Har låtit installerat Poolstyrning Nibe Pool11 med bifogad växelventil
allt enligt Nibe´s principschema till min Nibe 1230 8kW.
efter att jag aktiverat poolstyrningen i menyn drabbas jag av felkoder.
Högtryckslarm och även något mer larm ibland, detta gör att pumpen
slutar att producera varmvatten tills dess att jag återställt larmet.
Jag funderar nu på om det kan vara så att Cirkulationspumpen som
i Nibes eget principschemat är inritat efter växelventilen på framledningsmatningen
i stället skall anslutas före växelventilen så att cirkulationen inte avstannar
när växelventilen växlar til att mata värmeväxlaren till poolen?
Det verkar för mig som att cirkulationen avstannar och att det därmed blir för hög
temperatur i v-pumpen efter att växelventilen slagit om och därmed stiger temperaturen vilket då leder till att v-pumpen då larmar på hög temperatur?
Om det nu är så och jag väljer att flytta cirkulationspumpen till före växelventilen,
påverkas då framledningen till det vattenburna golvvärmesystemet av att cirkulationen då avstannar, med andra ord behöver jag kanske utöka med 1 ytterligare cirkulationspump till matningen av poolvärmeväxlaren??
För att förtydliga så finns naturligtvis poolens egen cirkulationspump på sekundär sidan av poolvärmeväxlaren.
Tacksam för råd och hjälp då jag lovat min dotter att poolen skall vara badbar till studentfesten....------