Vad har du för DeltaT över radiatorerna ?Det kanske är radiatorkopplena som är strypta ....
Citat från: JBe skrivet 07 oktober 2009, 19:51:40Vad är det för dimension på rören till elementen?Möjligen kan dessa vara underdimensionerade för det ökade flödet som ett lågtempsystem behöver. Hur mäter jag det? Med ett vanligt skjutmått där rören kommer upp ur golvet vid elementet?
Vad är det för dimension på rören till elementen?Möjligen kan dessa vara underdimensionerade för det ökade flödet som ett lågtempsystem behöver.
En liten nödlösning som kanske inte är så dum är att ställa upp önskat deltaT på varma sidan(Servicemenyn -> Cirkulationspumpar -> Cirk.diff). Den står förmodligen idag på 8 grader. Prova att ställa upp den till 9 eller 10 grader. Min installatör envisas med att den skall stå på 9 och hänvisar till att Thermia har utfört att alla sina tester(eller något sådant) vid 10 graders deltaT. Så prova du att ställa upp den så minskar bruset kanske lite grann om du har tur. På min VP så går CP:n aldrig under 30% under drift så där spelar det ingen roll om jag har 8, 9 eller 10 graders deltaT. Du kan även kolla vilken fart CP:n arbetar med under drift om du går in under Servicemenyn -> Manuell test -> Cirk.pump.