« Svar #15 skrivet: 22 februari 2004, 21:51:29 »
Finns det ingen parameter där du anger min stopptid för kompressorn, Nibe har det. På nibe är den satt till 20 min vid leverans, jag har höjt min till 60 minuter och halverat antalet start/stopp/dygn. tempen är ändå jämn, men gångtiderna har blivit längre.

Se min tråd trimmar på, ny teori!

Då jag inte vet hur ditt system är dimensionerat så måste jag råda dig att ta det lite försiktigt med ändringarna. Ändra i små steg och kolla upp fram/returledningstemperaturerna, så de inte drar iväg.

I och för sig kan väl inget hända, det finns ju säkerhets-system inbyggda i pumpen, men det är alltid bättre att ta det lite försiktigt.

Utloggad Iso

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Sundsvall/Sweden
  • Antal inlägg: 42
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Baracken
Re:Hur många starter?
« Svar #16 skrivet: 18 juni 2004, 13:58:24 »
Blir rätt konfunderad då jag läser inläggen om hur många starter. Törs man ställa en enkel fråga? ???

Vad är det optimala? Hur många eller hur få starter skall man sträva efter? Skall pumpen helst gå ständigt? ;D ;D

Jag är helt novis på området men har nyligen installerat en Nibe 1215 som jag vill ha optimal nytta av. :P

Detta forum ger mig faktiskt det mesta och bästa infon i ämnet :D
Nibe Fighter 1215-5 kw. FLM 30. 166 m aktiv borra. Rumsgivare. Separat elmätare för Nibe 1215. Enrörssystem i tre separata slingor. Enplans vinkelvilla utan källare, uppvärmd yta =180 m2 (22,5 grader). Byggår 1983. Läge: Sundsvallskusten.
Elförbr. före VP-installation: 29 000 KWH.
Elförbr. efter VP-installation: 15 100 KWH

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Hur många starter?
« Svar #17 skrivet: 19 juni 2004, 00:15:22 »
Teorin är att starterna sliter, ungefär som kallstarten på en bil.
Alltså så få starter som möjligt, gärna kontinuerlig drift det är helt ok, om det behövs när det är kallt.
Det är omtvistat om starterna sliter så mycket, troligen är det argument som man tar till ibland om en konsument är för frågvis  >:(
För 10 år sen då dimensionerade man pumparna för så gott som max effekt kallaste dagen. Alltså inget behov av tillskott!!!
Nu hävdar dom flesta installatörerbna att det är fel, vilket är helt fel  8)
När det blir kallt kan vi guida dig i lite styrdatorjusteringar.
Om du vill kan du redan nu fördröja starten av värmeproduktion från -60 gradminuter till -100 gradminuter.
Har du "normal" vv-förbrukning kan du minska antalet starter, särskilt sommartid genom att sänka starttempen för vv produktion. Standard är nog 46 grader, jag har sänkt till 40 grader det funkar helt ok o starterna minskar dramatiskt, men du kan väl sänka till 43 först ett tag.
Kör gärna tex en vacka först innan du ändrar nåt o "logga" värdena varja dag då ser du skillnaden själv oxå!!!

om du fattar  ::)
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "håller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad PerF

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • No more oil!
Re:Hur många starter?
« Svar #18 skrivet: 19 juni 2004, 11:05:19 »
Läs följande tråd för mer info:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=1;action=display;threadid=145

Sammanfattningsvis är antalet starter inte ett problem. Inbyggda startfördröjningar begränsar antalet starter till ca 4 per timme, vilket ligger bra under det maxantal som kompressortillverkarna rekommenderar (10).

Jag har i alla fall slutat oroa mej.  ;D
Hus 1:220m2 kalkstenshus 1 1/2 plan uppfört 1745, tillbyggt 1880. Kulvert till flygel i kalksten, 30m2.
Nibe F1145 15kW med 2*300m markslinga i hästhage. Dockad mot oljepanna som används som volymtank och förvärmning av VV. 100L Elberedare för VV toppning.
Ventilation med värmeåtervinning (FTX).
Före: 45MWh/år  Efter 13,8MWh/år
Hus 2:150m2Renoverad magasinsbyggnad uppförd i kalksten, 1 1/2 plan. Huserar kontor och utställningslokal.
Comfortzone CE50 till golvvärme i platta på mark.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!