0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
det har jag på Vb ut o retur men kb är isolerade med tjock svart isolering.Vad är er erfarenhet av jordvärme? Är den lika bra som berg?
Vad ska jag skruva/ändra på?Tycker det börjar bli väl varmt inne nu med nästan 23° i alla rummen och mäter jag på elementen har jag över 53° i övre kanten och allt mellan 42-49° på den nedre delen. När det var +5° ute så funkade det rätt bra tycker jag och lite över 21° i innetemp då men nu drar vpn på en massa och är justnu -16° ute. Törs jag gå sänka nått i menyerna där?Har kurva 10 och "-2" i den där lilla ringen..Logger 2020 säger 55,5° ut nu på systemet och 48,6° i retur.. och frågan är om jag då ska försöka ändra nått, typ knäcka kurvan eller vad man säger så att den kanske kör ut 52° i stället. Hur gör jag det bäst?Sen elementen.. huset är från 1971 och dessa justerskruvar på returen är aldrig rörda men de flesta ventilhusen bytte jag för 15 år sedan och det står ju Danfoss på termostaterna så ventilhusen kanske är samma märke.Där finns ju en mässingring skruva på, den står på "N" men kan man vrida på till t.ex. "2" och strypa så? Tycker mig märkt lite skillnad så jag får tempen sjunka lite på returen då på sovrumselementet. Är det bra göra så?Men det känns som den kör ut för mycket värme nu själva värmepumpen och var gör jag en "liten" ändring bara?
Eftersom det är rejält kallt nu, och det funkade bra vid lite varmare temp ute, skall du sänka kurvan.Sänk till 8 och vänta några timmar. Blir det för kallt, höj till 9. Om det fortfarande blir för varmt, sänk till 7.Om du får till rätt temp när det är ordentligt kallt så fixar du rätt temp med offsetet sedan när det blir varmare.Jag vet inte vad du har för radiatorer, men jag kör på kurva 6, offset +2 på min F1245-12 i Dalarna.
Hmm.. jag sitter ju och läser Nibes papper nu med och det jag kallade för -2 i "lilla ringen" var ju inomhustempen (meny 1.1). Kollar jag kurva 10 och -2 som jag hade så innebar det ju 53° ut och är ju nått sånt jag har just för tillfället.Jag testade kurva 9 vid +5° men då började det gå under 20 inne men jag kan ju testa igen nu. Är det sedan man ska trixa med Meny 1.1 som du kallar "offset", allt tyder ju på det och då kanske öka den från -2 till -1 för få lite varmare?Känns mycket ändra från kurva 10 till 8 direkt, så jag drar nog bara ner den till 9.Nästan alla radiatorer är dessa MP2 eller vad de heter: http://www.rinkabyror.se/artikel/radiator-10x59-mp2/Salig blandning på storlekar.Jag kanske måste ställa radiatorjusteringsfrågan i nån annan tråd..Du ska ha tack!
Eftersom den visar -2 i meny 1.1 innebär det att du inte har nÃ¥gon innegivare aktiverad, utan dÃ¥ visas kurvförskjutning (offset).Om det blev för kallt inne med kurva 9 vid +5⁰ ute sÃ¥ skall du höja kurvförskjutningen. En höjning med tre steg brukar motsvara en grad innetemp.Testa kurva 9 och kurvförskjutning +2.
Har du ingen rumsgivare installerad, eller är den bara inte aktiverad?