisoleras. På sikt skall källarplanet(90 kvm) dräneras och isoleras.
Loggat
El_-micke
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 83
Karma +0/-0
Jag älskar värmepumpar!
El_-micke
SV: Hjälp med offerter Thermia G2 vs IVT
«
Svar #3 skrivet:
19 december 2009, 09:43:34 »
Citera
kollade med thermias beräkning med en 16 så får du 99.9%energitäckning med tillsats vid -13 en energisparning på 25950kwh/år med 2 st 135 meters aktiva borror eller en borra på 251 meter
med en 12 blir det 96.8% tillsats från -4 25080kwh/år med 1st 177 meters borra
Loggat
Decumajor
Nybörjare
Antal inlägg: 4
Karma +0/-0
Decumajor
SV: Hjälp med offerter Thermia G2 vs IVT
«
Svar #4 skrivet:
19 december 2009, 12:03:47 »
Citera
Ok, tack.
Vad hade du tagit om du varit i min situation?
Loggat
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 30756
Karma +21/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Hjälp med offerter Thermia G2 vs IVT
«
Svar #5 skrivet:
19 december 2009, 14:18:05 »
Citera
Jag skulle ta en 12 kW VP men med 200 m borra.
Sen skulle jag se över möjligheterna att sätta en mössa på huset.
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
El_-micke
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 83
Karma +0/-0
Jag älskar värmepumpar!
El_-micke
SV: Hjälp med offerter Thermia G2 vs IVT
«
Svar #6 skrivet:
19 december 2009, 15:48:26 »
Citera
håller med Carl....om du inte planera för nån större tillbyggnad.då hade jag tagit en 16 men 2 150 hål
Loggat
Decumajor
Nybörjare
Antal inlägg: 4
Karma +0/-0
Decumajor
SV: Hjälp med offerter Thermia G2 vs IVT
«
Svar #7 skrivet:
20 december 2009, 21:11:22 »
Citera
Tack för hjälpen...ska begära in offert på 12Kw
Loggat
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Hjälp med offerter Thermia G2 vs IVT
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 1952
dolda: 0
användare: 5
Användare online
:
EvertL
Breeelin
LG86
Bobone
macman
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info