Hej igen.
Tack för era svar.
Det är två givare som hör till ESV20, nämligen framledningssensor och returledningssensor. Båda verkar fungera, jag har dels mätt upp att dom har rimlig resistans, men faktum är ju också att de visas rätt värden inom +- 1 grad i displayen på 1230. Det vet jag genom att vi har mätt med en separat temperaturmätare på rören och jämfört.
Min installatör är på plats, men förstår inte vad som är fel. Han har varit i kontakt med NIBE två gånger nu, och dom förstår inte heller vad problemet är. Dom ska fortsätta felsöka.