« Svar #960 skrivet: 23 augusti 2014, 10:03:52 »
En fråga till. Jag har rumstermostat installerade i ALLA rum och vad jag förstår på NIBE så rekomenderar de att inte använda det. Ska jag sätta alla på max (30 grader) så att slingan aldrig stänger eller kopplar man bort givarna? Vad tycker ni?

Jag hade stängt av styrenheten och skruvat av styrdonen på slingorna o sedan justerat direkt på slingorna om det visar sig att slingorna inte är optimalt instrypta.
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.

Utloggad Puckonen

  • Mer intresserad än just
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 683
  • Karma +0/-0
  • Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
SV: Nibe 1245 , Officiell tråd.
« Svar #961 skrivet: 23 augusti 2014, 10:08:53 »
För egen del så hade jag ändå velat ha koll på vattenförbrukning, fastighetsel och uppvärmning när jag följer upp den specifika energianvändningen. Men det är bara jag...

Så är de nog för många av oss. ;) Men om varken kommun, KA eller välrenommerad VVS´are etc etc inte propsar på separat elmätare (drifttid för VP finns ju oavsett som Purjo påpekar) så skulle jag sitta lugnt i båten och inte skapa ngt onödigt hjärnspöke som ger dåligt med sömn för ngn som råkar läsa detta av en olycklig händelse. Vi kommer säkert dit en dag, men vi behöver inte föregå ngt som inte hänt ännu.
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.

Utloggad rallykalle2

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1245 , Officiell tråd.
« Svar #962 skrivet: 30 augusti 2014, 17:42:54 »
Är det fler som har problem med varmvattnet med den senaste firmwaren?

Nu när jag uppdaterade så passade jag på att nolla alla inställningar.

Ställde den på ekonomiläge gällande vatten.

Lade märke till att den ofta låg på säg 51 när jag kollade, mest 50. Det är som om den försöker hålla 50.

Detta är ju inställningarna för normalläge, dvs den ignorerar att jag har valt ekonomiläget som ska maxa vid 48.

Ett känt problem eller något som spökar hos mig?

Funderar på att pröva sänka inställningarna för normalläget och se om den läser in från fel inställningar så att säga.
* Modul-villa från 1981, 2meter torpagrund (plast mot grusgolvet). 3glasfönster.
* 110+62m² - kallvind hoppas på isoleras&inredas.
* 64m² dubbelgarage inkl. 2 slutna rum - planerat underhållsvärme.
* Mekanisk ventilation, kök,bad,wc, fönsterventiler övrigt.
* Lantligt, nära vatten, ofta rått i luften.
* Nydragen 2rör, nya c22 Viessmann radiatorer. Näsan 10 kvadrat golvvärme i badrum, styvare slang, spånskivor och värmeplåtar.
* Inga tidigare driftuppgifter på ved- & el-pannorna, Tidigare beräknad ~6.2kw för bara värma 110kvadrat.
* 160meter borrhål varav 156meter högflöde-borrhål med Turbokollektorslang.
* Nibe 1245 8kW standard setup.
* ~21grader inomhus. ~9grader 118kvadrat(under kallaste vintern) källare & 1 rum.

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19355
  • Karma +15/-15
SV: Nibe 1245 , Officiell tråd.
« Svar #963 skrivet: 30 augusti 2014, 20:08:29 »
Det är bottentempen som styr men topptempen som visas och sen beror det på vilken cp hastighet du hade tidigare.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Puckonen

  • Mer intresserad än just
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 683
  • Karma +0/-0
  • Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
SV: Nibe 1245 , Officiell tråd.
« Svar #964 skrivet: 17 september 2014, 10:54:20 »
Vet vi om det är ngn ny firmware i faggorna eller iaf rykten om ngt dylikt?  tOOmten 
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.

Utloggad Thorsvensson

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 40
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1245 , Officiell tråd.
« Svar #965 skrivet: 17 september 2014, 12:30:37 »
Hej alla!
Jag har lite problem med låg temp BK ut Larm 160.
Jag har ju ett grundvattensystem och har därför satt larmvärdet till 0 grader.
Är det CP för KB som varvar upp för långsamt?

Bifogar log.
NIBE 1245 kopplad till värmeväxlare som värms av bäckvatten (grundvatten)
Lättbetongshus byggt 1959 med radiatorer.

Utloggad SUNE73

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1042
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: Nibe 1245 , Officiell tråd.
« Svar #966 skrivet: 17 september 2014, 12:38:30 »
Hej alla!
Jag har lite problem med låg temp BK ut Larm 160.
Jag har ju ett grundvattensystem och har därför satt larmvärdet till 0 grader.
Är det CP för KB som varvar upp för långsamt?

Bifogar log.

Kan detta bero på dåligt flöde? Misstänker att vattnet i bäcken inte bara är 3-4 grader? Har du kollat filter på KB sidan?
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL

Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.

Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL

Utloggad Thorsvensson

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 40
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1245 , Officiell tråd.
« Svar #967 skrivet: 17 september 2014, 12:53:24 »
Nej vattnet är ca:8-10 grader.
KB går i en värmeväxlare som värms med bäckvatten.

Man kan ju se att Delta T på KB ligger runt 4grader där det borde vara 3?
Kan man få CP-hastighet loggad?
NIBE 1245 kopplad till värmeväxlare som värms av bäckvatten (grundvatten)
Lättbetongshus byggt 1959 med radiatorer.

Utloggad SUNE73

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1042
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: Nibe 1245 , Officiell tråd.
« Svar #968 skrivet: 17 september 2014, 13:25:23 »
Nej vattnet är ca:8-10 grader.
KB går i en värmeväxlare som värms med bäckvatten.

Man kan ju se att Delta T på KB ligger runt 4grader där det borde vara 3?
Kan man få CP-hastighet loggad?

Om bäckvattnet ligger på 8-10 °C och du får larm att utgående KB är på 0 °C så tror jag att flödet av bäckvattnet är dåligt. Delta T kan variera så 3-4 grader är okej. Har du kollat/rengjort filter innan VVX och säkerställt flödet av bäckvatten? Vet inte om KB CP hastighet kan loggas.
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL

Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.

Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL

Utloggad Thorsvensson

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 40
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1245 , Officiell tråd.
« Svar #969 skrivet: 17 september 2014, 14:17:59 »
Jag håller med om att problemet är dåligt flöde. Men varför står CP på 18-30% då? Om flöde var problemet så borde den reglera upp hastigheten  på CP för att hålla delta T.

Jag har inte kontrollerat kapaciteten på Grunvattnet, det har varit samma i flera år. Jag ska göra det.
Det borde ändå inte spela så stor roll om CP varvade upp?

Tänker jag fel?
NIBE 1245 kopplad till värmeväxlare som värms av bäckvatten (grundvatten)
Lättbetongshus byggt 1959 med radiatorer.

Utloggad SUNE73

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1042
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: Nibe 1245 , Officiell tråd.
« Svar #970 skrivet: 17 september 2014, 14:57:45 »
Jag håller med om att problemet är dåligt flöde. Men varför står CP på 18-30% då? Om flöde var problemet så borde den reglera upp hastigheten  på CP för att hålla delta T.

Jag har inte kontrollerat kapaciteten på Grunvattnet, det har varit samma i flera år. Jag ska göra det.
Det borde ändå inte spela så stor roll om CP varvade upp?

Tänker jag fel?

Jag tror du tänker fel, eller jag  Sc:,h

Det du ser "CP på 18-30%" är KB pumpen inte pumpen till bäckvatten.
Jag menar att flödet är eventuellt dåligt på andra sidan värmeväxlaren, alltså på "sidan" med bäckvatten.
Har du redan ett DeltaT 3-4 °C på KB så behöver inte pumpen ändra hastighet, eller hur  :)
« Senast ändrad: 17 september 2014, 15:03:20 av SUNE73 »
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL

Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.

Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL

Utloggad Thorsvensson

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 40
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1245 , Officiell tråd.
« Svar #971 skrivet: 17 september 2014, 15:29:04 »
Nej det är riktigt. Men  :dt: 3 °C borde kunna vara 1-4 °C eller 0-3 °C och inte under detta.
Ökar man hastigheten på Kb pumpen så borde det bli resultatet?

Min tanke är att Nibe inte tänkt på detta då man med bergsvärme kan pumpa ner betydligt kallare brine utan frysrisk. Med grundvatten så är temperaturer under 0 °C belagt med frysrisk.
Jag vet inte riktigt hur frekvensstyrningen av Cp fungerar men jag antar att det går blint på  :dt:?
Jag önskade att där fanns en parameter som håller Kbut över 0 °C.

Mätte föresten flödet på grundvattnet. det ligger på knappa 40l/m vilket är i underkant enligt Nibe. Men det är samma installation som tidigare år. Frekvensstyrningen av Cp är dock ny……
NIBE 1245 kopplad till värmeväxlare som värms av bäckvatten (grundvatten)
Lättbetongshus byggt 1959 med radiatorer.

Utloggad SUNE73

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1042
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: Nibe 1245 , Officiell tråd.
« Svar #972 skrivet: 17 september 2014, 17:13:59 »
Nej det är riktigt. Men  :dt: 3 °C borde kunna vara 1-4 °C eller 0-3 °C och inte under detta.
Ökar man hastigheten på Kb pumpen så borde det bli resultatet?
Jag önskade att där fanns en parameter som håller Kbut över 0 °C.

Tror jag förstår hur du tänker nu.  Sc:,h
Det är ju indirekt bäckvattnet som styr. Hur mycket tappar du via vvx, alltså in bäckvatten / in KB? Borde absolut inte vara ett problem när du har 8-10 °C på vattnet från bäcken!?
Ökar du hastigheten på Kb pumpen så ändras  :dt:, dock inte inkommande temperaturen på KB.
Parametern för att hålla KBut över 0 °C är i ditt fall bäckvattnet, inget annat. Kan du inte lägga en kollektorslang i bäcken i stället  ;)
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL

Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.

Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19355
  • Karma +15/-15
SV: Nibe 1245 , Officiell tråd.
« Svar #973 skrivet: 17 september 2014, 17:47:48 »
Verkar som vp larmar nästan direkt startar bäckvatten pumpen lite före kompressorn eller startar den samtidigt ? Det går att logga kb hastigheten det ligger en log set fil i den här tråden nånstans använd den eller kör en vanlig loggning inte den strippade typen som du bifogade tidigare och kör loggning var 5e sekund så ser man vad som går snett.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Thorsvensson

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 40
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1245 , Officiell tråd.
« Svar #974 skrivet: 17 september 2014, 21:55:17 »
Godkväll!

Grundvattenpumpen startar ett par sekunder innan kompressorn startar.
Rengjort filter på vattensidan. på KB sidan finns där inget. (mycket korta ledningar)

Jag stod även och iakttog  pumpen då den körde varmvatten nu i kväll. Varmvattenkörningen går fint då ligger KB in/ut på 5.3/2 °C strålande!
När pumpen sedan slår över och kör sista delen av cykeln till radiatorkretsen sjunker returledningstemp snabbt till 21 °C och framledning ligger sjunkandes från 50 °C.
DÅ droppar KB ut ner mot 0 °C och dippar under en kort stund under. CP för Kb ligger nere på 17%.
Den låga hastigheten på Cp är väll för att det finns gott om värme i brinet? Men när kompressorn plötsligt kräver mer värme så hinner inte Cp reglera upp i rätt tempo?

Återkommer med fullständig logg i morgon.
NIBE 1245 kopplad till värmeväxlare som värms av bäckvatten (grundvatten)
Lättbetongshus byggt 1959 med radiatorer.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!