Författare Ämne: Felaktigt kopplad kombiberedare?  (läst 82062 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4836
  • Karma +7/-5
SV: Felaktigt kopplad kombiberedare?
« Svar #135 skrivet: 08 augusti 2009, 11:11:49 »

Hehe tja jag tror lätt du skulle kunna arbetsleda dem :D


Hoppas jag verkligen, då det är en del av mitt jobb.


Utloggad IVT-Danne

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 142
  • Karma +0/-0
SV: Felaktigt kopplad kombiberedare?
« Svar #136 skrivet: 09 augusti 2009, 07:59:53 »
Nu börjar det likna ngt! Sista dygnets förbrukning var 8 kWh & 2 h driftstid.  Thumbsup
IVT Greenline HT+ C9 & IVT Kombiberedare 200 FC, 190 meter aktivt borrhål.

Nybyggd 2-planvilla (2008) utanför Sundsvall. Boytan 200 kvm + 50 kvm garage. Bottenvåning + garage har golvvärme. Övervåning har vattenradiatorer förutom ett badrum som har elgolvvärme.

Utloggad nic2

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
  • Jag saknar min kamin...ibland
SV: Felaktigt kopplad kombiberedare?
« Svar #137 skrivet: 09 augusti 2009, 10:17:31 »
host...en pava fin whiskey vore nog på sin plats till Lexus här.... ::)
1,5 plans villa (-82)140m2 i Östergötland.
Bergvärme, Nibe 1230-6, 150m energibrunn, installerat 2007

Förbr. 2012: Totalt 12000kWh, varav 4800kWh till VP för värme & varmvatten.

Utloggad IVT-Danne

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 142
  • Karma +0/-0
SV: Felaktigt kopplad kombiberedare?
« Svar #138 skrivet: 09 augusti 2009, 12:07:49 »
host...en pava fin whiskey vore nog på sin plats till Lexus här.... ::)
Hehehe han ska nog få utdelning  Thumbsup ska stämma av med IVT i veckan om de hittar ngt mer suspekt.
IVT Greenline HT+ C9 & IVT Kombiberedare 200 FC, 190 meter aktivt borrhål.

Nybyggd 2-planvilla (2008) utanför Sundsvall. Boytan 200 kvm + 50 kvm garage. Bottenvåning + garage har golvvärme. Övervåning har vattenradiatorer förutom ett badrum som har elgolvvärme.

Utloggad IVT-Danne

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 142
  • Karma +0/-0
SV: Felaktigt kopplad kombiberedare?
« Svar #139 skrivet: 09 augusti 2009, 19:17:12 »
Har två andra funderingar.

Hur mycket HH-el snittar ni per dygn under sommaren ungefär? Har tittat de senaste månaderna och vi ligger på ca 15 kWh per dygn och då har vi bästa vitvarorna gällande förbrukning etc. Är två vuxna och två barn (en på 3 år och en på 3 mån).

Går det att ställa in VP så att man alltid har I/S-menyn aktiv istället för K1? Otroligt irriterande att måsta vänta 10 sek varje gång.
IVT Greenline HT+ C9 & IVT Kombiberedare 200 FC, 190 meter aktivt borrhål.

Nybyggd 2-planvilla (2008) utanför Sundsvall. Boytan 200 kvm + 50 kvm garage. Bottenvåning + garage har golvvärme. Övervåning har vattenradiatorer förutom ett badrum som har elgolvvärme.

Utloggad gunnar_holm

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 238
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Försöker förstå fysiken !
SV: Felaktigt kopplad kombiberedare?
« Svar #140 skrivet: 09 augusti 2009, 23:46:57 »
12 - 16 kWh / dygn i hushållsel. En dator som alltid är på. Två kylar,två frysar. Ett akvarium. Disk och tvättmaskin. Två vuxna och en 17 åring.

Mvh,
Gunnar
Villa i Stockholm byggd 1939 66m2 + 66 biyta, tilläggsisolerad och  tillbyggd 1992 till totalt 182m2, varav 138m2 uppvärmt. Elektrostandard ES470 installerad 1990 och utbytt maj 2009 till en Comfortzone CE50L frånluftsvärmepump. Elförbrukning:
2009 14800 kWh varav vp 4300 kWh tillskott 4300 kWh
2008 15000 kWh varav vp 4500 kWh tillskott 4800 kWh
Loggar VP med separat elmätare samt Actaris Cf Echo II värmemätare.

Elektronikingenjör, jobbat med mätteknik,elektroniktest,hård- och mjukvarutveckling och numera med värmekameror.

Utloggad IVT-Danne

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 142
  • Karma +0/-0
SV: Felaktigt kopplad kombiberedare?
« Svar #141 skrivet: 10 augusti 2009, 06:50:58 »
Gårdagens förbrukning på VP 10 kWh & 2 h drift.

12 - 16 kWh / dygn i hushållsel. En dator som alltid är på. Två kylar,två frysar. Ett akvarium. Disk och tvättmaskin. Två vuxna och en 17 åring.

Mvh,
Gunnar
Hmm måste nog göra en djupdykning här med...tycker inte jag borde ha så hög förbrukning där med.
« Senast ändrad: 10 augusti 2009, 06:52:30 av IVT-Danne »
IVT Greenline HT+ C9 & IVT Kombiberedare 200 FC, 190 meter aktivt borrhål.

Nybyggd 2-planvilla (2008) utanför Sundsvall. Boytan 200 kvm + 50 kvm garage. Bottenvåning + garage har golvvärme. Övervåning har vattenradiatorer förutom ett badrum som har elgolvvärme.

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4836
  • Karma +7/-5
SV: Felaktigt kopplad kombiberedare?
« Svar #142 skrivet: 10 augusti 2009, 10:23:29 »
Hur mycket HH-el snittar ni per dygn under sommaren ungefär? Har tittat de senaste månaderna och vi ligger på ca 15 kWh per dygn och då har vi bästa vitvarorna gällande förbrukning etc. Är två vuxna och två barn (en på 3 år och en på 3 mån).

Fr.o.m. 26/5 snittar jag:
HH 0,9 kWh/h
VP 0,2 kWh/h
Tot 1,1 kWh/h

Kolla vad ditt ventilationsaggregat förbrukar.
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=60632342

Fläktarna kan förbruka 5 kWh/dygn.

Citera
Går det att ställa in VP så att man alltid har I/S-menyn aktiv istället för K1?

Nej.

K2 och I/S kan heller inte aktiveras från IVT@home.


Utloggad IVT-Danne

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 142
  • Karma +0/-0
SV: Felaktigt kopplad kombiberedare?
« Svar #143 skrivet: 10 augusti 2009, 18:25:20 »
Är ett jävla meck att komma upp på vinden till fläkten då jag ljudisolerat då den låter rätt mycket. Den går på hösta läget och lyckades nu hitta en ritning som säger att det ska vara en Systemair K 160 XL. Kollade och såg att de drar 108 Watt vilket borde ge en förbrukning på 2,592 kWh per dygn.

Finns det bättre fläktar att köpa som inte låter lika mycket?
IVT Greenline HT+ C9 & IVT Kombiberedare 200 FC, 190 meter aktivt borrhål.

Nybyggd 2-planvilla (2008) utanför Sundsvall. Boytan 200 kvm + 50 kvm garage. Bottenvåning + garage har golvvärme. Övervåning har vattenradiatorer förutom ett badrum som har elgolvvärme.

Utloggad IVT-Danne

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 142
  • Karma +0/-0
SV: Felaktigt kopplad kombiberedare?
« Svar #144 skrivet: 10 augusti 2009, 19:25:20 »
Så här borde min HH-el vara fördelad på ett snitt (exklusive belysning), fattar inte hur en del på forumet kommer ner i så låga siffror (såg nån med 3-5 kWh/dygn)



...och sätta upp en separat dator för ITV@home måste ju vara ren förlustaffär måste ju kosta minst en 1000:- i drift per år om man ska ha den uppe 24/7.
« Senast ändrad: 10 augusti 2009, 19:27:27 av IVT-Danne »
IVT Greenline HT+ C9 & IVT Kombiberedare 200 FC, 190 meter aktivt borrhål.

Nybyggd 2-planvilla (2008) utanför Sundsvall. Boytan 200 kvm + 50 kvm garage. Bottenvåning + garage har golvvärme. Övervåning har vattenradiatorer förutom ett badrum som har elgolvvärme.

Utloggad bclcarlsson

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 119
  • Karma +0/-0
SV: Felaktigt kopplad kombiberedare?
« Svar #145 skrivet: 10 augusti 2009, 22:11:24 »
 Jag förstår inte heller att vissa kan ha så låg HH-el, som dom skriver. Det är bara jag å hustruten, som brukar huset, å vi har aldrig varit under 7000kWh/år. Innan när ungarna bodde hemma var det nog ytterliggare några kWh till.
 Novisen *vinkar*

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4836
  • Karma +7/-5
SV: Felaktigt kopplad kombiberedare?
« Svar #146 skrivet: 10 augusti 2009, 23:35:13 »


Aha...det var en kanalfläkt ändå......som saknar återvinning.

På sidan fyra beräknade jag totalt värmebehov till 34 000 kWh/år, när återvinning på ventilation saknas.

Jag antar att din framledning legat större tiden med 50° eller däröver, varför en beräkning enligt följande kan antas:
3 800 timmar x 8,4 kW = 31 920 kWh
220 timmar el-tillskott = 222 x 6 = 1 332 kWh
Total avgiven energi: 33 252 kWh/år
Förbrukad el-energi: el-tillskott 1 332 kWh/år + kompressor 9 880 kWh/år = 11 212 kWh/år.

Ditt system bör i framtiden med 35° klara större delen av värmesäsongen för komfortvärme.
31 920 kWh / 9,1 kW = 3 507 timmar
220 timmar el-tillskott = 222 x 6 = 1 332 kWh
Total avgiven energi: 33 252 kWh/år
Förbrukad el-energi: el-tillskott 1 332 kWh/år + kompressor 7 014 kWh/år= 8 346 kWh/år.

Ovanstående visar att din anläggning kan spara ca: 3 000 kWh ytterligare per år, genom att sänka framledningstempen. Troligtvis ännu mer, då du visat att en markant besparing gällande värmeförluster sker med avstängd push.

Din kalkylerade HH-el 4 745 kWh/år tillsammans med 8 346 kWh/år till VP, ger en total förbrukning om 13 000 kWh/år. Det i sin tur matchar din grannes förbrukning, om min beräkning av grannens el-förbrukning på sidan 5 stämmer.

Utloggad IVT-Danne

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 142
  • Karma +0/-0
SV: Felaktigt kopplad kombiberedare?
« Svar #147 skrivet: 11 augusti 2009, 10:05:51 »
Nu har IVT-killen varit här och enligt honom är inte problemet Push-pumpen, alla system de sätter ut har en menade han, och skulle jag plocka bort den skulle förmodligen inte systemet orka trycka ut allt till alla slingor under vintern. Han bytte en motorn till växelventilen som sitter i VP och menade att den hade läkt genom den och därför minskade förbrukningen med avstängd Push. Han luftade även VV-tanken i kombiberedaren.

Nu har jag följande värden på GT1 som han menade var bättre och skulle resultera i bättre drift.
Nuv 18,2 Till 37,7

Ska köra så ett dygn och sedan pröva med avstängd Push igen och se om det blir ngn skillnad och sen rapportera till honom för ev. ytterligare åtgärder...?
« Senast ändrad: 11 augusti 2009, 10:08:23 av IVT-Danne »
IVT Greenline HT+ C9 & IVT Kombiberedare 200 FC, 190 meter aktivt borrhål.

Nybyggd 2-planvilla (2008) utanför Sundsvall. Boytan 200 kvm + 50 kvm garage. Bottenvåning + garage har golvvärme. Övervåning har vattenradiatorer förutom ett badrum som har elgolvvärme.

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4836
  • Karma +7/-5
SV: Felaktigt kopplad kombiberedare?
« Svar #148 skrivet: 12 augusti 2009, 10:48:59 »
Har du någon energiberäkning från din husleverantör?
Har du någon ritning över ditt värmesystem, eller annat papper som anger flöden, tryckfall och ev. strypningar?

Utloggad IVT-Danne

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 142
  • Karma +0/-0
SV: Felaktigt kopplad kombiberedare?
« Svar #149 skrivet: 14 augusti 2009, 10:03:33 »
Har du någon energiberäkning från din husleverantör?
Har du någon ritning över ditt värmesystem, eller annat papper som anger flöden, tryckfall och ev. strypningar?
Har varit bortrest i jobbet ett par dagar men tillbaka nu.  :)

Har inte fått nån energiberäkning av dem tyvärr.
Jag har en ritning över värmesystemet från LK som dimensionerat GV. Har även injusteringsprotokoll från IVT på fläktsystemet.

Kan scanna in och lägga upp i helgen.

Förbrukningen har snittat 10 kWh och 2 h driftstid under de senaste dagarna. Ska även pröva att dra ur cirkulationspumpen igen (går nu) och se om det blir någon skillnad utan den i helgen.
IVT Greenline HT+ C9 & IVT Kombiberedare 200 FC, 190 meter aktivt borrhål.

Nybyggd 2-planvilla (2008) utanför Sundsvall. Boytan 200 kvm + 50 kvm garage. Bottenvåning + garage har golvvärme. Övervåning har vattenradiatorer förutom ett badrum som har elgolvvärme.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!