Hej igen,såg att du fått fler larm. Be servicekillen kolla upp givaren och kompressorn,nåt är galet där. Tala om för honom vad larmet betyder om han inte vet det. Det står ju inte i klartext direkt . Vart bor du? Tänkte på vilken firma du anlitar.
Hej,man måste mäta med en extern termometer på hetgasröret precis när kompressorn startar för att kolla givarfel. Kan man göra själv om du har en sån termometer, gå samtidigt in i menyn och titta på GT:6= hetgasgivare och jämför.
Kraftkortet släpper inte kontaktorn för drift av 4,5kW elpannesteg, vilket i sin tur stundtals ger övertemperatur i tanken och naturligtvis också på varmvattnet.Detta löser du enklast med att byta kraftkort.Det är så som jag kan se av den information som du skrivit.Lycka till...
"Larm motorskydd uppstart " har inget med nåt trasigt kort att göra! Och skulle 4,5 kw steget hänga sig så skulle säkerhetsventilen lösa ut,för värmen måste ju ta vägen nånstans. Du har ett givarfel eller ett kompressorfel om du får det larmet.
Hej igen! Vi gör så här: Gå in i menyn genom att trycka en gång på högerknappen. Bläddra fram till nr 3 med ratten "här kan du se alla temperaturer". Tryck 1 gång på högerknappen,bläddra fram med ratten tills det står "kompressor GT:6. Be någon tappa varmvatten så att kompressorn vill starta,när den startar höjs tempen på GT:6 ganska fort. Gör den inte det så visar givaren fel eller komp går inte alls. Lycka till!
Hejsan! En liten fråga! Har det funnits något värmebehov än, och skickar det ut någon värme till radiatorerna?Mvh. Johan