Menu ≡
×
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
►
Medlemmar
◄
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Luft/vatten
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten
»
Nibe
(Moderatorer:
Bertil
,
Lmf
) »
Ämne:
Projekt installation av Nibe 2025-6 på ctc 1100
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
...
7
[
8
]
Alla
Gå ned
Författare
Ämne: Projekt installation av Nibe 2025-6 på ctc 1100 (läst 41393 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Schnyggve
Kan värmepumpar
Stad/land: Tokstan
Antal inlägg: 191
Karma +0/-0
Kön:
Bor i ett NOLLhus byggt 1947
Schnyggve
SV: Projekt installation av Nibe 2025-6 på ctc 1100
«
Svar #105 skrivet:
08 maj 2010, 20:51:49 »
Citera
I veckan har det blivit klart med ersättningen för stilleståndet. Efter lite diskuterande så kom NIBE fram till att jag skulle få hela mitt anspråk på 6000 spänn. Thumbsup
Det gör att jag kan lägga till 4200 svenska rikisdaler och 2800 kwh till besparingen vilket ger.
DVS förbruningen sjönk från 19000 kwh (års medel +7.
till 8800 kwh (års medel +6.6), dvs besparat 10200 kwh. Med en mer normal vinter är nog inte de 18' helt orimligt
Dvs, när pengarna är bokförda på mitt konto kan jag varmt rekomendera er att köpa en NIBE, och gärna från rinkaby som även de hjälp till från sitt håll under det här trasslet!
Loggat
2008 19222 kWh (tilläggsisolerad vind)
2009 12556 kWh (VP installerad i April)
2010 11233 kWh (kompressorhaveri Jan och Feb)
2011 5907 kWh (3 glasfönster och energikartläggning av hela huset)
2012 4712 kWh (6kWp Solcellsanläggning, driftsatt 1a sep)
2013 2489 kWh (Ingen energiförbättrande åtgärd öht)
2014 6062 kWh (sol anläggning nedplockad 1/6-12/12, huset utbyggt till 157m2, omfattande vattenskada, sol anläggningen utbyggd till 10,6 kWp)
2015 15 kWh
2016 987 kWh
2017 1111 kWh
2018 531 kWh
2019 1310 kWh
2020 11 kWh
2021 795 kWh + 1395 kWh till EL-bilen
2022 XXX
NIBE 2025-6 dockat mot CTC 1100 på radiator returen. styrs mot innertempen med en JULA givare. Villa i södra nållåtta byggd 1947 157+85m2, påbyggd mycket välisolerade övervåning om 72m2, 3glas energifönster i boendeplan.
10.6kWp SOLCELLER.
Schnyggve
Kan värmepumpar
Stad/land: Tokstan
Antal inlägg: 191
Karma +0/-0
Kön:
Bor i ett NOLLhus byggt 1947
Schnyggve
SV: Projekt installation av Nibe 2025-6 på ctc 1100
«
Svar #106 skrivet:
07 juni 2010, 20:30:09 »
Citera
Sådär bättre sent än aldrig, då har nibe satt in pengarna på mitt konto Thumbsup
Loggat
2008 19222 kWh (tilläggsisolerad vind)
2009 12556 kWh (VP installerad i April)
2010 11233 kWh (kompressorhaveri Jan och Feb)
2011 5907 kWh (3 glasfönster och energikartläggning av hela huset)
2012 4712 kWh (6kWp Solcellsanläggning, driftsatt 1a sep)
2013 2489 kWh (Ingen energiförbättrande åtgärd öht)
2014 6062 kWh (sol anläggning nedplockad 1/6-12/12, huset utbyggt till 157m2, omfattande vattenskada, sol anläggningen utbyggd till 10,6 kWp)
2015 15 kWh
2016 987 kWh
2017 1111 kWh
2018 531 kWh
2019 1310 kWh
2020 11 kWh
2021 795 kWh + 1395 kWh till EL-bilen
2022 XXX
NIBE 2025-6 dockat mot CTC 1100 på radiator returen. styrs mot innertempen med en JULA givare. Villa i södra nållåtta byggd 1947 157+85m2, påbyggd mycket välisolerade övervåning om 72m2, 3glas energifönster i boendeplan.
10.6kWp SOLCELLER.
Schnyggve
Kan värmepumpar
Stad/land: Tokstan
Antal inlägg: 191
Karma +0/-0
Kön:
Bor i ett NOLLhus byggt 1947
Schnyggve
SV: Projekt installation av Nibe 2025-6 på ctc 1100
«
Svar #107 skrivet:
01 december 2010, 17:59:30 »
Citera
Kan fortsätta att fylla på med lite erfarenheter.
nu har pumpen för första gången gått som den skall när det är kallt. Innan installation så räknade jag ut att pumpen skulle fixa -7 grader utan spets, Den fixar -8 så det får väl godkänt
Men nu när det är -13 och har varit kallt ett tag så orkar den inte riktigt, spetar med veleldning i min kamin och det funkar finfint. Däremot så har jag inte varit rustad med tillräckligt mycket ved :/... skulle så här med facit i hand kanske ha köpt en större pump, det är ju lite irriterande när det innetempen är 16 grader när man kommer hem. Men det hade aldrig lönat sig ekonomiskt utan mest för jag är lat
.
Har även gett mig på nästa projekt, jag har nu 8800 kWh/år, målet att nå är 5000kWh/år. Har genom att energikartlägga och isolera några svaga punkter sparat 1500kWh... Känns som att mina dåliga fönster borde bytas till nåt smart då borde jag vara nästan hemma
Loggat
2008 19222 kWh (tilläggsisolerad vind)
2009 12556 kWh (VP installerad i April)
2010 11233 kWh (kompressorhaveri Jan och Feb)
2011 5907 kWh (3 glasfönster och energikartläggning av hela huset)
2012 4712 kWh (6kWp Solcellsanläggning, driftsatt 1a sep)
2013 2489 kWh (Ingen energiförbättrande åtgärd öht)
2014 6062 kWh (sol anläggning nedplockad 1/6-12/12, huset utbyggt till 157m2, omfattande vattenskada, sol anläggningen utbyggd till 10,6 kWp)
2015 15 kWh
2016 987 kWh
2017 1111 kWh
2018 531 kWh
2019 1310 kWh
2020 11 kWh
2021 795 kWh + 1395 kWh till EL-bilen
2022 XXX
NIBE 2025-6 dockat mot CTC 1100 på radiator returen. styrs mot innertempen med en JULA givare. Villa i södra nållåtta byggd 1947 157+85m2, påbyggd mycket välisolerade övervåning om 72m2, 3glas energifönster i boendeplan.
10.6kWp SOLCELLER.
pmt
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 116
Karma +0/-0
pmt
SV: Projekt installation av Nibe 2025-6 på ctc 1100
«
Svar #108 skrivet:
01 december 2010, 18:55:52 »
Citera
Bra att pumpen snurrar som den ska. Thumbsup
Fönsterbyte gör en hel del ifall de nuvarande är dåliga, så där kan det finnas många kWh att hämta.
Loggat
Schnyggve
Kan värmepumpar
Stad/land: Tokstan
Antal inlägg: 191
Karma +0/-0
Kön:
Bor i ett NOLLhus byggt 1947
Schnyggve
SV: Projekt installation av Nibe 2025-6 på ctc 1100
«
Svar #109 skrivet:
03 januari 2022, 08:16:40 »
Citera
Kan ge en liten uppdatering på det här ämnet.
Pumpen har nu gått 12 år utan några faktiska fel efter kompressorbytet.
Totalt 25000h så har den dragit 45000kWh.
Hade jag legat kvar med elvärme hade det gått ~215000kWh i värme.
Har aldrig kört elpatronerna under de här 12 åren (urkopplade
)
Dvs energibesparing om 171000kWh (har räknat med ett elpris på 1kr fram tills nu, vilket får revideras i framtien)
Betalade ungefär 50000 kr för installationen som jag gjorde själv så visst har det varit en bra affär.
Nu är det stora frågan hur länge jag vågar låta den gå? 30000h? 35000h?
Det blir ju jättetråkigt och dyrt om den klappar ihop. Men å andra sidan så vill man ju maximera besparingen genom att köra den in i kaklet
Loggat
2008 19222 kWh (tilläggsisolerad vind)
2009 12556 kWh (VP installerad i April)
2010 11233 kWh (kompressorhaveri Jan och Feb)
2011 5907 kWh (3 glasfönster och energikartläggning av hela huset)
2012 4712 kWh (6kWp Solcellsanläggning, driftsatt 1a sep)
2013 2489 kWh (Ingen energiförbättrande åtgärd öht)
2014 6062 kWh (sol anläggning nedplockad 1/6-12/12, huset utbyggt till 157m2, omfattande vattenskada, sol anläggningen utbyggd till 10,6 kWp)
2015 15 kWh
2016 987 kWh
2017 1111 kWh
2018 531 kWh
2019 1310 kWh
2020 11 kWh
2021 795 kWh + 1395 kWh till EL-bilen
2022 XXX
NIBE 2025-6 dockat mot CTC 1100 på radiator returen. styrs mot innertempen med en JULA givare. Villa i södra nållåtta byggd 1947 157+85m2, påbyggd mycket välisolerade övervåning om 72m2, 3glas energifönster i boendeplan.
10.6kWp SOLCELLER.
HBerggren
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Västra Götaland
Antal inlägg: 4200
Karma +3/-1
HBerggren
SV: Projekt installation av Nibe 2025-6 på ctc 1100
«
Svar #110 skrivet:
03 januari 2022, 13:04:13 »
Citera
Mjukstartsbyte kan vara en billig garanti mot framtida problem. Den borde gå sönder för dig snart.
Med tanke på du kör med termostatingången så kan det hända att du får glapp i den signalen i kontaktstycket uppe på reläkortet. Ta i så fall bort kontaktstycket och löd dit de två kablarna. Felsökningen är rätt märklig när man har det problemet.
Se till att vatten inte kan samlas i utegivarens kulobox under pumpen, borra ett litet hål i locket så det kan rinna ut.
R404A är skonsamt, du kan hoppas på många års livslängd till.
Loggat
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 30445
Karma +20/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Projekt installation av Nibe 2025-6 på ctc 1100
«
Svar #111 skrivet:
03 januari 2022, 17:51:33 »
Citera
Du kan ju ha en mjukstart hemma på hyllan, men det är inte säkert att den går sönder.
Den går ju att sälja i originalförpackningen om värmepumpen går sönder av nån annan orsak.
Själv räknar jag med att köra på elpatron ett par veckor om värmepumpen havererar och jag måste byta ut den.
Värmepumpen har sparat mycket pengar åt mig, och jag har en buffert om nån olycka är framme.
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
Schnyggve
Kan värmepumpar
Stad/land: Tokstan
Antal inlägg: 191
Karma +0/-0
Kön:
Bor i ett NOLLhus byggt 1947
Schnyggve
SV: Projekt installation av Nibe 2025-6 på ctc 1100
«
Svar #112 skrivet:
09 januari 2022, 12:13:39 »
Citera
Mjukstart är det någon komponen man kan köpa? Var i så fall?
Min har bara 18400 starter… vilket jag har en känsla av att det är rätt lite?
Skulle ju vara vackert att få in 5år till på den 😁.
Tänker på ett elpris om 3 spänn så ryker det ju 10 papp i månaden rätt fort. Äter ju snabbt upp en årsbesparing eller två om det vill sig illa 🤔
Loggat
2008 19222 kWh (tilläggsisolerad vind)
2009 12556 kWh (VP installerad i April)
2010 11233 kWh (kompressorhaveri Jan och Feb)
2011 5907 kWh (3 glasfönster och energikartläggning av hela huset)
2012 4712 kWh (6kWp Solcellsanläggning, driftsatt 1a sep)
2013 2489 kWh (Ingen energiförbättrande åtgärd öht)
2014 6062 kWh (sol anläggning nedplockad 1/6-12/12, huset utbyggt till 157m2, omfattande vattenskada, sol anläggningen utbyggd till 10,6 kWp)
2015 15 kWh
2016 987 kWh
2017 1111 kWh
2018 531 kWh
2019 1310 kWh
2020 11 kWh
2021 795 kWh + 1395 kWh till EL-bilen
2022 XXX
NIBE 2025-6 dockat mot CTC 1100 på radiator returen. styrs mot innertempen med en JULA givare. Villa i södra nållåtta byggd 1947 157+85m2, påbyggd mycket välisolerade övervåning om 72m2, 3glas energifönster i boendeplan.
10.6kWp SOLCELLER.
HBerggren
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Västra Götaland
Antal inlägg: 4200
Karma +3/-1
HBerggren
SV: Projekt installation av Nibe 2025-6 på ctc 1100
«
Svar #113 skrivet:
09 januari 2022, 13:00:12 »
Citera
https://www.eldkraft.se/produkt/Mjukstart-2-fas-3x400V-Nibe
Jag tror räkneverket för starter vänder vid 32000 ungefär. Min räknar neråt med positiva värden runt 30000. Den var på 27000 med ökande värden för några år sedan.
Loggat
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.
25fOCUS
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 5230
Karma +2/-2
Värmepump eller värmepumpar?
25fOCUS
SV: Projekt installation av Nibe 2025-6 på ctc 1100
«
Svar #114 skrivet:
09 januari 2022, 13:11:46 »
Citera
Ska du lägga upp en mjukis på hyllan ?? Efter så lång tid ska du byta den, köp då inte orginal Carlo Gawazzi utan en riktig mjukis som håller i mååånga år, ( min 20 år nu ) kostar inte många kronor mer. Sen något som viktigt, du ska byta kontaktorn som startar kompressorn , efter så många år är det säkert lite brända kontakter i den. Blir det dålig kontakt så kan mjukisen rasa och kan dra med sig kompressorn i fallet. Det kallas i förbyggande syfte. Så här kan det se ut i en kontaktor med lång drift, inte bra.
Loggat
HBerggren
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Västra Götaland
Antal inlägg: 4200
Karma +3/-1
HBerggren
SV: Projekt installation av Nibe 2025-6 på ctc 1100
«
Svar #115 skrivet:
09 januari 2022, 16:45:54 »
Citera
Man behöver inte byta en "nödstoppskontaktor" i förebyggande syfte eftersom det är tillslagen med last som är slitsamma, vilket aldrig händer i en Nibe av denna årgång när mjukstarten är inkopplad. Frånslag kan slita, men nödstopp är ovanligt på en värmepump och därför försumbart.
Om tre personer skriver att de vill se bilder på hur min kontaktor ser ut, före kl 16 imorgon, så går jag ut och skruvar isär min och visar upp.
Loggat
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.
Schnyggve
Kan värmepumpar
Stad/land: Tokstan
Antal inlägg: 191
Karma +0/-0
Kön:
Bor i ett NOLLhus byggt 1947
Schnyggve
SV: Projekt installation av Nibe 2025-6 på ctc 1100
«
Svar #116 skrivet:
10 januari 2022, 16:57:44 »
Citera
Byta ut mjukstartsrelät, check. Bara att beställa, kan jag få 10år till på den så får det väl räknas som fantastiskt.
Finns det någon sån där ytterligare pinal som kanske skulle åtgärdas när man ändå är på G.
Byte av kontaktorn är ju en bra fråga. Nu bryter den ju under full belastning men när jag kollar på hagers kontaktorer så är de designade för 1 miljon omslag, nu är ju säkert den här av betydligt sämre kvalisort men det är en enkel sak att byta.
Frågan är ju också var gränsen går för hur mycket pengar man skall sänka i den jmfrt med att köpa en ny?
Loggat
2008 19222 kWh (tilläggsisolerad vind)
2009 12556 kWh (VP installerad i April)
2010 11233 kWh (kompressorhaveri Jan och Feb)
2011 5907 kWh (3 glasfönster och energikartläggning av hela huset)
2012 4712 kWh (6kWp Solcellsanläggning, driftsatt 1a sep)
2013 2489 kWh (Ingen energiförbättrande åtgärd öht)
2014 6062 kWh (sol anläggning nedplockad 1/6-12/12, huset utbyggt till 157m2, omfattande vattenskada, sol anläggningen utbyggd till 10,6 kWp)
2015 15 kWh
2016 987 kWh
2017 1111 kWh
2018 531 kWh
2019 1310 kWh
2020 11 kWh
2021 795 kWh + 1395 kWh till EL-bilen
2022 XXX
NIBE 2025-6 dockat mot CTC 1100 på radiator returen. styrs mot innertempen med en JULA givare. Villa i södra nållåtta byggd 1947 157+85m2, påbyggd mycket välisolerade övervåning om 72m2, 3glas energifönster i boendeplan.
10.6kWp SOLCELLER.
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
...
7
[
8
]
Alla
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Luft/vatten
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten
»
Nibe
(Moderatorer:
Bertil
,
Lmf
) »
Ämne:
Projekt installation av Nibe 2025-6 på ctc 1100