Utloggad Ronnie.o

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Floda
  • Antal inlägg: 91
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe Split
« Svar #60 skrivet: 08 november 2009, 20:40:41 »
 *vinkar* Hej Daniel
Jag förbrukade ca 2,5kbm olja de sista 10 åren i snitt och det är dom åren som är
 jämförbara ang elmätaren köpte jag den av Richard forumets ägare ( tack för snabb
 leverans föresten )den mäter spliten men den måste få gå några dagar så jag får ett medelvärde
Mvh Ronnie

Utloggad freeze 77

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 192
  • Karma +0/-0
SV: Nibe Split
« Svar #61 skrivet: 08 november 2009, 22:56:23 »
Ok ! Ca  2,5 kubik. motsvarar det ca 25000kwh direkteluppvärmning?
Dvs ca 68 kwh/ dygn eller 2,85 kwh/h

Du borde ju få ned förbrukningen till ca hälften med splitten i alla fall.

Kul med nya siffror senare! och bra med mätare. Det blir ju lättare då att förstå/ särskilja förbrukningen från bastun/ HH-elen osv...  studs

Vad kostar elmätaren? Var kopplar man in den?

Mvh / D


Utloggad Ronnie.o

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Floda
  • Antal inlägg: 91
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe Split
« Svar #62 skrivet: 10 november 2009, 19:07:39 »
 *roflmao* Thumbsup
Efter en vecka med spliten och nya elmätaren
3/11 18:45
elmätare  4752
starter      555
drifttid      483:45
10/11 18:45
elmätare  4912
starter      662
drifttid      632:15
en veckas temp lerum
min 0,2 max 8,0 medel 4,0 just nu 2,0
mvh Ronnie

Utloggad Ronnie.o

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Floda
  • Antal inlägg: 91
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe Split
« Svar #63 skrivet: 10 november 2009, 19:27:59 »
 :,v( Sc:,h
En fundering i reklambladet för spliten står det att den stänger av vid minus 20
men fabriksinställningen är minus 25 och det är justerbart ända till minus 43
detta gäller ju utedelen och när elpatronen skall gå in undrar hur dom skall ha det ??
mvh Ronnie

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4832
  • Karma +7/-5
SV: Nibe Split
« Svar #64 skrivet: 10 november 2009, 20:13:02 »
:,v( Sc:,h
En fundering i reklambladet för spliten står det att den stänger av vid minus 20
men fabriksinställningen är minus 25 och det är justerbart ända till minus 43
detta gäller ju utedelen och när elpatronen skall gå in undrar hur dom skall ha det ??
mvh Ronnie

Den kan producera värme/varmvatten med kompressor mellan -20° till +43°.

Utloggad Ronnie.o

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Floda
  • Antal inlägg: 91
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe Split
« Svar #65 skrivet: 10 november 2009, 20:23:14 »
 Sc:,h
Hej citat
9.1.3. stopptemp värme låg
nedre gräns för värmepumpens arbetsområde vid värmedrift
under denna uteluftstemperatur stannar den
värmepumpen tillåts att starta igen när uteluftstemperatur
stigit med två grader över inställt värde
inställningsområde -25 -43 c
fabriksinställning -25 c
 fiR: mvh Ronnie

Utloggad freeze 77

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 192
  • Karma +0/-0
SV: Nibe Split
« Svar #66 skrivet: 10 november 2009, 20:28:57 »
Hej!

1,07kwx149h=160kwh=640kwh/månad =7680kwh/år
(med samma utetemp som denna vecka)

Förbrukning för erat hus borde vara ca 3 gånger detta~ 1920kwh /månad
(23040kwh/år)

Hushållsel ca5-6' ger 12680 mot 28040. besparing ca 15360kwh mot direktel.

Den skall enligt nibesupporten använda kompressorn till -20. Jag frågade vid två separata tillfällen. Tror den kan klara sig längre ned men det kan vara avfrostningen som spökar vid kallare väder enligt nibe. Förvånande att/om den är fabriksinställd på -25..

 :-\

Mvh / D

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4832
  • Karma +7/-5
SV: Nibe Split
« Svar #67 skrivet: 10 november 2009, 20:30:41 »
Sc:,h
Hej citat
9.1.3. stopptemp värme låg
nedre gräns för värmepumpens arbetsområde vid värmedrift
under denna uteluftstemperatur stannar den
värmepumpen tillåts att starta igen när uteluftstemperatur
stigit med två grader över inställt värde
inställningsområde -25 -43 c
fabriksinställning -25 c
 fiR: mvh Ronnie


Fel i manualen.

Utloggad Ronnie.o

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Floda
  • Antal inlägg: 91
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe Split
« Svar #68 skrivet: 10 november 2009, 20:37:47 »
Tack Lexus
Jag misstänkte det för det verkade konstigt med sådana siffror
 ???
mvh Ronnie

Utloggad freeze 77

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 192
  • Karma +0/-0
SV: Nibe Split
« Svar #69 skrivet: 10 november 2009, 20:39:56 »
Hej.
Gissar att -20ºC är Mycket sällsynt i Lerum.  Har du varit med om det? Kanske lika bra att ta denna dag om den inträffar med mr pattron.

I höjd med stockholm skall det enligt ngt program vara ca 10 dagar /år under - 10 ºC i snitt. sällan -20..

Kan nog stå fel eller så har man ändrat rekommendationen...

Mvh / D

Utloggad Ronnie.o

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Floda
  • Antal inlägg: 91
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe Split
« Svar #70 skrivet: 10 november 2009, 20:45:57 »
 Thumbsup
Hej Daniel
Om första felet på spliten är fel i manualen så är det ju inte så farligt
Det är helt rätt det är länge sedan vi hade minus 20 och det brukar bara vara en till två dagar
mvh Ronnie

Utloggad freeze 77

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 192
  • Karma +0/-0
SV: Nibe Split
« Svar #71 skrivet: 10 november 2009, 21:33:38 »
Finns säkert närmare en miljard inställningar att göra på splitten.

Ska bli kul att börja skruva på min då jag får den den 25/11 kanske igång den 27/11 F__n det är rätt snart..

Är du nöjd med besparingen? Om jag räknat ungefär rätt...


Mvh / D

Utloggad Ronnie.o

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Floda
  • Antal inlägg: 91
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe Split
« Svar #72 skrivet: 11 november 2009, 21:29:41 »
 Thumbsup Hej Daniel
Du har räknat väldigt rätt och jag är helnöjd just nu ( om ett år kann det sitta en yxa
i pumpen  huvuddunk ;D )skämt åsido jag förbrukar inte så mycket varmvatten som nibe
räknat med så jag verkar hamna 1500 kv under deras kalkyl såvida det inte blir en
väldigt kall vinter
mvh Ronnie

Utloggad Ronnie.o

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Floda
  • Antal inlägg: 91
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe Split
« Svar #73 skrivet: 11 november 2009, 21:39:28 »
 studs :)
Hej såg just att spliten är mest fråger och svar på hela nibe forumet
hoppas vi får hjälp att ställa in dessa det finns  otroligt många möjligheter
 :,v( b00k
Mvh Ronni

Utloggad mitche

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
SV: Nibe Split
« Svar #74 skrivet: 12 november 2009, 20:10:35 »
Hej

kan man bara köra på bara utedelen och docka den på en bef elpanna eller måste man köra på både inne och utedelen?

Sorry om det är en dum fråga.....

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!