Nån som vet hur innegivaren (om man har nån) påverkar kurvan
Här kommer ett urklipp från manualen till IVT490 som beskriver det:
Rumsgivare används för att påverka värmekurvan. Den temperatur du vill
ha i rummet, t.ex. 20°C (fabriksvärde), ställs in med hjälp av funktionen
Inställning av rumstemperatur. Om det är varmare/kallare i rummet påverkas
framledningstemperaturen enligt den faktor, som valts i Inställning
av rumsgivarpåverkan. Fabriksvärde är 5, min = 0, max = 10.
Exempel: Om rummet är en grad för varmt och inställt värde är 5 sänks
framledningen med 5 x 1°C. Efter ett tag kommer aktuell rumstemperatur
ha ändrat sig och ny justering av framledningstemperaturen beräknas tills
rumstemperaturen stämmer med inställt värde. Framledningstemperaturen
återgår då till inställt kurvvärde.