Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: Sfinx Solar pump  (läst 579452 gånger)

0 medlemmar och 5 gäster tittar på detta ämne.

Utloggad gossen

  • Har ingen aning, gissar bara.Jag har lärt mig en del av dom som är
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1054
  • Karma +0/-0
SV: Sfinx Solar pump
« Svar #330 skrivet: 01 januari 2012, 18:48:57 »
I grund och botten självcirkulation - jag får en omblandning i absoluta botten av båda tankarna. Bifogar bild på hur botten ser ut på mina tankar. Till höger (ej med på bilden) ligger solslingan.
Att sänka flödet på tanksidan är nog ingen bra idé - får nog överhettningsproblem då...

Ok!

Pluto, ensprängskiss eller liknande hade nog varit intressant men troligtvis så är den uppbyggd som precis vilken LVVP so helst så var tex hetgastempen skall mätas borde vara rätt lätt att fixa.
Att få svar från Sfinx via mejl är som tidigare nämnts i tråden inte lätt, bättre att ringa.

Manualen är ganska tunn och beskriver i stort sett bara manöverenheten (och inte alla parametrar där heller), hade varit trevligt med lite dockningsförslag osv med i den tycker jag. Sfinx (Stig) har ju lagt en del skisser här i forumet men dom skulle man gärna vilja kunna hitta i manualen eller på hemsidan.

Idag har iallafall jag satt upp rören från utsida och fram till tank/panna. Fick ändra lite mot planen för att få bätrre hanterbarhet av rören så det får bli en beställning från rinkaby idag för inkoppling av resten i veckan.

Elektrikern kommer och drar kabel och kopplar in elmätaren+säkerhetsbrytare på tisdag, vilken dimension har ni med vp11 på kabeln?

/g

ps (edit). Det blev motorkuddar till amazon som min vp11 med skall bo på.
« Senast ändrad: 01 januari 2012, 18:51:22 av gossen »
1.5 Plans villa med källare mitt i Skåne. 21-22*C 120kvm, 18*C i källare 70kvm

Sfinx VP10 som körs med flytande kondensering mot kombipanna samt en Contura 556

Enligt förra ägarna och energideklaratinen 3kbm olja/år.
2011: 1,5kbm olja + 12000KWh (elpatron) (Isolering av vinden i Juni)
2012: 14650kwh Två vintermånader med elpatronsdrift sedan vp11
2013:Mål <12000 Mer optimistiskt mål är <10000, men det nås nog inte 2013.. Blev 11533kwh
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh

Utloggad maos66

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 437
  • Karma +0/-0
SV: Sfinx Solar pump
« Svar #331 skrivet: 01 januari 2012, 19:10:06 »
Gott nytt år på er också -
Kabeldim har jag ingen koll på - det är en rätt fet 3-faskabel som svärfar hade liggandes... Men det är ju inga stora strömmar då den maximalt drar strax över 3Kwh.
* 2 st Borö 500 l "acktankar" med solslinga
* 10,5 m2 Aquasol Big AR - solfångare
* LVVP Nibe F2120-12 - SMO40
* 9 Kw Relek elpatron (4-steg)
* Vedpanna (ej använd sedan 2016)

Utloggad Pluto

  • Ingen aning om jag
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Finspång
  • Antal inlägg: 63
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Pluto
SV: Sfinx Solar pump
« Svar #332 skrivet: 01 januari 2012, 21:37:32 »

Elektrikern kommer och drar kabel och kopplar in elmätaren+säkerhetsbrytare på tisdag, vilken dimension har ni med vp11 på kabeln?
Hej Gossen
Borde duga gott 5x2,5 mm2    3 faser 1 nolla + 1 jord
Nollan behövs för att reglerautomatiken matas antagligen med 240V även på din 11kw pump
Kolla manualen (Hehe)  tomte::
« Senast ändrad: 09 januari 2012, 20:29:26 av Pluto »
Phanasonic CS-E9DKE Luft/luft
SFINX 11 Luft/vatten. 
Kör SFINX + 12 m2 Solfångare via
15m 22mm Solslinga i 800l tank..
Tillskott Vedeldad smalspis Aqua30   10kW ..
ca:140m2 hus på landet

Utloggad gossen

  • Har ingen aning, gissar bara.Jag har lärt mig en del av dom som är
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1054
  • Karma +0/-0
SV: Sfinx Solar pump
« Svar #333 skrivet: 01 januari 2012, 22:00:42 »
Ja, 2,5mm2 borde ju vara mer än tillräckligt.
**kollar manualen**  ;)
1.5 Plans villa med källare mitt i Skåne. 21-22*C 120kvm, 18*C i källare 70kvm

Sfinx VP10 som körs med flytande kondensering mot kombipanna samt en Contura 556

Enligt förra ägarna och energideklaratinen 3kbm olja/år.
2011: 1,5kbm olja + 12000KWh (elpatron) (Isolering av vinden i Juni)
2012: 14650kwh Två vintermånader med elpatronsdrift sedan vp11
2013:Mål <12000 Mer optimistiskt mål är <10000, men det nås nog inte 2013.. Blev 11533kwh
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh

Utloggad Månsson

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Billeberga / Skåne
  • Antal inlägg: 76
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • http://e-logger.se/pub?billeberga
SV: Sfinx Solar pump
« Svar #334 skrivet: 01 januari 2012, 23:37:23 »
Jag har också komit igång med installationen.
Ackumulator tanken är nu försedd med värme växlare och cirkpump.
Plint till pumpen gjuten. Så nu skall pumpen på plats och kopplas in med rör och el.
Så till nästa helg skall den vara i drift.   Thumbsup
1 1/2 plans villa i Skåne på 190m2 boyta + 50m2 uppvärmt garage och förråd (15°C). 240m2 golvvärme. IVT490 frånluftsvärmepump installerad 2001. 7,2 m2 solfångare (80rör) från Solkungen (213° riktning och 52° lutning) och 750L ackumulatortank från Husqvarna-tanken uppstartat december 2010. Sfinx 6Kw LVVP uppstartat januari 2012

Utloggad Pluto

  • Ingen aning om jag
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Finspång
  • Antal inlägg: 63
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Pluto
SV: Sfinx Solar pump
« Svar #335 skrivet: 02 januari 2012, 12:15:00 »
Pluto, en sprängskiss eller liknande hade nog varit intressant

Hittade denna Kinesiska pumptillverkare efter ngt. surfande..
http://xsdxny.en.made-in-china.com/product/YbBnQEqAOjkI/China-Dwelling-Heat-Pump-KF80-B-.html
Väldigt lik min VP6 till det yttre, men inte riktigt samma data.
Här heter den KF120-B.   Här kan man handla direkt från Kina, verkar det som..
Phanasonic CS-E9DKE Luft/luft
SFINX 11 Luft/vatten. 
Kör SFINX + 12 m2 Solfångare via
15m 22mm Solslinga i 800l tank..
Tillskott Vedeldad smalspis Aqua30   10kW ..
ca:140m2 hus på landet

Utloggad gossen

  • Har ingen aning, gissar bara.Jag har lärt mig en del av dom som är
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1054
  • Karma +0/-0
SV: Sfinx Solar pump
« Svar #336 skrivet: 02 januari 2012, 18:42:35 »
Var inne och kollade på sfinx.se nu och insåg att VP11 hade gått ner 5200kr sedan jag köpte min (26000->20800) och VP6 kostar nu 12000.
Solladdaren jag gav 2500 för kostar nu 2000.

Retligt är bara förnamnet
EDIT: Ser ut som att det är momsen som har trillat bort på alla priser, även i kundvagnen (där momsen ska vara specad separat)
/G
« Senast ändrad: 02 januari 2012, 19:04:59 av gossen »
1.5 Plans villa med källare mitt i Skåne. 21-22*C 120kvm, 18*C i källare 70kvm

Sfinx VP10 som körs med flytande kondensering mot kombipanna samt en Contura 556

Enligt förra ägarna och energideklaratinen 3kbm olja/år.
2011: 1,5kbm olja + 12000KWh (elpatron) (Isolering av vinden i Juni)
2012: 14650kwh Två vintermånader med elpatronsdrift sedan vp11
2013:Mål <12000 Mer optimistiskt mål är <10000, men det nås nog inte 2013.. Blev 11533kwh
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh

Utloggad gossen

  • Har ingen aning, gissar bara.Jag har lärt mig en del av dom som är
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1054
  • Karma +0/-0
SV: Sfinx Solar pump
« Svar #337 skrivet: 09 januari 2012, 00:24:21 »
Nu är den igång  :)

Allt verkar funka, just nu -1gr ute, flöde 20l/min och delta på 5grader => ca 7,6kw om jag räknar rätt. Känns bra och enligt spec, då har jag dock tyvärr ett litet läckage vid inkopplingen av flödesmätaren (blev aldrig några unionventiler vilket man kan ångra nu...).

Go natt
/G

1.5 Plans villa med källare mitt i Skåne. 21-22*C 120kvm, 18*C i källare 70kvm

Sfinx VP10 som körs med flytande kondensering mot kombipanna samt en Contura 556

Enligt förra ägarna och energideklaratinen 3kbm olja/år.
2011: 1,5kbm olja + 12000KWh (elpatron) (Isolering av vinden i Juni)
2012: 14650kwh Två vintermånader med elpatronsdrift sedan vp11
2013:Mål <12000 Mer optimistiskt mål är <10000, men det nås nog inte 2013.. Blev 11533kwh
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh

Utloggad maos66

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 437
  • Karma +0/-0
SV: Sfinx Solar pump
« Svar #338 skrivet: 09 januari 2012, 08:27:16 »
Låter bra - vi hade kring -10C i tre dygn i helgen. Min VP11 gick nog i 72 timmar i sträck - orkade inte riktigt hålla mitt börvärde som jag hade på 43C. Däremot shuntade jag hela tiden ut rätt temp till radiatorerna så att vi hade mellan 20-22 C i huset (har en lite kallare del av huset byggt på platta utan golvvärme på 80-talet). Eftersom min shuntautomatik inte funkar som den skall,
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=45368.0
så shuntar jag manuellt - har därför koll på att ingen elspets behövdes.
Pumpen levererar enligt plan...
* 2 st Borö 500 l "acktankar" med solslinga
* 10,5 m2 Aquasol Big AR - solfångare
* LVVP Nibe F2120-12 - SMO40
* 9 Kw Relek elpatron (4-steg)
* Vedpanna (ej använd sedan 2016)

Utloggad Pluto

  • Ingen aning om jag
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Finspång
  • Antal inlägg: 63
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Pluto
SV: Sfinx Solar pump
« Svar #339 skrivet: 09 januari 2012, 20:23:40 »
Lite fundersam på tempgivarna...
Rent logiskt tycker man att om det är 9 grader kallt ute och pumpen stått stilla i flera dagar... 
borde samtliga avläsningsbara givare monterade i pumpen visa -9 grader om man stegar igenom
D1 , D3 , D4/D5 , D6/D7 ,D8 , D9
Den enda som borde avvika är referensgivaren i tanken D2 ...
Innan jag startade upp häromdagen efter att anläggningen stått stilla visade D1  8 grader (+) ,
trots att det bevisligen var -9 grader ute.     Kan någon förklara detta ? 
Antar att givarfel på Sfinx är uteslutet ...  a:gl
Phanasonic CS-E9DKE Luft/luft
SFINX 11 Luft/vatten. 
Kör SFINX + 12 m2 Solfångare via
15m 22mm Solslinga i 800l tank..
Tillskott Vedeldad smalspis Aqua30   10kW ..
ca:140m2 hus på landet

Utloggad Månsson

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Billeberga / Skåne
  • Antal inlägg: 76
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • http://e-logger.se/pub?billeberga
SV: Sfinx Solar pump
« Svar #340 skrivet: 09 januari 2012, 20:27:48 »
Då var även min igång.
Startades i Lördags kväll, det första dygnet var helt perfekt men sen börja det strula lite.
Ute temperatur på noll till tre plus grader och ett mycket fint regn är inte ett optimalt väder.
Med 40 minuters intervall på avfrostningen så blev det mycket is, lamellerna sitter så tätt så det är inte mycket is som skall till för att det skall bli stopp i luftflödet.
Nu efter att jag ändrat avfrostningen till 25 minuters intervall så verkar det fungera bättre.
En temperatur som verkar vara fel i displayen är ute temperaturen (d3), antingen är givaren kass eller så sitter givaren på fel ställe. Nu i kväll visa den +16ºC grader när ute temperaturen var +2ºC.

Jag kör via VVX till 750L ackumulator.
Har monterat tankgivaren i toppen av tanken.
Cirk pumpen går på max när LVVP värmer, specat maxflöde på cirk pumpen är ca 5m3/h.
Detta gör att tanken värms till en jämn temperatur och när jag sen utnyttjar  det varma vattnet så kyls det från botten och jag får en längre gång och stopp tid på LVVP:en hoppas jag.

/M
1 1/2 plans villa i Skåne på 190m2 boyta + 50m2 uppvärmt garage och förråd (15°C). 240m2 golvvärme. IVT490 frånluftsvärmepump installerad 2001. 7,2 m2 solfångare (80rör) från Solkungen (213° riktning och 52° lutning) och 750L ackumulatortank från Husqvarna-tanken uppstartat december 2010. Sfinx 6Kw LVVP uppstartat januari 2012

Utloggad Pluto

  • Ingen aning om jag
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Finspång
  • Antal inlägg: 63
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Pluto
SV: Sfinx Solar pump
« Svar #341 skrivet: 09 januari 2012, 20:49:04 »
Har monterat tankgivaren i toppen av tanken.
/M
Grattis Månsson ! Kul att det funkar !  *vinkar*
Har du tankgivaren i toppen ?  Har satt min på ca: 1/4 avstånd från botten .. Inbillar mig att pumpen skall gå under längre intervaller då det är kallast längst ner och större volym att värma upp ovanför ??   Vad säger Maos ?
Phanasonic CS-E9DKE Luft/luft
SFINX 11 Luft/vatten. 
Kör SFINX + 12 m2 Solfångare via
15m 22mm Solslinga i 800l tank..
Tillskott Vedeldad smalspis Aqua30   10kW ..
ca:140m2 hus på landet

Utloggad maos66

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 437
  • Karma +0/-0
SV: Sfinx Solar pump
« Svar #342 skrivet: 09 januari 2012, 21:35:13 »
Hej - nu är väl jag ungefär lika grön som er på denna pump - min gick igång i oktober/november.
D3 visar inte längre utetemp - den är flyttad till inne bland elektroniken i pumpen, för att den lätt frös igen annars. Läs ett par sidor bak i denna tråd (kring sid 15-16 eller så) pratas en hel del om avfrostningarna där. Jag styr avfrostningarna främst via förångartempern som skall vara -3C innan min bygger is (se tidigare i tråd) För mig funkar 55 min mellan avfrostningar riktigt bra nu när det blivit kallare.

Jag har min givare rätt lågt - men eftersom jag har en plattvärmeväxlare och lurar cirkpumpen att gå någon minut längre via villkor Cd (flödesvakt) som är satt till 60 sec. Sedan har jag en hysters på bara 2C. På så vis behöver jag inte tillverka varmare vatten än jag behöver samt att hela tanken sjunker ung 2C innan den VP drar igång igen. Uppfylls hysteresvillkoret under tiden cirkpumpen cirkulerar vatten i någon minut (lås blandar om tank), så går den inte igång. Jag har en blandtank för radiatorrerna och en tapp- och spetsvärmetank som håller radiatortemp i botten och VV-temp i toppen (elpatron)- som givetvis förvärms till radiatortemp först via VP.
Kör man via solslinga är väl det viktiga att man får givaren under elpatronen (om sådan finns i toppen) , sedan labbar man med hysteres etc för att få lämpliga gångtider. När pumpen gått klar är allt vatten under elpatronen jämnvarmt.
« Senast ändrad: 09 januari 2012, 21:37:15 av maos66 »
* 2 st Borö 500 l "acktankar" med solslinga
* 10,5 m2 Aquasol Big AR - solfångare
* LVVP Nibe F2120-12 - SMO40
* 9 Kw Relek elpatron (4-steg)
* Vedpanna (ej använd sedan 2016)

Utloggad Månsson

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Billeberga / Skåne
  • Antal inlägg: 76
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • http://e-logger.se/pub?billeberga
SV: Sfinx Solar pump
« Svar #343 skrivet: 09 januari 2012, 22:26:23 »
Här är ett exempel på hur temperaturerna kan se ut i min tank.
Eftersom jag just startat min pump så är kanske inte hysteres och tank temperatur det optimala.
/M
1 1/2 plans villa i Skåne på 190m2 boyta + 50m2 uppvärmt garage och förråd (15°C). 240m2 golvvärme. IVT490 frånluftsvärmepump installerad 2001. 7,2 m2 solfångare (80rör) från Solkungen (213° riktning och 52° lutning) och 750L ackumulatortank från Husqvarna-tanken uppstartat december 2010. Sfinx 6Kw LVVP uppstartat januari 2012

Utloggad gossen

  • Har ingen aning, gissar bara.Jag har lärt mig en del av dom som är
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1054
  • Karma +0/-0
SV: Sfinx Solar pump
« Svar #344 skrivet: 09 januari 2012, 22:34:07 »
Min isade också igen ganksa bra lör-sön med en temperatur runt nollan så parametrarna fick justeras lite, dom flesta fanns det bra info om här i tråden så nu verkar den snurra hyffsat stabilt. Hade tidigare lite problem med att den avfrostade för länge och därmed försvann det mesta av värmen den hade kört upp.

Lite frågetecken som kanske någon har koll på:
Parameter bd "Temperatur kompensering" vilken temperatur kan man kompensera på denna?
Tidsstyrning P2 vad gör tidsstyrning parametern?

Det finns många parametrar i manualen som är tomma/blanka (Blank = används ej), jag har i tråden sett att C8 är gränstemperatur för avfrostning är det någon som har koll på fler av dessa?

/G
1.5 Plans villa med källare mitt i Skåne. 21-22*C 120kvm, 18*C i källare 70kvm

Sfinx VP10 som körs med flytande kondensering mot kombipanna samt en Contura 556

Enligt förra ägarna och energideklaratinen 3kbm olja/år.
2011: 1,5kbm olja + 12000KWh (elpatron) (Isolering av vinden i Juni)
2012: 14650kwh Två vintermånader med elpatronsdrift sedan vp11
2013:Mål <12000 Mer optimistiskt mål är <10000, men det nås nog inte 2013.. Blev 11533kwh
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!