« Svar #30 skrivet: 22 december 2009, 20:15:04 »
Om givaren till frånluften visar fel temperatur är det nog lättast att flytta givaren själv.
Säg till om du behöver beskrivning hur.

När det gäller frågan frånluftsvarningen vid 15 ºC, och att det inte finns någon relation till inställningen i meny, vore det väl bra om någon orkar sitta i NIBEs telefonkö för att få ett svar. Själv provade jag förra vintern och offrade många timmar under flera dagar, till jag började tvivla på om det över huvud taget fanns någon som tänkte svara i andra änden.
Skulle vara intressant att vet om någon som har lyckats komma fram till NIBEs support? 

Jag ringde NIBE nu precis på nummer 0433-73995
öppetider:
Måndag-Fredag
09.30-11.30 och 13.30-15.30

Rinde 14:12 och fick bara ett röstmeddelande som läste upp deras öppetider och att man i första hand skall ringa installatören som installerade pumpen. Sen sa de "tack för ditt samtal, välkommen åter" sen bröts det... Tror de behöver kolla över sitt callcenter lite och ställa om klockan på burken som sköter det hela.. Den tror säkert de har lunch fortfarande.... Kanske är inställd på sommartid? Om de nu blir åt rätt håll? orkar inte tänka :)

Så.. Det är min upplevelse av NIBE supporten än så länge ;)

Hej!

Ringde själv Nibe´s support idag vid ett par tillfällen i samma ärende. Dvs att kompressorn lägger av pga för låg frånluft. Mycket irriterande. Både att inte få prata med Nibe-support och att inse att åker man hemifrån och frånluften sjunker under 16 grader så slutar kompressorn att gå och man står där med en ren elpanna utan värmeåtervinning. Dubbelt dyrt!

Surt sa räven. Någon som vet om man kan ändra någon inställning så att man får ett annat brytvärde än 16 grader??

Mvh TZ

Utloggad taz79

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Kungsbacka
  • Antal inlägg: 96
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe Fighter 360P Varnar för låg frånluft?
« Svar #31 skrivet: 22 december 2009, 22:16:49 »
Om givaren till frånluften visar fel temperatur är det nog lättast att flytta givaren själv.
Säg till om du behöver beskrivning hur.

När det gäller frågan frånluftsvarningen vid 15 ºC, och att det inte finns någon relation till inställningen i meny, vore det väl bra om någon orkar sitta i NIBEs telefonkö för att få ett svar. Själv provade jag förra vintern och offrade många timmar under flera dagar, till jag började tvivla på om det över huvud taget fanns någon som tänkte svara i andra änden.
Skulle vara intressant att vet om någon som har lyckats komma fram till NIBEs support? 

Jag ringde NIBE nu precis på nummer 0433-73995
öppetider:
Måndag-Fredag
09.30-11.30 och 13.30-15.30

Rinde 14:12 och fick bara ett röstmeddelande som läste upp deras öppetider och att man i första hand skall ringa installatören som installerade pumpen. Sen sa de "tack för ditt samtal, välkommen åter" sen bröts det... Tror de behöver kolla över sitt callcenter lite och ställa om klockan på burken som sköter det hela.. Den tror säkert de har lunch fortfarande.... Kanske är inställd på sommartid? Om de nu blir åt rätt håll? orkar inte tänka :)

Så.. Det är min upplevelse av NIBE supporten än så länge ;)

Hej!

Ringde själv Nibe´s support idag vid ett par tillfällen i samma ärende. Dvs att kompressorn lägger av pga för låg frånluft. Mycket irriterande. Både att inte få prata med Nibe-support och att inse att åker man hemifrån och frånluften sjunker under 16 grader så slutar kompressorn att gå och man står där med en ren elpanna utan värmeåtervinning. Dubbelt dyrt!

Surt sa räven. Någon som vet om man kan ändra någon inställning så att man får ett annat brytvärde än 16 grader??

Mvh TZ

Det verkar inte som att det går att ändra värdet 16 grader.. men fråga nibe om du får tag på dem.. Jag fattar det som att du råkade ut för samma sak som mig i telefonkön då?

Jag hör av mig här när jag får reda på något.. hoppas du gör samma sak :D
Boende i en och en halvplans hus på 180kvm. Övervåning oinredd och oisolerad för tillfället. Boende på 120 uppvärmda kvm. Huset byggt 2009-04. Nibe 360P med Golvvärme i nedervåning. Kamin för vedeldning.
Årsförbrukning: 7274 kWh (All El) (2 vuxna i hushållet)
Förbrukning (kWh) (Tot:HH+VP):
2010-Jul 342  2010-Jun 288  2010-Maj 376  2010-Apr 568  2010-Mar 693
2010-Feb 1013  2010-Jan 1209  2009-Dec 818  2009-Nov 651
2009-Okt 647  2009-Sep 364  2009-Aug 305  2009-Jul 293  2009-Jun 354

Utloggad electro_johan

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
SV: Nibe Fighter 360P Varnar för låg frånluft?
« Svar #32 skrivet: 23 december 2009, 08:28:02 »
Citera
Jag tänkte bara berätta att vid injusteringen av vår anläggning konstaterades alldeles för låga luftflöden från alla rum utom ett.


Hur mätte dom flödena från rummen? Mätte dom vi tilluftsventilen?

Citera
Efter justeringen hade vi korrekta flöden i från alla frånluftsventilerna trots att vi ställde ner hastigheten på frånluftsfläkten ett par steg.

Vad justerades? Frånluftsdonen, tilluftsventilerna eller både och?

Citera
Nu har vi ca 20 - 21 grader inne och en frånluftstemp på mellan 16,5 och 18 grader.


Verkar som din givare också beter sig märkligt. Min säger 23-24 ºC om jag har 20-21 inne.



Luftflödena mättes vid frånluftsdonen och det var även frånluftsdonen som justerades genom att man tog bort eller satte i små runda brickor i de hål som finns i donen.

Jag har också mina undringar om givaren. Dock är det så att när jag öppnar luckan med dammfiltret i så stiger frånluftstempen direkt till den temperatur jag har inomhus, så jag gissar att det kanske är så att frånluften hinner kylas av en del innan den når pumpen. Kanske har Modulenthus haft otur när de tänkte ut var frånluftskanalerna ska gå, så att luften kyls av någonstans efter vägen.

Angående frågan från taz79 om utseendet på utrymmet så stämmer beskrivningen på hur mitt ser ut. Angående var givaren sitter så måste jag hem och kolla igen, för jag minns inte riktigt. Jag återkommer.

Mvh,
Johan G

Utloggad Nikolai

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
SV: Nibe Fighter 360P Varnar för låg frånluft?
« Svar #33 skrivet: 23 december 2009, 08:52:45 »
Hej taz79.

Temperatur sensorn för frånluft sitter i utrymmet med filtret, och fläkt, och kompressor. Alltså till höger längst upp på maskin.
Jag lyckades själv inte hitta givaren förren jag skruvade bort hela plastfronten. Skruvarna är förvisso förseglade med rött lack, men det gick fint ändå.
Givaren hittades inpetad under skummet (!!), i hörnet mellan tak och mellanvägg. Den låg alltså mot mellanväggen som kyla av avluften, och därmed visade helt fel temperatur.
Du kan hitta den svarta sensorkabeln komma upp från kabelhärvan i fronten på maskin, och fortsätt förbi några ventiler, för att sedan smita in under skumet. Små plstaclips håller fast kabeln vid skummet. Nu låter jag den hänga 3 cm ut från mellanväggen i luftflödet från inkommande frånluft, och då stämmer värdena. Lycka till.

Kan också nämna att jag dessutom hade monterat sensor från en vanliga termometer i bägge luftkanalerna, utanför pumpen. Jag använder nu dessa externa termometrar för att få ett akustiskt larm vid för låga temperaturer.
Har senare varit inne och rotat ännu en gång och monterat ett antal sensorer i värmepumpen kopplade till Logger 2020, men det är ju en annan historia...

Utloggad taz79

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Kungsbacka
  • Antal inlägg: 96
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe Fighter 360P Varnar för låg frånluft?
« Svar #34 skrivet: 23 december 2009, 11:05:32 »
Hej taz79.

Temperatur sensorn för frånluft sitter i utrymmet med filtret, och fläkt, och kompressor. Alltså till höger längst upp på maskin.
Jag lyckades själv inte hitta givaren förren jag skruvade bort hela plastfronten. Skruvarna är förvisso förseglade med rött lack, men det gick fint ändå.
Givaren hittades inpetad under skummet (!!), i hörnet mellan tak och mellanvägg. Den låg alltså mot mellanväggen som kyla av avluften, och därmed visade helt fel temperatur.
Du kan hitta den svarta sensorkabeln komma upp från kabelhärvan i fronten på maskin, och fortsätt förbi några ventiler, för att sedan smita in under skumet. Små plstaclips håller fast kabeln vid skummet. Nu låter jag den hänga 3 cm ut från mellanväggen i luftflödet från inkommande frånluft, och då stämmer värdena. Lycka till.

Kan också nämna att jag dessutom hade monterat sensor från en vanliga termometer i bägge luftkanalerna, utanför pumpen. Jag använder nu dessa externa termometrar för att få ett akustiskt larm vid för låga temperaturer.
Har senare varit inne och rotat ännu en gång och monterat ett antal sensorer i värmepumpen kopplade till Logger 2020, men det är ju en annan historia...


Tack så mycket!!! Din beskrivning hjälpte väldigt mycket! Skall kolla detta i mellandagarna.. För som det är nu så går ju pumpen på elpatronen fastän man inte vill det :(
Boende i en och en halvplans hus på 180kvm. Övervåning oinredd och oisolerad för tillfället. Boende på 120 uppvärmda kvm. Huset byggt 2009-04. Nibe 360P med Golvvärme i nedervåning. Kamin för vedeldning.
Årsförbrukning: 7274 kWh (All El) (2 vuxna i hushållet)
Förbrukning (kWh) (Tot:HH+VP):
2010-Jul 342  2010-Jun 288  2010-Maj 376  2010-Apr 568  2010-Mar 693
2010-Feb 1013  2010-Jan 1209  2009-Dec 818  2009-Nov 651
2009-Okt 647  2009-Sep 364  2009-Aug 305  2009-Jul 293  2009-Jun 354

Utloggad taz79

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Kungsbacka
  • Antal inlägg: 96
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe Fighter 360P Varnar för låg frånluft?
« Svar #35 skrivet: 23 december 2009, 11:07:43 »
Citera
Jag tänkte bara berätta att vid injusteringen av vår anläggning konstaterades alldeles för låga luftflöden från alla rum utom ett.


Hur mätte dom flödena från rummen? Mätte dom vi tilluftsventilen?

Citera
Efter justeringen hade vi korrekta flöden i från alla frånluftsventilerna trots att vi ställde ner hastigheten på frånluftsfläkten ett par steg.

Vad justerades? Frånluftsdonen, tilluftsventilerna eller både och?

Citera
Nu har vi ca 20 - 21 grader inne och en frånluftstemp på mellan 16,5 och 18 grader.


Verkar som din givare också beter sig märkligt. Min säger 23-24 ºC om jag har 20-21 inne.



Luftflödena mättes vid frånluftsdonen och det var även frånluftsdonen som justerades genom att man tog bort eller satte i små runda brickor i de hål som finns i donen.

Jag har också mina undringar om givaren. Dock är det så att när jag öppnar luckan med dammfiltret i så stiger frånluftstempen direkt till den temperatur jag har inomhus, så jag gissar att det kanske är så att frånluften hinner kylas av en del innan den når pumpen. Kanske har Modulenthus haft otur när de tänkte ut var frånluftskanalerna ska gå, så att luften kyls av någonstans efter vägen.

Angående frågan från taz79 om utseendet på utrymmet så stämmer beskrivningen på hur mitt ser ut. Angående var givaren sitter så måste jag hem och kolla igen, för jag minns inte riktigt. Jag återkommer.

Mvh,
Johan G


Hej Johan! Du kan testa följande för att se om det är luften som kyls så mycket i kanalerna eller om din sensor sitter fel. Kolla på frånluften när kompressorn är avstängd, min visar då ca 21 grader om det är 21 grader inne. Sen kollar du när pumpen startar.. Min frånluftstemperatur sjunker då sakta från 21 grader ner till runt 16,5 beroende på hur hårt pumpen jobbar.. Ibland ner till 15-15,5 .. Så för min del så är det inte frånluftskanalerna som kyls av, fastän de ligger i taket och min andra våning är oisolerad i dagsläget... Du kan behöva kolla med några timmars mellanrum eftersom det tar ett par timmar för min frånluftstemp att sjunka 4-5 grader... 
Boende i en och en halvplans hus på 180kvm. Övervåning oinredd och oisolerad för tillfället. Boende på 120 uppvärmda kvm. Huset byggt 2009-04. Nibe 360P med Golvvärme i nedervåning. Kamin för vedeldning.
Årsförbrukning: 7274 kWh (All El) (2 vuxna i hushållet)
Förbrukning (kWh) (Tot:HH+VP):
2010-Jul 342  2010-Jun 288  2010-Maj 376  2010-Apr 568  2010-Mar 693
2010-Feb 1013  2010-Jan 1209  2009-Dec 818  2009-Nov 651
2009-Okt 647  2009-Sep 364  2009-Aug 305  2009-Jul 293  2009-Jun 354

Utloggad taz79

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Kungsbacka
  • Antal inlägg: 96
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe Fighter 360P Varnar för låg frånluft?
« Svar #36 skrivet: 26 december 2009, 19:50:56 »
Hej taz79.

Temperatur sensorn för frånluft sitter i utrymmet med filtret, och fläkt, och kompressor. Alltså till höger längst upp på maskin.
Jag lyckades själv inte hitta givaren förren jag skruvade bort hela plastfronten. Skruvarna är förvisso förseglade med rött lack, men det gick fint ändå.
Givaren hittades inpetad under skummet (!!), i hörnet mellan tak och mellanvägg. Den låg alltså mot mellanväggen som kyla av avluften, och därmed visade helt fel temperatur.
Du kan hitta den svarta sensorkabeln komma upp från kabelhärvan i fronten på maskin, och fortsätt förbi några ventiler, för att sedan smita in under skumet. Små plstaclips håller fast kabeln vid skummet. Nu låter jag den hänga 3 cm ut från mellanväggen i luftflödet från inkommande frånluft, och då stämmer värdena. Lycka till.

Kan också nämna att jag dessutom hade monterat sensor från en vanliga termometer i bägge luftkanalerna, utanför pumpen. Jag använder nu dessa externa termometrar för att få ett akustiskt larm vid för låga temperaturer.
Har senare varit inne och rotat ännu en gång och monterat ett antal sensorer i värmepumpen kopplade till Logger 2020, men det är ju en annan historia...


Hej! Jag har lokaliserat sensorn, gjorde liksom du, skruvade bort plastfronten... Min sensor satt i en liten hålighet i skummet och låg på en liten plastclips eller något liknande. Jag tog bara loss den där ifrån (den vilade fritt). Sen drog jag ut lite kabel från skummet. Nu hänger sensorn ca 5cm ut från väggen och nu visar den rätt hela tiden!!

Är det 21 grader inne så visar den 21 eller 21,5 :) Istället för 16 ;) ... Perfekt :) Problem solved!

Innan jag gjorde detta så ringde ja de som hade installerat pumpen åt mig.. IVT eller vad firman hette.. Förklarade problemet o tjejen skulle ringa upp mig samma dag efter hon hade kollat med teknikerna.. Men de ringde aldrig upp.. 3 dagar efter så gjorde jag det efter info här i forumet från dig.. :) O de funkade fint :) Smärtfritt :)

Dåligt av Nibe att aldrig svara eller ändra sina telefonmeddelanden om de nu skulle ha stängt på en vardag... Dåligt av installationsfirman att inte ringa tillbaka till mig... Men men.. Så länge de har sålt eller installerat en produkt så är ju support inte lika viktig antar jag.. De har ju redan fått betalt? ;) Tur att detta forumet finns iaf :)
Boende i en och en halvplans hus på 180kvm. Övervåning oinredd och oisolerad för tillfället. Boende på 120 uppvärmda kvm. Huset byggt 2009-04. Nibe 360P med Golvvärme i nedervåning. Kamin för vedeldning.
Årsförbrukning: 7274 kWh (All El) (2 vuxna i hushållet)
Förbrukning (kWh) (Tot:HH+VP):
2010-Jul 342  2010-Jun 288  2010-Maj 376  2010-Apr 568  2010-Mar 693
2010-Feb 1013  2010-Jan 1209  2009-Dec 818  2009-Nov 651
2009-Okt 647  2009-Sep 364  2009-Aug 305  2009-Jul 293  2009-Jun 354

Utloggad electro_johan

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
SV: Nibe Fighter 360P Varnar för låg frånluft?
« Svar #37 skrivet: 28 december 2009, 19:31:08 »
Hej!

Det stämmer att min frånluftstemp går upp en hel del om kompressorn slås av, så det är nog så att även min givare kyls av mellanväggen en del. Kanske skulle kika om det finns något överskott på kabel fram till givaren, så att jag kan få den att hänga några centimeter ner från "taket" i utrymmet där den sitter.

En fundering som jag har är dock om det blir någon skillnad i hur pumpen beter sig. Är det ändå inte så att den klagar om avluften från pumpen hamnar under 0 ºC ? Jag vet iofs att det finns en funktion för avfrostning. Symbolen för avfrostning har dock aldrig visat sig på min display. En annan relaterad fundering är om man får mer nytta av värmepumpen om den mäter frånluftstempen mer korrekt, dvs med mindre grad av avkylning av frånluftsgivaren från mellanväggen och taket i utrymmet där den sitter? Hoppas att någon kan svara.

Mvh,
Johan G


Utloggad taz79

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Kungsbacka
  • Antal inlägg: 96
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe Fighter 360P Varnar för låg frånluft?
« Svar #38 skrivet: 31 december 2009, 12:49:58 »
Hej!

Det stämmer att min frånluftstemp går upp en hel del om kompressorn slås av, så det är nog så att även min givare kyls av mellanväggen en del. Kanske skulle kika om det finns något överskott på kabel fram till givaren, så att jag kan få den att hänga några centimeter ner från "taket" i utrymmet där den sitter.

En fundering som jag har är dock om det blir någon skillnad i hur pumpen beter sig. Är det ändå inte så att den klagar om avluften från pumpen hamnar under 0 ºC ? Jag vet iofs att det finns en funktion för avfrostning. Symbolen för avfrostning har dock aldrig visat sig på min display. En annan relaterad fundering är om man får mer nytta av värmepumpen om den mäter frånluftstempen mer korrekt, dvs med mindre grad av avkylning av frånluftsgivaren från mellanväggen och taket i utrymmet där den sitter? Hoppas att någon kan svara.

Mvh,
Johan G


Ja, kabeln kommer räcka till, du behöver inte leta överskott från kabeln utan dra den lite mot dig bara så blir det perfekt.. Min hänger ut kanske 5cm från skumplasten och ut i utrymmet. Ja, om du har problem med att pumpen stänger av sig och varnar för låg frånluft så kommer detta att lösa dina problem. Nån annan nytta tror jag inte du får. Min pump klagar aldrig på att avluften är under 0 grader.. Ofta ligger min avluft runt 0 till -3 grader när pumpen jobbar som hårdast när tempen i pumpen är rätt låg..

Hoppas det var svar på dina frågor :) Avfrostning gör min pump kanske 2 gånger under en natt om tempen i pumpen är låg.. har jag begränsat framledningstempen så frostar den inte av lika mycket för då klarar den nästan att hålla tempen i pumpen bra.. Som jag gör just nu är att jag har begränsat framledningstempen till 28 grader och värmer resten med kamin i huset nu när det är så kallt. Det pumpen gör då är att hålla golvet relativt varmt och ser till att värma allt varmvatten som man gör av med också.. I natt hade jag framledningstempen inställd på 32 grader och det klarar pumpen inte riktigt att hålla så i morse var tempen 33 grader på pumpen (vv beredar temp). Nu eldar jag igen och har satt framledning på 28 grader och då stiger tempen snabbt igen. Vi använder en del varmvatten nu på morgonen och skall dusha i 2 omgångar..

Jag är imponerad av att mitt hus klarar att hålla värmen så bra ändå.. Vi hade -13,5 grader ute i natt.. När jag gick o la mig va det 21,5 grader inne. När jag vaknade efter 8 timmar var det 19 grader inne och då har kompressorn i pumpen gått utan elpatron.. Nu eldar jag igen :) Det är -11,5 grader ute nu.
« Senast ändrad: 31 december 2009, 12:52:20 av taz79 »
Boende i en och en halvplans hus på 180kvm. Övervåning oinredd och oisolerad för tillfället. Boende på 120 uppvärmda kvm. Huset byggt 2009-04. Nibe 360P med Golvvärme i nedervåning. Kamin för vedeldning.
Årsförbrukning: 7274 kWh (All El) (2 vuxna i hushållet)
Förbrukning (kWh) (Tot:HH+VP):
2010-Jul 342  2010-Jun 288  2010-Maj 376  2010-Apr 568  2010-Mar 693
2010-Feb 1013  2010-Jan 1209  2009-Dec 818  2009-Nov 651
2009-Okt 647  2009-Sep 364  2009-Aug 305  2009-Jul 293  2009-Jun 354

Utloggad Nikolai

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
SV: Nibe Fighter 360P Varnar för låg frånluft?
« Svar #39 skrivet: 14 januari 2010, 22:57:20 »
Enegispartipps!

Jag tröttnade på att kompressorn stod still när jag som bäst behövde den, så nu har jag plockat ur fråluftsgivaren. Jag låter den hänga ut genom filterluckan och kompressorn går nu fin fint hela tiden. Så var det med det.
 :D

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!