Författare Ämne: logg CE 50  (läst 70974 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Maba

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 287
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: logg CE 50
« Svar #120 skrivet: 02 januari 2007, 09:19:37 »
December-förbrukning:

Förbrukning värmepump 712 kWh

Producerat värmepump 2360 kWh

Tillskottsel 56 kWh

Täckningsgrad 97.7%

Hushållsel 682 kWh

COP 3,32

Total förbrukning 1450kWh att jämföra med 3276 kwh i december 2005 innan installation av pumpen!
1 1/2-planshus på 165m2 från 1982 i Mälardalen. Lågtemp enrörssystem. Tidigare uppvärmning Nibe 410P. Installerat en Nibe 1255 16 kW med 115 l volymtank och FTX 28/5-2014. Båda två har separata elmätare.

Utloggad BJohan

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 593
  • Karma +0/-0
SV: logg CE 50
« Svar #121 skrivet: 31 januari 2007, 11:41:27 »
Värden för jan 07:

Förbrukning värmepump (exkl tillskottsel) 639 kWh

Producerat värmepump (exkl tillskottsel) 2268 kWh

Tillskottsel 323 kWh

Hushållsel 687 kWh

Garage 885 kWh (Värmen på ca 18 gr i garaget samt belysning ute o inne + ett frysskåp + div)

COP 3,6

Täckningsgrad 88 % av värmebehovet i jan.

Intressant att garaget på 40 m2 kostar mer att värma upp än huset på 217 m2. :(
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.

Utloggad Roine

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Vara/Sverige
  • Antal inlägg: 69
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Ägare av en ComfortZone CE50
SV: logg CE 50
« Svar #122 skrivet: 01 februari 2007, 09:26:58 »
Värden för Januari -07.

Producerat värmepump: 2191 kWh

Tillskotts el: 32 kWh

Täckningsgrad 98,6% av värmebehovet för Januari månad.

Mvh Roine.
Frånlufts värmepump i Vara (ca 11mil norr om Göteborg) ComfortZone CE50 installerad 2006-04-21. 2 vuxna + 2 barn.
Tidigare årsförbrukning ca 29000 kWh innan tillbyggnad och uppvärmt förråd.
Nuvarande årsförbrukning ca 15500kWh.

1-plan villa byggd 1991, tillbyggt 2005. Uppvärmd yta ca 135m² med vp, garage 28m² elvärme +15°C, förråd/kontor ca 10m² med el golvvärme +21°C, Ett uterum på 30m² värms upp under perioden april-september med el golvvärme (komfortvärme till  klinkergolv).

Utloggad PCP-Roger

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 118
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: logg CE 50
« Svar #123 skrivet: 01 februari 2007, 11:20:48 »
Jag har i och för sig inte någon logger på min pump men tycker att mina erfarenheter hittills ändå är såpass intressanta att jag skriver lite.

Installerade pumpen 2 juni-06, hade tidigare en CTC-Master med förvärmd tilluft och vatten buren el som "spets". Värmde då poolen (4x 8 m ) med en el-patron, min elförbrukning de senaste åren har legat mellan 29-30.000 kwh inkl. hushållsel och värme
till både huset och poolen.
I samband med att jag satte in CE-50 så drog jag även in en slinga från poolen till en vvxl bredvid pumpen så att jag kunde värma poolvattnet med pumpen under sommaren
då jag inte har något värmebehov till huset, "spärrade" då även elpatronen i pumpen som annars hade gått på tillskott under hela sommaren. Har sedan inte kopplat in elpatronen igen, jag har alltså INTE EN MINUTS TILLSKOTT hittills. ;D
Fram till och med januari i år så har jag förbrukat 12.000 kwh totalt, detta borde medföra att jag kommer att landa på en årsförbrukning runt 18.000kwh kanske till och med lite lägre. *roflmao*
Kan nämna att den månad som jag haft högst förbrukning hittills( 2016 kwh ) är augusti, då gick pumpen ganska mycket för att hålla 27 grader i poolen, annars har förbrukningen legat mellan 1100-1700 kwh/ mån.
Min besparing verkar alltså hamna runt 10-11.000 kwh per år, vilket skulle innebära att pumpen betalat sig på 5-6 år
Det är värt att tillagga att mina radiatorer som dessutom är 2 st parallella en-rörskretsar inte är optimala för VP-drift, jag har en framledningstemp. på över 50 grader (vet inte exakt hur mycket- givaren som jag satt på lägger av vid +50 )
när utetempen sjunker ner mot minus 7-10 grader, då är returen från radiatorerna ca 8-9 grader lägre, Jag skulle antagligen få ett betydligt bättre COP om jag bytte ut radiatorerna mot större( läs dubbla ).
Tilluften har jag bara pluggat igen och tar in friskluften genom Fresh-ventiler över elementen-fungerar perfekt, inget kallras.

Roger

Utloggad kave

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: logg CE 50
« Svar #124 skrivet: 01 februari 2007, 15:04:29 »
Vad har man för förbrukning i el utan elaptron då? Borde det inte kunna gå åt rätt mycket om du skall värma en hel pool?
Ja har också Pool 4x8 och funderar starkt på att värma denna med och kan det göras utan större kostnad så... :)
Bor utanför Borås, ComfortZone CE65L med 500L acctank. 200m2 Suterränghus från 1972.
21 grader inne. Värmer garaget med konvektorelement till cirka 7 grader.
2-Glasfönster, ingen tilläggsisolering, klarar ner till 0 grader utan eltillskott.
Årsförbrukning 16500kwh.

Utloggad PCP-Roger

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 118
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: logg CE 50
« Svar #125 skrivet: 02 februari 2007, 09:45:26 »
Om du menar vad jag tror- alltså vad det skulle gå åt att värma poolen med en elpatron kontra värmepumpen, så kan du nog räkna med ca. 3-4 ggr så mycket då pumpen ger ett ovanligt bra cop. när den jobbar mot den relativt låga tempen som man har i en pool.
Nu är det ju så att CE-50 är inte optimal för att värma en pool, anledningen till att jag använder den till detta är att jag ändå skulle skaffa en till huset och tyckte då att jag lika gärna kunde köra den mot poolen under sommaren i stället för att bara stå still förrutom när den gör varmvatten. Ska du skaffa en vp enbart för att värma poolen så ska du titta på en som är gjord för detta ex.vis Pahlens pumpar, dessa ger både mer effekt och har ett  högre cop.

Roger

Utloggad Maba

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 287
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: logg CE 50
« Svar #126 skrivet: 02 februari 2007, 16:01:01 »
Januari-förbrukning:

Förbrukning värmepump 830 kWh

Producerat värmepump 2749 kWh

Tillskottsel 283 kWh

Täckningsgrad 90.7%

Hushållsel 776 kWh

COP 3,31

1 1/2-planshus på 165m2 från 1982 i Mälardalen. Lågtemp enrörssystem. Tidigare uppvärmning Nibe 410P. Installerat en Nibe 1255 16 kW med 115 l volymtank och FTX 28/5-2014. Båda två har separata elmätare.

Utloggad dovienya

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 49
  • Karma +0/-0
SV: logg CE 50
« Svar #127 skrivet: 02 februari 2007, 22:25:31 »
tänker jag dumt om jag tycker att era COP är missvisande?

Jag tycker ju att tillskottselen måste inräknas i förbrukningen. DVS sänka er COP med i stort sett 1 under januari månad.

Utloggad moonwalk

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 148
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: logg CE 50
« Svar #128 skrivet: 03 februari 2007, 10:13:53 »
COP räknat exklusive tillskott är ett mått på hur effektivt värmepumpen jobbar. Tar man med tillskottsel för att värma ett viss hus med en viss varmvattenproduktion blir COP beroende av hela husets driftförhållanden, storlek och isolering.
COP är ju intressant för att jämföra olika tekniska lösningar och då är det inte relevant att blanda in "kringagregat". Kanske läge att definiera ett nytt enhetslöst mätetal för att mäta och jämföra hur effektiv en totalinstallation är. Det vi har nu som kommer närmast är väl täckningsgrad. Även där är det lite skillnader, en del räknar in varmvatten i denna eftersom vissa värmepumpar har varmvattenproduktion inbyggd...

Utloggad Maba

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 287
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: logg CE 50
« Svar #129 skrivet: 09 februari 2007, 09:27:19 »
Årsredovisning på CE50.

Efter ett år har pumpen producerat 17660kWh och dragit ytterligare 1409kWh i tillskott, dvs totalt 19069kWh i värmebehov. Det ger en täckningsgrad på 92.6%.
För att producera 17660kWh har pumpen dragit 5458kWh (ej cirk. pump och fläkt inräknat) vilket ger ett COP på 3.24 och en besparing på 12202kWh. Om man räknar in tillskottet så blir ÅrsCOP 2.78 eller en besparing på 64%.

Eftersom jag bara har separat elmätare för pumpen och ingen värmemätare så är värmeproduktionen en uppskattning som pumpen gör. Jag har därför även tittat på min totalförbrukning som gick från 23200kWh året innan med 4215graddagar till 13400kWh med 4196graddagar, dvs en besparing på 9800kWh. Då hade jag en flvp för enbart vv-produktion. Om den tidigare gav en besparing på 2400kWh/år så stämmer pumpens uppskattade värmeproduktion ganska bra.
Jag är helnöjd med besparingen så här långt!  studs
Om jag hade gått på bergvärmealternativet och fått ett ÅrsCOP på 3.5 hade besparingen varit 1400kWh högre. Återbetalningstiden skulle bli väldigt lååång, det är väl knappt att den extra besparingen hade räckt till räntekostnaden för borrhålet?
1 1/2-planshus på 165m2 från 1982 i Mälardalen. Lågtemp enrörssystem. Tidigare uppvärmning Nibe 410P. Installerat en Nibe 1255 16 kW med 115 l volymtank och FTX 28/5-2014. Båda två har separata elmätare.

Utloggad Gaaaz

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 63
  • Karma +0/-0
SV: logg CE 50
« Svar #130 skrivet: 09 februari 2007, 17:03:44 »
Januari-förbrukning:

Förbrukning värmepump ?

Producerat värmepump 2142 kWh

Tillskottsel 323 kWh (I och med bytte av 2 radiatorer var jag tvungen att stänga av vilket gjorde att tillskotterna gick för fullt när man körde igen).


Utloggad Roine

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Vara/Sverige
  • Antal inlägg: 69
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Ägare av en ComfortZone CE50
SV: logg CE 50
« Svar #131 skrivet: 01 mars 2007, 09:19:05 »
Värden för Februari -07.

Producerat värmepump: 2245 kWh

Tillskotts el: 69 kWh

Täckningsgrad 97,0% av värmebehovet för Februari månad.

Mvh Roine.
Frånlufts värmepump i Vara (ca 11mil norr om Göteborg) ComfortZone CE50 installerad 2006-04-21. 2 vuxna + 2 barn.
Tidigare årsförbrukning ca 29000 kWh innan tillbyggnad och uppvärmt förråd.
Nuvarande årsförbrukning ca 15500kWh.

1-plan villa byggd 1991, tillbyggt 2005. Uppvärmd yta ca 135m² med vp, garage 28m² elvärme +15°C, förråd/kontor ca 10m² med el golvvärme +21°C, Ett uterum på 30m² värms upp under perioden april-september med el golvvärme (komfortvärme till  klinkergolv).

Utloggad Helags

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Ljungdalen
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
    • skotersafari.net
SV: logg CE 50
« Svar #132 skrivet: 01 mars 2007, 11:45:04 »
Finns det ingen i inre norrland som skrivit nån logg.
(då räknar jag inte mälardalen till norrland
mvh/Anders

Utloggad stalin

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 62
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: logg CE 50
« Svar #133 skrivet: 01 mars 2007, 18:36:14 »
Inte inre norrland, men yttre (Luleå)

Data för Februari:
VP producerat: 2454,00 kWh
Tilskott: 137,00 kWh
Täckningsgrad: 94,42%
Medeltemp: -13,5 ºC (!) (Februari 2006: -9,9 ºC)

Hus: Nybyggd 1,5-plansvilla 150 kvm, pelletskamin som jag försöker använda som spetsvärme istället för elpatron (genom att ställa termostaten på pelletskaminen så att den går igång lite innan elpatronerna gör det)
1,5 plansvilla på 150 kvm i Luleå med FLVP Comfortzone CE50 och pelletskamin som tillskottsvärmare vid köldknäppar

Utloggad BJohan

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 593
  • Karma +0/-0
SV: logg CE 50
« Svar #134 skrivet: 01 mars 2007, 18:43:31 »
Värden för feb 07:

Förbrukning värmepump (exkl tillskottsel) 710 kWh

Producerat värmepump (exkl tillskottsel) 2552 kWh

Tillskottsel 539 kWh

Hushållsel 535 kWh

Garage 700 kWh (Värmen på ca 15 gr i garaget samt belysning ute o inne + ett frysskåp + div)

COP 3,6

Täckningsgrad 83 % av värmebehovet i feb.

 
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!