Citerastart/stopp diff ändras i service. kodademenyn. kod 372. grundinställning 5 . du kan testa att ändra till 7 .kompressorn kör normlat 5 över framlednings börvärde.Vad händer om jag ändrar det?? vet inte om jag vågar ändra på det:/
start/stopp diff ändras i service. kodademenyn. kod 372. grundinställning 5 . du kan testa att ändra till 7 .kompressorn kör normlat 5 över framlednings börvärde.
start/stopp diff ändras i service. kodademenyn. kod 372. grundinställning 5 . du kan testa att ändra till 7 .kompressorn kör normlat 5 över framlednings börvärde.Vad händer om jag ändrar det?? vet inte om jag vågar ändra på det:/ nja de e inte så farligt att prova.. du ökar diffen mellan start å stop. pumpen kommer att köra 2 högre temperatur än vad du har nu. 7 över framlednings börvärde. temperaturen fram till radiatorerna. vet ej om det är någon större vitts, 9 starter är ingen fara, om du ändrar kommer du få något sämmer COP. men antagligen färre starter.du har 40 framlednings temp och pumpen kommer då att värma till 47 mot 45 nu.
Framledningens börvärde ändras inte. Pumpen värmer upp vattnet så många grader över framledningens börvärde, som anges i "diff start/stopp".Sätter du in 5 här, så värmer pumpen upp vattnet 5º, och sätter du in 7, såvärmer pumpen upp vattnet 7º och går alltså lite längre varje gång den startar, bortsett från var fjärde start, som alltid går till 55º, om det inte är bortvalt i den senaste versionen.//Ronnie
Skrivet: idag kl. 17:30:55 Skrivet av: erpInfoga citatAtt pumpen startar 9 ggr på 24 tim, beror nog på att pumpen klarar att nå börvärdet, som är 5º över framledningens börvärde (runt 40º tydligen).Klarar pumpen husets värmebehov och kommer upp till 45º, så stannar den och startar igen vid framledningens börvärde. 9 starter är väl inte så farligt mycket, det blir ingen elspets så länge inte shunten börjar öppna, och den är fördröjd med 180 min. Pumpen står still 10-15 minuter mellan starterna och går sedan runt 2,5 timmar varje gång, lite längre vid 55-körningen och lite kortare de andra gångerna.Vill man att den ska gå hela tiden, så är det nog att öka "diff start/stopp" som gäller. Sätter man upp värdet till 7-8, så går nog pumpen hela tiden, men ett par stopp är inte hela värden heller. Blir det några grader kallare ute, kommer den att gå dygnet runt. Det blir i varje fall ingen elspets så länge pumpen går mer än 20 timmar per dygn, shunten kommer inte att öppna mellan så korta stopp, så länge pumpen orkar hålla framledningstemperaturen. Men när den inte orkar det, så kommer shunten att öppna när fördröjningstiden gått ut, och övre pannan spetsar då radiatorsystemet.
Infoga citatDina inställningar ser bra ut, behövs nog inga ändringar. Får du problem, går di in på forumet och frågar bara.//Ronnie
tack så mycket:) Men av vilka anledningar tror du att dessa extra el patron KW har kommit för? det bor bara 1 vuzen och 2 barn i huset så det borde la klara av att värma vattnet och värmen till huset??MVH
Övre elpatronen har två börvärden. Dels 7º över framledningens börvärde, dels det du själv anger i inställningsmenyn. Det högsta av dessa två värden gäller.Patronen kommer alltså att se till att det värdet du sätter inte underskrids, men vad du än sätter för värde själv, kommer patronen alltid att hålla minst 7º över framledningens börvärde i övre pannan.Enligt dina uppgifter har du 40º som börvärde på framledningen, det innebär att elpatronen kommer att gå in och hålla 47º i övre pannan. Den går in och värmer vattnet 3º över börvärdet och släcks där. Sedan går den in vid börvärdet och värmer 3º upp igen osv.Med dina värden ovan kommer patronen alltså att hålla övre pannan mellan 47º och 50º.Övre pannan i ditt fall har alltså två börvärden, ett fast på 44º som du själv satt och ett rörligt 7º över framledningens börvärde (40+7)º. Det högsta av dessa värden gäller som aktivt börvärde för elpatronen.