  • Teknik idiot som utan hämmningar ger sig på allt.
Har låtit installerat Poolstyrning Nibe Pool11 med bifogad växelventil
allt enligt Nibe´s principschema till min Nibe 1230 8kW.
efter att jag aktiverat poolstyrningen i menyn drabbas jag av felkoder.
Högtryckslarm och även något mer larm ibland, detta gör att pumpen
slutar att producera varmvatten tills dess att jag återställt larmet.
Jag funderar nu på om det kan vara så att Cirkulationspumpen som
i Nibes eget principschemat är inritat efter växelventilen på framledningsmatningen
i stället skall anslutas före växelventilen så att cirkulationen inte avstannar
när växelventilen växlar til att mata värmeväxlaren till poolen?
Det verkar för mig som att cirkulationen avstannar och att det därmed blir för hög
temperatur i v-pumpen efter att växelventilen slagit om och därmed stiger temperaturen vilket då leder till att v-pumpen då larmar på hög temperatur?

Om det nu är så och jag väljer att flytta cirkulationspumpen till före växelventilen,
påverkas då framledningen till det vattenburna golvvärmesystemet av att cirkulationen då avstannar, med andra ord behöver jag kanske utöka med 1 ytterligare cirkulationspump till matningen av poolvärmeväxlaren??

För att förtydliga så finns naturligtvis poolens egen cirkulationspump på sekundär sidan av poolvärmeväxlaren.

Tacksam för råd och hjälp då jag lovat min dotter att poolen skall vara badbar till studentfesten....------ huvuddunk
« Senast ändrad: 25 maj 2009, 01:22:23 av Gadget »
Nibe 1230 8kW, FLM 30, POOL 11, RCU 10.
Hus 1-1/2plan med Soutteräng 290m2 varav bi-yta ca 60m2, Värmetimmer byggt 05-08 beläget i Sthlm.
El förbrukning 24 800kWh/år inkl stor förbrukning av hushålls el (Förbrukning innan pooluppvärmingen aktiverades sommaren 2009).
Dorotherm grund, platta med 30cm isolering
Dorotherm väggar i källarplan.
Vattenburen golvärme ingjuten i platta och betong bjälklag, V-burna element på loft med termostater.
rumsgivare i nästan alla rum och utrymmen som regleras flödet i respektive slinga.
Utetempgivare.
Pool 40m3, isolerad 10cm cellplast på sidor och 4cm på botten.
Värmeväxlare till poolen på 75kWh.
separat ännu ej inkopplad Värmeväxlare till Inomhus Spa kommande projekt.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30476
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
Är det denna bilden det är kopplat efter?

http://www.nibeonline.com/pdf/M10295-3.pdf

VP:ns interna cirkpump ska räcka till att pumpa vattnet genom poolväxlaren.
Kolla att allting är luftat ordentligt.
Kolla även att du får bra flöde på poolsidan av växlaren.

Vad får du för temperaturer på framledning och retur då VP:n börjar värma poolen?
Hinner den gå en stund innan den larmar?

Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Gadget

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Stockholm, Sverige
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Teknik idiot som utan hämmningar ger sig på allt.
Hej! ::)
Tack för snabb respons....

Ja systemet är inkopplat enligt ditt schema!
Är dock inte helt helt säker på om det finns någon strypventil på vägen till värmeväxlaren, på primärsidan måste kolla detta.

Det verkar som om larmet löser ut efter en stund, och inte alltid på en gång utan det kan fungera någon/några timmar innan.

Tror inte vi har luft i systemet (tänker dock inte utesluta detta ännu)dock kan det vara så att returtempen tilbaks från poolvärme växlaren har för hög returtemp

Skalll försöka bosätta mig i maskinrummet i kväll och testa detta!

Tack!
Nibe 1230 8kW, FLM 30, POOL 11, RCU 10.
Hus 1-1/2plan med Soutteräng 290m2 varav bi-yta ca 60m2, Värmetimmer byggt 05-08 beläget i Sthlm.
El förbrukning 24 800kWh/år inkl stor förbrukning av hushålls el (Förbrukning innan pooluppvärmingen aktiverades sommaren 2009).
Dorotherm grund, platta med 30cm isolering
Dorotherm väggar i källarplan.
Vattenburen golvärme ingjuten i platta och betong bjälklag, V-burna element på loft med termostater.
rumsgivare i nästan alla rum och utrymmen som regleras flödet i respektive slinga.
Utetempgivare.
Pool 40m3, isolerad 10cm cellplast på sidor och 4cm på botten.
Värmeväxlare till poolen på 75kWh.
separat ännu ej inkopplad Värmeväxlare till Inomhus Spa kommande projekt.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30476
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
Kolla flödet på poolsidan, inget filter igensatt?
Går det att ställa upp högre flöde på cirkpumpen på poolsidan?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Gadget

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Stockholm, Sverige
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Teknik idiot som utan hämmningar ger sig på allt.
Trycket och flödet på sekundärsidan dvs poolsidan är mycket bra med god cirkulation
ingen luft kan stanna kvar i värmeväxlaren på denna sida så utlopp är uppåt
och nivån 2 m under poolytan.
Max flöde ingen justeringsmöjlighet kan ev. kanske köra vattnet förbi sandfiltret sk Bypass,
skall kolla om dett alternativ finns på vredet till sandfiltret.

Fler goda förslag?

Tack.

 *vinkar*
Nibe 1230 8kW, FLM 30, POOL 11, RCU 10.
Hus 1-1/2plan med Soutteräng 290m2 varav bi-yta ca 60m2, Värmetimmer byggt 05-08 beläget i Sthlm.
El förbrukning 24 800kWh/år inkl stor förbrukning av hushålls el (Förbrukning innan pooluppvärmingen aktiverades sommaren 2009).
Dorotherm grund, platta med 30cm isolering
Dorotherm väggar i källarplan.
Vattenburen golvärme ingjuten i platta och betong bjälklag, V-burna element på loft med termostater.
rumsgivare i nästan alla rum och utrymmen som regleras flödet i respektive slinga.
Utetempgivare.
Pool 40m3, isolerad 10cm cellplast på sidor och 4cm på botten.
Värmeväxlare till poolen på 75kWh.
separat ännu ej inkopplad Värmeväxlare till Inomhus Spa kommande projekt.

Utloggad Gadget

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Stockholm, Sverige
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Teknik idiot som utan hämmningar ger sig på allt.
Problem löst!

Tack för all hjälp och bra tips.

Problemet är nu löst kollade efter en strypventil och det visade sig idag att det satt en nästan dold helt stängd ventil inkopplad på slingan.....
 
Min anlitade röris ville visst inte att jag skulle ha cirkulation på denna slinga??
Trodde knappt det var sant men öppnade ventilens lock öch justerade/öppnade insexskruven i ventilen, aktiverade poolstyrningen igen och tro det eller ej men inga mer fellarm på hela dagen idag ;D bara en massa fin värme till poolen.

Vi installerad och byggde poolen förra sommaren och badade p.g.a felet helt utan annan
uppvärming än solen genom pooltaket under förra säsongen som därför blev rätt kort utan
uppvärmning.

Tusen tack.  *vinkar*


Nibe 1230 8kW, FLM 30, POOL 11, RCU 10.
Hus 1-1/2plan med Soutteräng 290m2 varav bi-yta ca 60m2, Värmetimmer byggt 05-08 beläget i Sthlm.
El förbrukning 24 800kWh/år inkl stor förbrukning av hushålls el (Förbrukning innan pooluppvärmingen aktiverades sommaren 2009).
Dorotherm grund, platta med 30cm isolering
Dorotherm väggar i källarplan.
Vattenburen golvärme ingjuten i platta och betong bjälklag, V-burna element på loft med termostater.
rumsgivare i nästan alla rum och utrymmen som regleras flödet i respektive slinga.
Utetempgivare.
Pool 40m3, isolerad 10cm cellplast på sidor och 4cm på botten.
Värmeväxlare till poolen på 75kWh.
separat ännu ej inkopplad Värmeväxlare till Inomhus Spa kommande projekt.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 468
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!