Författare Ämne: IVT GRN-12 avfrostning var 5:e minut?????  (läst 9066 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Intruder@1400

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
SV: IVT GRN-12 avfrostning var 5:e minut?????
« Svar #15 skrivet: 11 januari 2009, 23:13:53 »
En nackdel med att vinkla ut "läppen" är att du kanske får upp mer värme till
övervåningen och får dåligt med värme på nedervåningen?

Har du testat att köra fläkten i manuellt läge med lite mer fnurr på densamma?
Då kanske du trycker bort "värmeväggen" som får pumpen att stanna.

/Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.

Utloggad cake

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 21
  • Karma +0/-0
SV: IVT GRN-12 avfrostning var 5:e minut?????
« Svar #16 skrivet: 11 januari 2009, 23:17:43 »
Jo jag är också rädd att den nu inte ska värma lika bra på nedervåningen. Jag har inte testat att ha fläkten manuellt.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 36237
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: IVT GRN-12 avfrostning var 5:e minut?????
« Svar #17 skrivet: 11 januari 2009, 23:21:11 »
Större hastighet på luften gör att du får bättre omsättning av luften i hela huset (med vingen rakt ut).
För att få bästa möjliga spridning, häng upp tunna remsor av hushålls eller toapapper i dörröppningarna och justera sedan fläkthastighet och läppens riktning/vinkel tills du ser att du får bästa luftcirkulation på nedervåningen - och med så pass låg hastighet på innerdelens fläkt att du inte störs allf för mycket av den.
Högsta möjliga fläkthastighet är bra, både ur energisynpunkt och ur luftväxlingssynpunkt.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Raffen

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
  • Kön: Man
SV: IVT GRN-12 avfrostning var 5:e minut?????
« Svar #18 skrivet: 11 januari 2009, 23:25:13 »
Hej Cake!  Det var en bra kommentar av Klasse här med innerdelsfläkten, för den glömde jag nästan helt i sammanhanget. Jag rekommenderar inga autoinställningar överhuvudtaget, och detta inkl fläkten givetsvis. Själv kör jag aldrig under 3:ans hastighet av 5 möjliga, och oftast har jag 4:ans hastighet. Vid vinge rakt ut och full fläkthastighet så får du iväg varmluften längst ut och på bästa sätt i huset. Du behöver inte oroa dig för att värmen bara stiger uppåt i huset för det gör den även om du blåser ned den i golvet.
Du behöver heller inte oroa dig för att du får kallare golv (vilket många gör), eftersom pumpen på ett bra sätt faktiskt värmer ytorna uppifrån och ned. :)

Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvåningen, och båda pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare från Rickards webshop. 
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.

Utloggad cake

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 21
  • Karma +0/-0
SV: IVT GRN-12 avfrostning var 5:e minut?????
« Svar #19 skrivet: 11 januari 2009, 23:29:09 »
OK bra tips! Jag är jätte tacksam för alla svar.... jag är nybörjare när det gäller LL Pump och då är det bra att få lite tips & trix. Problemet är att den låter mer om man ska ha högre hastighet men det får man vänja sig vid om man vill ha bättre effekt.

Utloggad cake

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 21
  • Karma +0/-0
SV: IVT GRN-12 avfrostning var 5:e minut?????
« Svar #20 skrivet: 11 januari 2009, 23:38:04 »
testade att sänka till 23 grader med vingen rakt ut bara för att kolla om den skulle stanna och det gjorde den dirket. Synd att den känner av och stänger av....gör alla lufvärmepumpar så? Jag vill att den bara ska pumpa på oavsett om det är varmt runt den.  Sc:,h

Utloggad Raffen

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
  • Kön: Man
SV: IVT GRN-12 avfrostning var 5:e minut?????
« Svar #21 skrivet: 11 januari 2009, 23:39:30 »
Hej Cake!  Det är helt rätt att ju högre fläkthastighet dessto bättre COP och effektivitet får du ut av pumpen, sen är det också en fråga om komfort. Samma sak med att vinge rakt ut ger den bästa och längsta värmespridningen i huset om du kombinerar detta med en hög fläkthastighet. Men du har ju nu pumpen i hallen över entrédörren och då brukar de inte störa så värst mkt. Det är därför som du får pröva dig fram efter bästa förmåga, och när det sen gäller autoinställningar överhuvudtaget så främjar dessa oftast inte alls vare sig en bra värmespridning eller en hög effektivitet på pumpen. :)

Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvåningen, och båda pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare från Rickards webshop. 
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.

Utloggad Raffen

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
  • Kön: Man
SV: IVT GRN-12 avfrostning var 5:e minut?????
« Svar #22 skrivet: 11 januari 2009, 23:42:11 »
testade att sänka till 23 grader med vingen rakt ut bara för att kolla om den skulle stanna och det gjorde den dirket. Synd att den känner av och stänger av....gör alla lufvärmepumpar så? Jag vill att den bara ska pumpa på oavsett om det är varmt runt den.  Sc:,h

Hej Cake!  Vad har du för innetemperatur i olika delar av huset?? Har du vingen manuellt inställd rakt ut??

Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvåningen, och båda pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare från Rickards webshop. 
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.

Utloggad cake

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 21
  • Karma +0/-0
SV: IVT GRN-12 avfrostning var 5:e minut?????
« Svar #23 skrivet: 11 januari 2009, 23:46:23 »
det är ca 21 grader överallt. Vad menar du att vingen är manuellt inställd? Jag har en funktion som heter swing och när den swingar så kan jag stoppa den i olika lägen. Och det är så jag har gjort för att få den rak.

Utloggad Raffen

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
  • Kön: Man
SV: IVT GRN-12 avfrostning var 5:e minut?????
« Svar #24 skrivet: 12 januari 2009, 00:06:39 »
Hej Cake!  Ok, är inte helt insatt i hur man gör inställningarna på IVT. Har du 21 ºC överallt i huset inkl i hallen där pumpen sitter alltså?? Det brukar nämligen bli någon ºC varmare i det utrymme som innerdelen sitter i. Då kanske du ändå måste ha en lite högre tempinställning på pumpen ifh till vad omgivningens temperatur visar för att kunna upprätthålla denna, och att pumpen då går ned på sparlåga när innetempen är uppnådd, vilket ju är helt rätt, alt stänger av helt. :)

Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvåningen, och båda pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare från Rickards webshop. 
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.

Utloggad cake

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 21
  • Karma +0/-0
SV: IVT GRN-12 avfrostning var 5:e minut?????
« Svar #25 skrivet: 12 januari 2009, 00:11:47 »
I hallen är det givetvist lite varmare. Trodde att du menade resten av huset. Men den verkar funka bättre nu när jag har lite högre temp och vingen rakt ut.

Utloggad Raffen

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
  • Kön: Man
SV: IVT GRN-12 avfrostning var 5:e minut?????
« Svar #26 skrivet: 12 januari 2009, 00:16:47 »
Det är bra det Cake, då börjar det att likna nåt vilket ändå är riktigt positivt tycker jag. Du får väl pröva att köra lite så här och ev korrigera tempinställningen efter behov så kommer det säkert att bli bra skall du se. Pumpen kommer nu säkert att börja avfrosta också om utetempen kryper nedåt 0 ºC eller kallare. Du får väl återkomma och rapportera lite mer efterhand. :)

Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvåningen, och båda pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare från Rickards webshop. 
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.

Utloggad cake

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 21
  • Karma +0/-0
SV: IVT GRN-12 avfrostning var 5:e minut?????
« Svar #27 skrivet: 12 januari 2009, 00:21:31 »
Tackar för allt  Thumbsup  jag återkommer med rapport om några dagar. Nu måste jag sova...

Utloggad zx12r

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 262
  • Karma +0/-0
SV: IVT GRN-12 avfrostning var 5:e minut?????
« Svar #28 skrivet: 12 januari 2009, 01:07:23 »
testade att sänka till 23 grader med vingen rakt ut bara för att kolla om den skulle stanna och det gjorde den dirket. Synd att den känner av och stänger av....gör alla lufvärmepumpar så? Jag vill att den bara ska pumpa på oavsett om det är varmt runt den.  Sc:,h

Naturligtvis stannar pumpen direkt om du sänker inställningen flera grader oavsett hur vingen står. Du skulle låtit pumpen vara på inställd temperatur så att rumstempen gått ner och pumpen startat igen när den ville och se om den verkligen stannat direkt då.

Mvh Thomas

Utloggad Mr_Hope

  • Entrepenör
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 70
  • Karma +0/-0
SV: IVT GRN-12 avfrostning var 5:e minut?????
« Svar #29 skrivet: 01 februari 2009, 10:18:05 »
Vart förvarar du Fjärrkontrollen någonstans?

Det är i den som givaren sitter i.

Alltså om du ställer den på 22grader och lägger den i samma rum som pumpen så kommer den bara att värma tills fjärren har uppnått 22grader.. flytta fjärren till ett kallare rum så startar pumpen igen!

Testa!  *vinkar*
Hus (1) 703m2+300m2
Borrat 190M X 2 + 30meter slang i mark IVT X15 + 300L + Backup=Vedpanna+olja+Elpatron på 15kw

Hus (2) 76m2
(Nyrenoverat) L/L värme IVT GRN12 + Gnosjö oljerad i wc och sovrum

Hus (3) 100m2+100m2
Kombipanna ved+Pellets Janfire Flex-A

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Köp din bergvärmepump av oss
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!