Hej!System med yttre cirkulationspump och en rejäl acktank borgar för att värmepumpen alltid får max flöde och man kan sänka kondensortemperaturen med längre livslängd, högre effektivitet och färre start och stopp som följd.man ska sträva efter att ha så liten diff som möjligt på varma sidan, problemet blir då att flödet blir så högt att det blir sus i radiatorerna om man inte har en ack tank mellan värmepump och radiatorer.
Citat från: cougar skrivet 24 september 2009, 19:43:30Hej!System med yttre cirkulationspump och en rejäl acktank borgar för att värmepumpen alltid får max flöde och man kan sänka kondensortemperaturen med längre livslängd, högre effektivitet och färre start och stopp som följd.man ska sträva efter att ha så liten diff som möjligt på varma sidan, problemet blir då att flödet blir så högt att det blir sus i radiatorerna om man inte har en ack tank mellan värmepump och radiatorer.Tillverkarna själva (i alla fall Nibe) rekommenderar en tepmdiff på 5-10 ºC över kondensorn, hur förklarar du det?
Thermia rekommenderar ju också 7-10 grader deltaT, och nog kan jag vräka upp VB-CP:n i full fart så att jag får ett deltaT på bara några grader. Nu går min VB-CP:n i 30% fart för att hålla 7-8 graders deltaT.Det är ju konstigt av tillverkarna att rekommendera det om det Cougar säger är sant...Eller är det så att den högre driftskostnaden av CP, mera oljud osv överväger en något sämre effektivitet?
Jag trodde att den blandgas som användes i berg/mark VP kondenseras vid olika temperaturer med ett spann på ca 5 grader.
Mindre diff på varma sidan=lägre kondensering=högre effektivitetMindre diff på kalla sidan=högre förångning=högre effektivitet