« Svar #180 skrivet: 15 september 2011, 21:02:16 »
Se vad du har för värde på parameter C5 (Högtrycks temperatur) så inte den står på min 0 (100gr)
Standardvärde är 25 (125gr)
Jag har manualen till VP11 om någon vill ha.
/Goliath

Som jag förstår manualen ska E1:31 gå mot värde C3 och inte C5. C3 står dock på 22 och C5 på 25 så det är så högt det går.

Nu har pumpen gått 1 timme, hetgas är 97 grader och tanken håller 50.
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.

2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm

Utloggad Allbert

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 35
  • Karma +0/-0
SV: Sfinx Solar pump
« Svar #181 skrivet: 17 september 2011, 15:24:01 »
Kul att ni (maos66 och sege) lyckats ljudisolera maskinen på bra och effektivt sätt!

Jag är i valet och kvalet att välja en VP6 eller en jordvärmepump.

Det hade varit en finess att lägga ytjordvärme då det blir bättre verkningsgrad när det blir svinkallt, när man som mest behöver det. Det blir lite att gräva men man jag fick lite erfarenhet i somras när jag lånade en mindre grävare och gjorde om markinfiltrationen. Är det någon som har erfarenhet från Sfinx jord-v-pump?

/Al
Bor på västkusten, 400m2 + källare som delvis är uppvärmd

Utloggad gossen

  • Har ingen aning, gissar bara.Jag har lärt mig en del av dom som är
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1054
  • Karma +0/-0
SV: Sfinx Solar pump
« Svar #182 skrivet: 17 september 2011, 18:57:14 »
Är det någon som varit i kontakt med Stig/Sfinx på sistone? Svar på mina mejlfrågor lyser nämligen med sin frånvaro (>1vecka).
Jag har dock inte ringt honom.

/G
1.5 Plans villa med källare mitt i Skåne. 21-22*C 120kvm, 18*C i källare 70kvm

Sfinx VP10 som körs med flytande kondensering mot kombipanna samt en Contura 556

Enligt förra ägarna och energideklaratinen 3kbm olja/år.
2011: 1,5kbm olja + 12000KWh (elpatron) (Isolering av vinden i Juni)
2012: 14650kwh Två vintermånader med elpatronsdrift sedan vp11
2013:Mål <12000 Mer optimistiskt mål är <10000, men det nås nog inte 2013.. Blev 11533kwh
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh

Utloggad sege

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 663
  • Karma +3/-1
SV: Sfinx Solar pump
« Svar #183 skrivet: 17 september 2011, 19:38:05 »
Mail verkar tyvärr inte alls vara deras grej. Ringer man får man alltid hjälp direkt men när man mailar.. suck. Synd, för dom är SJUKT hjälpsamma (över tfn).

Jag mailade och behövde fraktsedel, fick inget svar på mailet men igår (2 dagar efter mailet) låg en fraktsedel i brevlådan. :)
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.

2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm

Utloggad gossen

  • Har ingen aning, gissar bara.Jag har lärt mig en del av dom som är
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1054
  • Karma +0/-0
SV: Sfinx Solar pump
« Svar #184 skrivet: 17 september 2011, 19:43:24 »
Ok. Synd men OK att dom föredrar telefon, själv gillar jag mejl bättre i dom flesta fall då man kan svara på dom när det passar och man stör /blir inte störd i det man håller på med.

Nåja, jag får ringa om jag vill något viktigt.

/

1.5 Plans villa med källare mitt i Skåne. 21-22*C 120kvm, 18*C i källare 70kvm

Sfinx VP10 som körs med flytande kondensering mot kombipanna samt en Contura 556

Enligt förra ägarna och energideklaratinen 3kbm olja/år.
2011: 1,5kbm olja + 12000KWh (elpatron) (Isolering av vinden i Juni)
2012: 14650kwh Två vintermånader med elpatronsdrift sedan vp11
2013:Mål <12000 Mer optimistiskt mål är <10000, men det nås nog inte 2013.. Blev 11533kwh
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh

Utloggad juck-t

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
SV: Sfinx Solar pump
« Svar #185 skrivet: 27 september 2011, 20:48:41 »
Jag köpte en 11kW pump i december förra året, men har inte haft tid för installation förrän sommaren och nu tidig höst.
Eftersom jag har tänkt mig att även använda vattenmantlad vedkamin så köpte jag till en 500l tank så att ajg ska köra pumpen mot 1000l ackvolym.
Efter en hel del rördragning så har det äntligen varit dags att få el på pumpen också så att man kunde börja testa såhär på den ruggiga hösten.
Dock får jag hela tiden ett felmeddelande E1:01, vilket ska vara att det saknas flöde i glykolkretsen som jag kör in i 15m solslinga. Jag har inga solpaneler så de kan inte strula till det.
Jag fick ju med en flödesgivare som jag monterade och den hade en backventilsfunktion. Eftersom jag misstänkte den så har jag plockat bort delen som fungerar som backventil och nu är det öppet hela vägen igenom. dessutom bytte jag pump utifall att jag hade kört den andra innan jag fått i tillräckligt med vätska i slingan och därmed i så fall förstört den.
Hur jag än gör så får jag samma fel hela tiden, jag får inte ens pumpen att starta ute innan E1:01 larmet blinkar.
Jag vet inte om jag använt fel pump, jag fick ju med 2 olika storlekar och använde den lilla till värmepumpen och den stora som cirkulationspump till radiatorerna eftersom ajg tyckte att där har jag ju en massa förgreningar och grejor som ska få cirkulation. I vilket fall tycker jag att jag borde på lite cirkulation så att pumpen åtminstone startat.
Jag har kopplat slingan med 22mm kopparrör, jag tyckte det borde räcka eftersom ingången på solslingan inte är större än så heller.
Är det någon som har en idé eller varit med om samma sak? Är det någon givare i pumpen kanske som inte är kompis med mig?

Glömde kanske säga att jag har den gamla varianten som suger in luften ovanifrån.

Utloggad sege

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 663
  • Karma +3/-1
SV: Sfinx Solar pump
« Svar #186 skrivet: 27 september 2011, 21:52:27 »
Jag hade nog satt största CP till pumpen och minst ut till raddar. Pumpen vill ha högt flöde.

Om du VET att du har flöde konstant så är något givare trasig. Den startar först CP som får gå en stund och sen rasslar resten igång.

Sätt en vanlig stickkontakt på CPn och låt den gå och snurra en stund själv så du vet att det snurrar runt utan luftfickor och dra sen igång pumpen och se om det funkar?
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.

2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm

Utloggad juck-t

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
SV: Sfinx Solar pump
« Svar #187 skrivet: 27 september 2011, 22:11:30 »
Ja, för att vara efterklok så kanske det hade varit bättre med den stora pumpen till VP:n...
Men jag tycker fortfarande att jag inte får ihop ekvationen med det här riktigt.
När jag hade delen för flödesmätaren i som även är backventil så fick jag inget flöde när jag körde pumpen med stickpropp. Jag anade så att flödesmätaren spökade med backventilen eftersom den hade ramlat isär under transporten och därmed fick jag montera ihop den som jag trodde det skulle fungera. Dock så kunde jag tidigare se att jag inte fick något flöde, för glaset i flödesmätaren fylldes ej.
Nu vet jag ju att det inte är det här som är fel, men likförbannat så verkar jag inte få något flöde. Om jag skruvar bort överdelen på pumpen så har jag alltid glykol där, inte så mycket att det puffar till och skvätter ut när jag öppnar pumpen, men det är ju inte tomt.
Jag tycker därför att jag borde ha cirkulation.
Nu är det ju svårt att kontrollera, men det kanske är så att flödet forfarande inte finns?
Finns det några saker i värmepumpen som kan stoppa flödet?
Jag blir inte klok på det här...
Jag har en högt belägen luftventil på slingan och där får jag inte ut någon luft. Det låter inte heller i pumpen som om det är luft i när jag pumpar.
« Senast ändrad: 27 september 2011, 22:14:12 av juck-t »

Utloggad sege

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 663
  • Karma +3/-1
SV: Sfinx Solar pump
« Svar #188 skrivet: 27 september 2011, 22:17:52 »
Jag får inte ut luften i min slinga i tanken + ut till LVVP utan att använda extern monsterpump eller låta vatten från kran/slang trycka genom länge.
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.

2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm

Utloggad juck-t

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
SV: Sfinx Solar pump
« Svar #189 skrivet: 27 september 2011, 22:41:45 »
Ok, det låter som att nästa steg för mig då är att försöka få ett övertryck i slingan med hjälp av vattenslang e.d.
Jag kan ju inte säga att jag för något pysljud när jag öppnar luftventilen. Så det kan helt enkelt vara att jag har för dåligt tryck i slingan och därför får jag inte cirkulationspumpen att "greppa"?

Utloggad maos66

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 437
  • Karma +0/-0
SV: Sfinx Solar pump
« Svar #190 skrivet: 27 september 2011, 22:59:43 »
Juck-t
Om du har en trefaspump och har kopplat faserna fel så får du detta problem - kolla att slå av fasskyddet och kolla om den går igång... (been there) Annars har du 6 varanter att byta faserna för att få den att rulla. Detta fel ger ditt felmeddelande
* 2 st Borö 500 l "acktankar" med solslinga
* 10,5 m2 Aquasol Big AR - solfångare
* LVVP Nibe F2120-12 - SMO40
* 9 Kw Relek elpatron (4-steg)
* Vedpanna (ej använd sedan 2016)

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13360
  • Karma +23/-12
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Sfinx Solar pump
« Svar #191 skrivet: 27 september 2011, 23:41:00 »
Om du har fel fasföljd så räcker det att byta plats på två faser. Du behöver inte testa en massa olika kombinationer  *vinkar*
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin och luftvärmepump. Förbrukning ca 25MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Ca 75 kvadratmeter är färdigrenoverat och uppvärmt med temporär elpanna. Förbrukning ca 15MWh
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad maos66

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 437
  • Karma +0/-0
SV: Sfinx Solar pump
« Svar #192 skrivet: 28 september 2011, 06:34:07 »
...förklarar varför min gick igång på första försöket när jag ändrade...  ;D
* 2 st Borö 500 l "acktankar" med solslinga
* 10,5 m2 Aquasol Big AR - solfångare
* LVVP Nibe F2120-12 - SMO40
* 9 Kw Relek elpatron (4-steg)
* Vedpanna (ej använd sedan 2016)

Utloggad juck-t

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
SV: Sfinx Solar pump
« Svar #193 skrivet: 28 september 2011, 12:34:15 »
Nope, har 1-fas pump så fasfel är det inte...
Fick en parameter att titta på av Stig på Sfinx, men det var heller. Jag har rotat fram en tryckmätare som jag ska koppla in mellan min påfyllning och slingan så får jag se till att få lite mer tryck i slingan till helgen och testa om det är därför det inte fungerar.

Utloggad LeifB

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
SV: Sfinx Solar pump
« Svar #194 skrivet: 29 september 2011, 16:02:07 »
Jag har också haft samma problem med E1:01.
För mig hjälpte det att trycksätta systemet med trädgårds slangen och samtidigt köra vattenpumpen. Jag misstänker att det i mitt fall är en kombination av luft i systemet och att jag har hittat några ställen där jag inte dragit åt ordentligt (tjuvluft).
Jag hade ett kort rör på en T-koppling på den högsta punkten som "luftfälla" men jag misstänker att det var för kort så nu har jag ett rör på c:a 1dm som luft fälla.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!