Stämmer. Jag har just installerat min CE50L tillsammans med Strömsnäspannan (såld via Comfortzone) 300 liter. Trevägsventilen sitter i CE50L-delen och vardera framledningen ansluts till den (Cirkulationssystem och Panna). Returledningarna kopplas ihop i ett T stycke utanför CE50L. Den enda dyra biten som saknades i satsen från CZ är säkerhetsventil/backventil för tappvattenkretsen.
En skillnad som jag märkt jämfört med CE50 med inbyggd tank är att deras inbyggda tank är betydligt sämre isolerad än Strömsnäspannans tank, det verkar som om min CE50L behöver göra VV körning ungefär hälften så ofta som kompisens CE50.
Jag har just förbrukat min 100 kWh sedan installationen för en dryg vecka sedan , CE50L har levererat 254 kWh värme och varmvatten.
Alltså en COP inklusive cirkulationspump och fläkt på 2.54.
//Gunnar