Med bypass-arrangemanget, får man då inte en tryck- och flödesökning över golvslingorna när växelventilen kopplar från vvb till golvvärmning; då, om jag förstår det rätt, blir det två cirkpumpar som driver samma (golv)kretslopp?
Det blir precis samma grej med en arbetstank (pyttepannan), du måste ha 2 cirkpumpar, en som driver vattnet genom VP:n och en för golvvärmecirkulationen. Skillnaden mellan bypass och arbetstank är volymen vatten i bypassen, med en jätteliten tank blir det i princip en bypass.
Citat från: Carl N skrivet 10 maj 2009, 15:51:21Det blir precis samma grej med en arbetstank (pyttepannan), du måste ha 2 cirkpumpar, en som driver vattnet genom VP:n och en för golvvärmecirkulationen. Skillnaden mellan bypass och arbetstank är volymen vatten i bypassen, med en jätteliten tank blir det i princip en bypass.Njae, det där hänger jag inte riktigt med på. Med en arbetstank så arbetar ju VPns cirkpump enbart mot ett kort kretslopp till/från arbetstanken och dess bidrag till radiatorslingan torde vara helt försumbar.Med en bypass så måste ju VPns cirkpump absolut knuffa ut vattnet på radiatorslingan, annars blir det ju katastrof om den cirkulerar tillbaka via bypassen.
Stänger du av cirkulationspumpen efter bypassen så får du väldigt dåligt flöde i radiatorslingan (om det inte stter en backventil på bypassen). Cirkpumpen i VP:n knuffar inte mycket på vattnet efter en bypass. Det är cirkpumpen på andra sidan som ser till att det blir flöde där.