SV: Effektförbrukning kontra tidsfaktor.
« Svar #15 skrivet: 30 januari 2009, 07:32:05 »
Hej FRJO.

Jag har oxå en ny mätare(fjärravläsning), vet inte om det är samma som din? "det är den nya mätaren ,med avläsning via gsm nätet". Jag tänkte att jag skulle göra som dig stänga allt i huset förutom vvm 300+2020-8, men jag kan inte hitta något läge på min mätare, då jag kan slå över och notera aktuell effekt. ???

Utloggad FRJO

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Effektförbrukning kontra tidsfaktor.
« Svar #16 skrivet: 30 januari 2009, 08:08:32 »
jag har en knapp jämte displayen man trycker på

1. visning högtariff
2.visning lågtariff(användes ej)
3.aktuell förbrukning
4.visning högtariff med 2 decimaler
5. visning lågtariff med 2 decimaler
6.hur många timmar mätarn varit i gång
Nibe 1115-10,vpa 200/70. 2 st borrhål med 120 m aktivt djup
Värmer hus från 70 talet med uppvärmd yta 310 m2
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h

Utloggad kaptenjoeggla

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
SV: Effektförbrukning kontra tidsfaktor.
« Svar #17 skrivet: 02 februari 2009, 09:58:29 »
Tyvärr har inte min mätare(eon) dessa möjligheter, rätt dåligt tycker jag!

Utloggad rekum

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
SV: Effektförbrukning kontra tidsfaktor.
« Svar #18 skrivet: 03 februari 2009, 11:15:02 »
Hej !
Man måste mäta ström med tångamp.meter och samtidigt mäta spänning mellan faserna.
P= roten ur 3*U*I
Vänligen !
Ulf

Utloggad kaptenjoeggla

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
SV: Effektförbrukning kontra tidsfaktor.
« Svar #19 skrivet: 03 februari 2009, 14:32:52 »
Det blir väl samma sak om jag mäter med tångamp. meter ex 5,0 A och sedan mäter spänning(samma fas), mellan fas och nolla ex 227 V =5,0 x 227 =1135 W. Gör jag sen samma sak på de andra två faserna och lägger ihop värdena, så blir väl detta samma som din formel eller?

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!