Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: FUJITSU NOCRIA 14 LBC eller MITSUBISHI ELECTRIC FD25  (läst 4719 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Sunobedaks

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
FUJITSU NOCRIA 14 LBC eller MITSUBISHI ELECTRIC FD25
« skrivet: 15 november 2009, 15:04:21 »
Hej alla!

Jag skulle behöva hjälp med att bestämma mig för vilken luftvärmepump jag ska välja. Just nu står valet mellan dessa två:

FUJITSU NOCRIA 14 LBC INVERTER NORDENANPASSAD MED SJÄLVRENGÖRANDE FILTER

MITSUBISHI ELECTRIC FD25 VABH I SEE NORDENANPASSAD INVERTER


För/nackdelar?
Är det så att dessa pumpar ligger i överkant för vilken kapacitet jag behöver och finns det i så fall annars någon annan pump som jag borde kolla på. Då helst i samma prisklass eller ännu hellre billigare...
Jag bor för övrigt i Göteborg i ett enplanshus på 94 kvm.

Tacksam för svar!

Utloggad ace

  • frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hårda skola,samt en omättlig nyfikenhet på teknik. tråd-reträtt pga utmattning förekommer.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
  • ju fler strängar på lyran, ju bättre låter det !
SV: FUJITSU NOCRIA 14 LBC eller MITSUBISHI ELECTRIC FD25
« Svar #1 skrivet: 15 november 2009, 15:56:32 »
Ska du jämföra dessa fabrikat, ska du ställa Nocrian mot FD35:an. annars hamnar de inte i samma segment effektmässigt.
Nocrian Lämnar något mer effekt, samt flyttar luft bättre.
FD35:an är något tystare, och har riktigt låg felanmälnings-frekvens
drygt 800 kvm yta uppvärmd till skiftande temperaturer
husqvarna tekniktank, några solfångarsystem och en Daikin bergvärmepump med 280m borrhål.
Diverse l/l pumpar samt en modifierad nibe 1215 med 140m borra till bostadshuset.

Utloggad Sunobedaks

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
SV: FUJITSU NOCRIA 14 LBC eller MITSUBISHI ELECTRIC FD25
« Svar #2 skrivet: 15 november 2009, 16:24:52 »
Tack för det snabba svaret.

Är det till och med så att Nocrian och FD35 är överdimensionerade för mina 94 kvm?
Vad skulle vara Fujitsus motsvarighet till FD25 annars?

Mvh
David

Utloggad manche

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 123
  • Karma +0/-0
SV: FUJITSU NOCRIA 14 LBC eller MITSUBISHI ELECTRIC FD25
« Svar #3 skrivet: 15 november 2009, 16:56:30 »
Du kommer säkert få många svar som säger att dessa pumpar är klart överdimensionerade för ditt hus.

Då ska man tänka på att, i alla fall Nocrian, kan gå ner till 900w avgiven värme, vilket är lika lågt som dem flesta andra pumpar som har mindre uteffekt(undantaget är väl Toshiba).
Medan FD25an bara går ner till 1500w, och FD35an 1300w.
 
Frågan är hur mycket värme huset förbrukar i dagens läge, isolering mm mm.

Jag bor i ett enplanshus på ca 140kvm i Närke, våran Sanyo 123(0,9kw-5,9kw) klarar att värma huset dem allra flesta dagar på året men när det blir riktigt kallt ute skulle jag gärna ha dem där extra kilowatten som Nocrian ger....
Enplansvilla i närke på 140kvm med 4 meter takhöjd i vardagsrummet.
Sanyo SAP-CRV123EHN installerad dec 2004(har själv bott i huset sen hösten 2007)
Förbrukning 2008- 14500kwh
Ny elmätare inst. 2008-11-25
Förbrukning 081125-091125  12951kwh

Utloggad Krokodilen

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 518
  • Karma +0/-3
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
SV: FUJITSU NOCRIA 14 LBC eller MITSUBISHI ELECTRIC FD25
« Svar #4 skrivet: 15 november 2009, 16:59:51 »
Går det att överdimensionera pump ? ja allt är väl möjligt, men personligen gillar jag att ha marginaler vid lite strängare  vinterväder istället för optimal besparing.
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.

Utloggad manche

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 123
  • Karma +0/-0
SV: FUJITSU NOCRIA 14 LBC eller MITSUBISHI ELECTRIC FD25
« Svar #5 skrivet: 15 november 2009, 17:03:58 »
Helt klart bättre att överdimensionera(om det nu går  ;)) än att underdimensionera......

Optimal besparing blir det väl om pumpen klarar att värma hela huset även om det skulle bli -20 ºC, istället för att dra på elradiatorerna....
« Senast ändrad: 15 november 2009, 17:06:26 av manche »
Enplansvilla i närke på 140kvm med 4 meter takhöjd i vardagsrummet.
Sanyo SAP-CRV123EHN installerad dec 2004(har själv bott i huset sen hösten 2007)
Förbrukning 2008- 14500kwh
Ny elmätare inst. 2008-11-25
Förbrukning 081125-091125  12951kwh

Utloggad ace

  • frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hårda skola,samt en omättlig nyfikenhet på teknik. tråd-reträtt pga utmattning förekommer.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
  • ju fler strängar på lyran, ju bättre låter det !
SV: FUJITSU NOCRIA 14 LBC eller MITSUBISHI ELECTRIC FD25
« Svar #6 skrivet: 15 november 2009, 18:37:07 »
Helt klart bättre att överdimensionera(om det nu går  ;)) än att underdimensionera......

Optimal besparing blir det väl om pumpen klarar att värma hela huset även om det skulle bli -20 ºC, istället för att dra på elradiatorerna....
Helt rätt  Thumbsup
+ att alla inverter-maskiner har högre COP ju lägre den går i sitt effektspann...dvs att en maskin som går på 60% vid tex -10 ºC ute jobbar med bra mycket högre COP än en maskin som går på 100%.
drygt 800 kvm yta uppvärmd till skiftande temperaturer
husqvarna tekniktank, några solfångarsystem och en Daikin bergvärmepump med 280m borrhål.
Diverse l/l pumpar samt en modifierad nibe 1215 med 140m borra till bostadshuset.

Utloggad Ubbe0

  • Värmepump !!!
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1294
  • Karma +0/-0
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
SV: FUJITSU NOCRIA 14 LBC eller MITSUBISHI ELECTRIC FD25
« Svar #7 skrivet: 15 november 2009, 18:45:03 »
...samt flyttar luft bättre.

Det är väl sant så länge innedelen inte har stegat ner fläkthastigheten då i så fall vilket den ju gör förr eller senare. Däremot gäller ju inte detta för ME FD 25/35.
1.5 plans villa med källare i Skåne.
Mitsubishi Electric MSZ-FD25 VABH installerad i april -09 och placerad i min verkstad på ca. 50 kvm.

Utloggad Raffen

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
  • Kön: Man
SV: FUJITSU NOCRIA 14 LBC eller MITSUBISHI ELECTRIC FD25
« Svar #8 skrivet: 15 november 2009, 19:31:39 »
Går det att överdimensionera pump ? ja allt är väl möjligt, men personligen gillar jag att ha marginaler vid lite strängare  vinterväder istället för optimal besparing.

Hej Krokodilen!  Nej jag anser också att det egentligen inte går att överdimensionera en inverterpump utan den får vara i princip hur stor och kraftfull som helst. Men man skall kanske för den skull inte helt bortse ifrån att det även är till en stor fördel om pumpen samtidigt kan gå ned till en hyfsat låg värmeavgivning under den relativt långa period av värmesäsongen när värmebehovet trots allt är klart mkt mindre i husen för att även då kunna få till en bra driftsekonomi nämligen. :)

Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvåningen, och båda pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare från Rickards webshop. 
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!