Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: Kalla radiatorer efter VP installation  (läst 4340 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad dh

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
Kalla radiatorer efter VP installation
« skrivet: 06 september 2009, 01:18:51 »
Hej!

Har precis fått värmepump installerad och ville såklart kolla så allt funkar. Därför drog jag på "fullt ös" ut till alla elementen manuellt, framledningstemperatur 52 grader. Till min förvåning blev ungefär hälften av mina radiatorer varma, men inte övriga. På de radiatorer som förblev kalla var även "tur" röret kallt.

Jag har två rörs system och mestadels stora, gamla radiatorer. Med den gamla pannan (en 30 år gammal el-panna) fick jag värme i alla radiatorer.

Jag försökte lufta de element som förblev kalla. Tyckte inte det kom någon luft, men strålen var kall. Det hjälpte inte iallafall... För att experimentera stängde jag helt enkelt av de element som blev varma med deras termostater. Då blev ytterliggare någon radiator som tidigare varit kall istället varm! Så fortsatte jag, och till slut hade jag lyckats få alla radiatorer varma - men inte samtidigt.

Tacksam för tips... fattar inte riktigt det här och är inte så hemma på värmesystem.

Utloggad Mekaniker

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Kalla radiatorer efter VP installation
« Svar #1 skrivet: 06 september 2009, 07:23:33 »
Lite mera info såhär på söndagsmorronen ;)
En eller två våning?
Varma radiatorer först eller sist i kretsen?
Har termostaterna flödesjustering på ventilen?
Cirk.pumpens hastighet?
När radiatorerna varmnade, var det uppifrån ner eller nerifrån upp?
(nedre röret skall alltid vara kallare än övre)
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland

Utloggad rocas

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 4062
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: Kalla radiatorer efter VP installation
« Svar #2 skrivet: 06 september 2009, 08:45:47 »
Maxa farten på cirk pumpen.

Till slut kommer du att lyckas...om du fortsätter att mickla.
Bor i Örebro/Närke.

Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 40 år jag har ägt det.
Flera olika luft/luft pumpar, som används som ac sommartid eller värmetillskott vid minusgrader.
Ved-kökspanna.
Rullande årsförbrukning/köpt el: 10000 kwh
39 st  solpaneler monterade hösten 2022.
Thermia luftvatten 10 kW, Itec XT, installerad sept 2024

Utloggad dh

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
SV: Kalla radiatorer efter VP installation
« Svar #3 skrivet: 06 september 2009, 14:00:03 »
Har inte hunnit få genomgång av systemet ännu, men jag var så nyfiken att jag ville testa ändå då installatören sa att det var färdigt.

Det lutar dock åt att hela problemet är min okunnighet. :)

Igår satte jag shunten på manuellt läge och pytsade in så mycket varmt vatten som möjligt. I displayen stod det
att "radiatorpump från", men av någon anledning registrerade jag inte det som ett problem...

Imorse när jag gick ned í källaren stod det "radiatorpump igång", och när jag då återigen testade att shunta ut varmt vatten till radiatorerna genom att ställa shunten manuellt så blev alla element varma, både i källaren, på bottenplan och ovanvåning.

Det enda jag undrar över nu är varför radiatorpumpen var av igår och på idag. Jag har inte ändrat någon sådan inställning, så jag får väl anta att det beror på utegivaren/innegivaren då som tyckte det var dags att dra igång systemet?

Stort tack till alla som hjälpte till med svar!  

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30689
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Kalla radiatorer efter VP installation
« Svar #4 skrivet: 07 september 2009, 09:37:05 »
Det enda jag undrar över nu är varför radiatorpumpen var av igår och på idag. Jag har inte ändrat någon sådan inställning, så jag får väl anta att det beror på utegivaren/innegivaren då som tyckte det var dags att dra igång systemet?  

Vad är det för en värmepump du har?
Värmepumpen har säkert att automatikläge där den själv sätter igång och stänger av radiatorvärmen beroende på utetemperatur. Själv är jag lite skeptisk till att köra VP:n på såna här automatiklägen då man inte riktigt har kontroll på grejorna.  :-\
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad dh

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
SV: Kalla radiatorer efter VP installation
« Svar #5 skrivet: 07 september 2009, 23:04:37 »
Jag har en ctc ecoel och en ctc 107 pump.

Det enda jag undrar över nu är varför radiatorpumpen var av igår och på idag. Jag har inte ändrat någon sådan inställning, så jag får väl anta att det beror på utegivaren/innegivaren då som tyckte det var dags att dra igång systemet?  

Vad är det för en värmepump du har?
Värmepumpen har säkert att automatikläge där den själv sätter igång och stänger av radiatorvärmen beroende på utetemperatur. Själv är jag lite skeptisk till att köra VP:n på såna här automatiklägen då man inte riktigt har kontroll på grejorna.  :-\

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30689
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Kalla radiatorer efter VP installation
« Svar #6 skrivet: 08 september 2009, 07:47:43 »
OK, då är det helt OK. Denna stänger av CP:n till radiatorer om utetemp överstiger 17 ºC tror jag. Det går nog inte stänga av denna funktion på CTC.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Apan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 4193
  • Karma +0/-2
SV: Kalla radiatorer efter VP installation
« Svar #7 skrivet: 11 september 2009, 14:35:47 »
Värmepumpen är det inget fel på! Han har ju 52gr i framledning, kolla de kalla radiatorerna, lufta och kolla även termostatventilen, ta lös och kolla så inte det lilla stiftet har fastnat, och har du inget flöde i rad´en så blir framledningen kall in till rad´en..

/A.
Nyproducerat hus med brytet sadeltak, 148kvm, golvvärme med rad på övre plan, välisolerat med 400mm i plattan och 600mm i tak, Nibe 750 Frånluftvärmepump.
----------------------------------------------------------------------------------
Förbrukning i vårt gamla hus från -71 på 141 kvm med luftvärmepump..
Totalförb 2010: 20kwh/dygn, 52kw/kvm. 65kbm H2O.
Totalförb 2011: 23kwh/dygn, 61kw/kvm. 51kbm H2O.

Utloggad MGKea

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2376
  • Karma +0/-1
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Kalla radiatorer efter VP installation
« Svar #8 skrivet: 11 september 2009, 15:07:17 »

Som Apan nämner ... ta bort termostaten. trumma med ett knivblad på pinnens ända tills den åker ut. Avlufta sedan så borde det vara flöde igen.
1 1/2 plans villa på 170kvm (Dalahus) beläget vid mälaren mellan Eskilstuna och Strängnäs. Byggår 1981. Projekterar nytt värmesystem, Dalatank med massor av slingor... har också en Electrolux oxy3heatpump EXH12HX1W sept. 2008 i trapphuset.

Årsförbrukning 2007 - 22000kWh
2008 tot 14500kWh (besparing jmf 2007 7500kWh)
2009 tot 14000kWh (besparing jmf 2007 8000kWh)
Just nu skiter jag i kWh på fakturorna... :-)

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30689
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Kalla radiatorer efter VP installation
« Svar #9 skrivet: 11 september 2009, 15:10:07 »
Öhum, läste ni inte detta inlägg?

Har inte hunnit få genomgång av systemet ännu, men jag var så nyfiken att jag ville testa ändå då installatören sa att det var färdigt.

Det lutar dock åt att hela problemet är min okunnighet. :)

Igår satte jag shunten på manuellt läge och pytsade in så mycket varmt vatten som möjligt. I displayen stod det
att "radiatorpump från", men av någon anledning registrerade jag inte det som ett problem...

Imorse när jag gick ned í källaren stod det "radiatorpump igång", och när jag då återigen testade att shunta ut varmt vatten till radiatorerna genom att ställa shunten manuellt så blev alla element varma, både i källaren, på bottenplan och ovanvåning.

Det enda jag undrar över nu är varför radiatorpumpen var av igår och på idag. Jag har inte ändrat någon sådan inställning, så jag får väl anta att det beror på utegivaren/innegivaren då som tyckte det var dags att dra igång systemet?

Stort tack till alla som hjälpte till med svar!  

 ::)
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Kalla radiatorer efter VP installation
« Svar #10 skrivet: 11 september 2009, 15:46:23 »
OK, då är det helt OK. Denna stänger av CP:n till radiatorer om utetemp överstiger 17 ºC tror jag. Det går nog inte stänga av denna funktion på CTC.

Nej, men man kan ändra temperaturen.
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad Apan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 4193
  • Karma +0/-2
SV: Kalla radiatorer efter VP installation
« Svar #11 skrivet: 12 september 2009, 08:04:56 »
Han hade ju 52gr i framledning och nåt element  var inte varmt, då borde väl pumpen gå
Nyproducerat hus med brytet sadeltak, 148kvm, golvvärme med rad på övre plan, välisolerat med 400mm i plattan och 600mm i tak, Nibe 750 Frånluftvärmepump.
----------------------------------------------------------------------------------
Förbrukning i vårt gamla hus från -71 på 141 kvm med luftvärmepump..
Totalförb 2010: 20kwh/dygn, 52kw/kvm. 65kbm H2O.
Totalförb 2011: 23kwh/dygn, 61kw/kvm. 51kbm H2O.

Utloggad FRJO

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Kalla radiatorer efter VP installation
« Svar #12 skrivet: 12 september 2009, 09:17:31 »
man får självcirkulation, om man har kraftiga rör så går det hålla hyffsad temp i kåken utan cp när man shunten fullt öppen
Nibe 1115-10,vpa 200/70. 2 st borrhål med 120 m aktivt djup
Värmer hus från 70 talet med uppvärmd yta 310 m2
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!