Dimensionering utifrån energibalansberäkning.
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
2
Next
Alla
GÃ¥ ned
Författare
Ämne: Dimensionering utifrån energibalansberäkning. (läst 4313 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Baffe
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 18
Karma +0/-0
Baffe
Dimensionering utifrån energibalansberäkning.
«
skrivet:
18 november 2009, 08:46:07 »
Citera
Ska bygga hus. 275m2 boyta, samt 70m2 vidbyggt garage. Ligger i Uppsala, ganska välisolerat. Enligt energibalansberäkningen så är värmebehovet inkl vv i januari ca 8000kwh. Byggnadens totala värmebehov under året är uträknad till 46000kWh. Vad tror ni när det gäller storlek på pump resp borrhål?
Loggat
Baffe
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 18
Karma +0/-0
Baffe
SV: Dimensionering utifrån energibalansberäkning.
«
Svar #1 skrivet:
19 november 2009, 08:23:35 »
Citera
Finns det någon med idéer om dimensionering? Skulle behöva lite hjälp med detta.
Loggat
srick
Expert på värmepump
Antal inlägg: 458
Karma +0/-0
srick
SV: Dimensionering utifrån energibalansberäkning.
«
Svar #2 skrivet:
19 november 2009, 08:50:22 »
Citera
Hur ska huset värmas upp? Radiatorer eller golvvärme?
Kanske kan 11kW räcka, borrdjup ska nog vara åtminstone 200m med den höga förväntade förbrukningen.
Någon som har leverantörernas beräkningsprogram kanske kan räkna lite, annars kan du räkna lite sjäv på
www.ivt.se
,
www.nibe.se
osv för att se vilken pump du troligen behöver..
Men leverantörerna kan ge mer information
Loggat
Bosch EHP9-LW/M med 150m aktivt borrhål och Nibe UKV-100, Veneto FST34 fyrrörskonvektor, innegivare. Bytte från vattenburen el i oktober 2009, enrörssystem med klena enpanelsradiatorer. Souterränghus på 140+50 (inkl 30m2 garage, ca 15grader) från 1982, två mil norr om Göteborg, välisolerad vind men oisolerad platta.
Baffe
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 18
Karma +0/-0
Baffe
SV: Dimensionering utifrån energibalansberäkning.
«
Svar #3 skrivet:
20 november 2009, 08:49:22 »
Citera
Om förbrukningen i januari är 8000kwh, är det så enkelt då att man delar det med 31 dagar och sedan 24 timmar? Då får jag fram 10,5 kWh. Skulle det sedan motsvara storleken på pumpen?
Loggat
srick
Expert på värmepump
Antal inlägg: 458
Karma +0/-0
srick
SV: Dimensionering utifrån energibalansberäkning.
«
Svar #4 skrivet:
20 november 2009, 11:01:36 »
Citera
Hmm.. känns lite för enkelt...
Tyvärr vet jag inte hur det fungerar.
Loggat
Bosch EHP9-LW/M med 150m aktivt borrhål och Nibe UKV-100, Veneto FST34 fyrrörskonvektor, innegivare. Bytte från vattenburen el i oktober 2009, enrörssystem med klena enpanelsradiatorer. Souterränghus på 140+50 (inkl 30m2 garage, ca 15grader) från 1982, två mil norr om Göteborg, välisolerad vind men oisolerad platta.
cougar
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Eskilstuna
Antal inlägg: 2917
Karma +17/-1
Kön:
koppar är fint
cougar
SV: Dimensionering utifrån energibalansberäkning.
«
Svar #5 skrivet:
20 november 2009, 17:33:55 »
Citera
enplans eller tvåplans? värme i garaget? vad innebär ganska välisolerat, 30cm i vägg och 50cm i tak?
golvvärme eller radiatorer?
Loggat
Har svårt att acceptera maktutövandet från forumägaren och väljer därför att logga ut. Nås fortsättningsvis endast via mail.
Over and out!
Baffe
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 18
Karma +0/-0
Baffe
SV: Dimensionering utifrån energibalansberäkning.
«
Svar #6 skrivet:
20 november 2009, 19:34:11 »
Citera
Jag trodde att den typen av info inte behövdes när ni hade de andra siffrorna.
Isolering i väggarna 265mm. 2-plans med platta på mark, med golvvärme på båda våningarna. 500 på vinden. Fönster 1,1
Loggat
digitalrobert
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 1220
Karma +2/-11
Kön:
digitalrobert
SV: Dimensionering utifrån energibalansberäkning.
«
Svar #7 skrivet:
20 november 2009, 19:43:03 »
Citera
Vad är det för takhöjd i huset? Fönsteryta? En del moderna hus har ju typ 7-8m takhöjd och fönster från golv till tak.
Inte för att det spelar så stor roll eftersom energibalansberäkningen redan är gjord men intressant ändå eftersom beräknad förbrukning låter rätt hög.
«
Senast ändrad: 20 november 2009, 19:45:29 av digitalrobert
»
Loggat
Nibe 1225-8, 163m aktiv borra, 170m totalt, vattenburet radiatorsystem DT20.
Total uppvärmd yta: 200m², 130m² byggyta, byggår -76, F-vent, 4 pers, 21,5ºC i hela huset efter bergvärmeinstallation.
Tidigare drygt 20 000 kwh/år ej fulluppvärmt med 5kw Panasonic LL-pump och direktverkande el.
Total elförbrukning år 1 med bergvärme: 9627 kwh
Lexus
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 4678
Karma +7/-5
Lexus
SV: Dimensionering utifrån energibalansberäkning.
«
Svar #8 skrivet:
20 november 2009, 20:27:56 »
Citera
Utan ventilationsåtervinning:
14 kW 2x130 meter aktivt
Med ventilationsåtervinning: FTX
11 kW 1x220 meter aktivt
(möjlighet till 1,5 kW bergkyla via FTX)
Loggat
Baffe
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 18
Karma +0/-0
Baffe
SV: Dimensionering utifrån energibalansberäkning.
«
Svar #9 skrivet:
20 november 2009, 20:39:38 »
Citera
Det är räknat med F-vent. Glas yta 51m2, dörryta 35m2. Innetemp 23 grader. Takhöjd entré: 2,7. Takhöjd vån 2: 2,5
Blir det en så pass stor som 14kW?
«
Senast ändrad: 20 november 2009, 20:44:45 av Baffe
»
Loggat
Baffe
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 18
Karma +0/-0
Baffe
SV: Dimensionering utifrån energibalansberäkning.
«
Svar #10 skrivet:
21 november 2009, 07:46:15 »
Citera
Ok. I valet mellan 1125 o 1145. Vad rekomenderar ni? Det är ju i stort sett samma cop, så det verkar ju endast vara utseende o en del extra funktioner?
Loggat
Jarlen
Expert på värmepump
Antal inlägg: 403
Karma +0/-0
Jarlen
SV: Dimensionering utifrån energibalansberäkning.
«
Svar #11 skrivet:
21 november 2009, 11:37:51 »
Citera
Hej Baffe!
Jag har ett hus i din storlek (Se profil) och klarar mig med en Fighter 1135 -10 trots mycket stora fönsterytor och takhöjdere på 6m.
Mvh//Jarlen
Loggat
VP Nibe 1135-10, med VVB 300/200. Aktivt borrdjup 210m. Installerad 14 nov. 2007. Volymförstorare 150 lit. installerad dec. 2008. Välisolerad 1 1/2 plans villa med 1-rörs system. Huset har öppen planlösning och har 51m2 fönsterytor med 3-glas rutor. Uppvärmd yta ca 265m2. Faktisk golvyta ca 250m2 Sällskapsrummet har 6 m i takhöjd och stor kringbyggd loftvåning. 40m2 för närvarande. ouppvärmd källare. Huset är belägen i Sthlms trakten. Tidigare el förbrukning ca 37-38000 kWh. Första årets förbrukning med VP 18438 kWh inkl HH el. Ut vändig rund pool Diam. 7,5m. Djup 2m. Pool VVX Nibe pool11 inkopplad våren 2012.) FTX ventilation SALDA RIRS 400HE med värmeåtergivning färdiginstallerad dec. 2008. 12,8 kW fläktkonvektor installerad januari -09 Braskamin Contura 350 för myseldning.
cougar
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Eskilstuna
Antal inlägg: 2917
Karma +17/-1
Kön:
koppar är fint
cougar
SV: Dimensionering utifrån energibalansberäkning.
«
Svar #12 skrivet:
21 november 2009, 11:39:28 »
Citera
Hmm.. känns som något är fel här, omräknat till w/kvm så blir värmebehovet 51w/kvm vilket är väldigt högt för ett nybyggt hus.
Med energilagen som träder i kraft nästa år så hade du inte fått bygglov med dessa siffror(max 29w/kvm i mälardalen).
Har du panoramafönster, uppvärmd inglasad altan el. dyl.?
Loggat
Har svårt att acceptera maktutövandet från forumägaren och väljer därför att logga ut. Nås fortsättningsvis endast via mail.
Over and out!
Baffe
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 18
Karma +0/-0
Baffe
SV: Dimensionering utifrån energibalansberäkning.
«
Svar #13 skrivet:
21 november 2009, 15:11:46 »
Citera
När det gäller den lagen så är det köpt el som det handlar om. Idag är det max 110/m2, senare kommer det att bli 55/m2. De siffror som jag har angett är ju inte köpt energi utan husets behov för uppvärmning och vv.
Loggat
Baffe
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 18
Karma +0/-0
Baffe
SV: Dimensionering utifrån energibalansberäkning.
«
Svar #14 skrivet:
21 november 2009, 15:13:21 »
Citera
Jarlen: kan det bero på att du har FTX som gör att du ändå klarar dig?
Loggat
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
2
Next
Alla
GÃ¥ upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Dimensionering utifrån energibalansberäkning.
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 314
dolda: 0
användare: 1
Användare online
:
Zyberdude
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info