Hej!
Att förvärma tappvarmvatten och leda det genom en kulvert in till en eftervärmning via VP låter inte bra i mina öron. Vatten är en färskvara som är som mest hygiensik ju lägre eller ju högre temp man har. Säg att du skulle vid tappning av varmvatten i huset förvärmer 10l vatten via acktank/vedpanna. Den vattenmängden har du inte nytta av i huset förrän nästa tappning. Allt vattnet blir stående i rören i kulverten. Säg sedan att temperaturen efter pannan är 45 ºC. Det blir stående i 5 timmar i kulverten. Då har du lanske 37 ºC vilket är en inkubator för bakterier.
Visst, det finns legionellakörningar i värmepumparna som ska säkerställa att det inte men jag skulle inte bygga ett system som stod och föll med den funktionen. (Andra kanske har en annan åsikt).
I övrigt är systemet du vill ha ganska komplext och det blir värre ju "användarvänligare" det blir automatik på växelventiler, shuntar mm. Ta ett snack med en installationsingenjör eller reglertekniker och förklara hur du vill att det ska fungera så kan dom garantera en systemfunktion.
Å andra sidan lär det väl dyka upp lite ideer här...

/Mats