Värmepump för kylning av övervåning sommartid?
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå ned
Författare
Ämne: Värmepump för kylning av övervåning sommartid? (läst 3542 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Lithoz
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Karma +0/-0
Lithoz
Värmepump för kylning av övervåning sommartid?
«
skrivet:
15 april 2009, 06:47:54 »
Citera
Hej.
Jag har ett dielemma, vårat hus är ett enochethalvtplans. ca 130 kvm. Överdelen är på ca 25-30 kvm.
Huset har en IVT Nordic Inverter placerad på bottenplan, denna fungerar utmärkt. Men under sommartid så steker solen bra på de svarta betongpannorna och temperaturen närmar sig 45 grader på övervåningen. Då sovrummet samt vår nyfödda lilla krabats rum befinner sig där uppe blir det ohållbart framöver. Förra sommaren testade vi nga veckor emd en extern AC modul (till vilken man måste ha fönster öppna för att göra sig av med varmluften) Detta fungerade inte tillfredställande (bullrigt, ojämn temperatur osv)
Jag har varit i kontakt med IVT ang ytterligaren en innerdel att sätta på övervåningen, men det skulle tydligen inte fungera. Så det jag funderar på är en utav de billigare varianterna av luft/luft pumpar som fins p åmarknaden. Att installera en sådan och mestadels ha den igång under sommarhalvåret då Den nuvarande pumpen värmer hela huset tillfreställande.
Är det någon som har installerat ngn av de mindre billigare modellerna och kan tippsa om ngn vettig maskin, eller alternativt hindra mig från att gå i uppenbara fällor
(Att isolera om är inget alternativ då både brädfodring och pannor är nytt)
Loggat
guran54
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 175
Karma +0/-0
guran54
SV: Värmepump för kylning av övervåning sommartid?
«
Svar #1 skrivet:
15 april 2009, 07:16:13 »
Citera
Det finns en billig Panasonic som endast lämpar sig för kylning , tror att jag har sett den för ca 5000:-
Loggat
Min CE-50 logg finns på
http://comfortzone.servehttp.com
Lithoz
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Karma +0/-0
Lithoz
SV: Värmepump för kylning av övervåning sommartid?
«
Svar #2 skrivet:
15 april 2009, 11:03:09 »
Citera
Ok, tackar. Har du ngt modellnr på den?
Loggat
Raffen
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Kön:
Raffen
SV: Värmepump för kylning av övervåning sommartid?
«
Svar #3 skrivet:
15 april 2009, 13:00:30 »
Citera
Hej Lithoz! Finns hos t.ex
http://www.tsfs.se/
Panasonic UW12GKE, är på 3,6kw, ca 4500:- kr.
Mvh Raffen.
Loggat
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvåningen, och båda pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare från Rickards webshop.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
nic2
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 1564
Karma +1/-1
Jag saknar min kamin...ibland
nic2
SV: Värmepump för kylning av övervåning sommartid?
«
Svar #4 skrivet:
15 april 2009, 16:41:14 »
Citera
Klicka på "kampanjpriser" där, han säljer den för 3800kr.
Loggat
1,5 plans villa (-82)140m2 i Östergötland.
Bergvärme, Nibe 1230-6, 150m energibrunn, installerat 2007
Förbr. 2012: Totalt 12000kWh, varav 4800kWh till VP för värme & varmvatten.
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
Bertil
,
pi.r
) »
Ämne:
Värmepump för kylning av övervåning sommartid?
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 1828
dolda: 0
användare: 3
Användare online
:
Börje__
danne824
Vimpeln
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info