Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: Tips för att slippa problem med kondens & avfrostningsvatten.  (läst 57098 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Rollster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1273
  • Karma +0/-0
  • Fullständig Förbränning !
SV: Tips för att slippa problem med kondens & avfrostningsvatten.
« Svar #60 skrivet: 16 oktober 2010, 22:06:36 »

  Jag använder "balja/ämbare" under utedelarna här .  Dock ej vanliga plastämbare . Använder istället svarta betongämbare.  Håller bra fast det fryser i dem .  Thumbsup
Älvsbyhus byggt 2004  1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Förbrukning år 2022 Totalt 9524kwh varav bergvärmens andel är 3760kwh.
Antal starter under uppvärmningssäsong är 9-13st/dygn.

Utloggad bippsan

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 160
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Tips för att slippa problem med kondens & avfrostningsvatten.
« Svar #61 skrivet: 21 oktober 2010, 12:02:56 »
Är det någon som tror på projektet med makadam, eller är det helt kört. Isåfall tycker jag nog lite synd om min snart 90" granne som just fått installerat en ctc 107 med just den principen. Nä för jag småtvivlar nu om jag ska göra likadant på min andra pump, för så jäkla roligt var det ju inte så att jag vill göra det en gång till & det visar sej vara  fiR: >:D knUp huvuddunk Och det börjar bli lite småbrottom nu. innan kylan kommer
1 plans tegelvilla 1967: Boarea 120m2:
Källare 120m2 i Kronoberg/Småland.
CTC vemaxx med 2st acc 500l. En 6kw elpatron
 i ena tanken.+ en NIBE 200l vvb som spetsberedare.
2st llvp, 1 DAIKIN solo XR35 i vardagsrummet, installerad oktober-17
och en Zibro SC 3032 i sovrummet som stöd vid köldknäppar+svalka på sommaren.

Utloggad Energipojkarna

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 63
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Driver företaget Energipojkarna (Gbg)
    • www.energipojkarna.se
Hej,

Vi hjälpte en att installera CTC EcoAir 107 och så till att gräva upp 1m X 0,5m yta och 40cm djup med lutning från husväggen.
Sedan tog vi "plats-matta" special för dammar (de hade massa över) klippte ut och fäste från vägg ner i hålet så att all väta rinner bort från huset.
Siste men inte minst fyllde vi med makadam eller småsten, trampade till detta snyggt och mätte upp med vattenpass.

Kostnad 250kr material.
2 timmars fixande för 2 personer (vi svettades dock aldrig.. ;)

Lycka till
Mvh
Andreas

Utloggad larryd

  • Har litet erfarenheter men ingen riktig
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2749
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Tips för att slippa problem med kondens & avfrostningsvatten.
« Svar #63 skrivet: 21 oktober 2010, 23:21:21 »
Makadam och fuktspärr är ju vad många LV tillverkare rekommenderar. Funkar säkert utmärkt på sommarhalvåret. Men jag är tveksam till vad som händer när man har många veckor med många minusgrader, som senaste vintern i Stockholm.

Har själv värmetråg+uppvärmt avloppsrör kopplat till stuprörsavloppet. Det funkade sisådär senaste vintern, varje liten vattendroppe som stänkte utanför värmetråget frös direkt. Och efter en månad hade jag 15 cm is under VP  som jag fick hugga bort. Förra vintern funkade det bra.
180m2 i två plan. Dessutom 110m2 källare och garage/souterräng. B.å 1928. Stockholm.
 L/V CTC Ecoair 614, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.

Utloggad Daimen

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
SV: Tips för att slippa problem med kondens & avfrostningsvatten.
« Svar #64 skrivet: 13 augusti 2013, 23:01:55 »
Hej Raffen,

Jag tänkte kopiera din eminenta lösning. Jag tror mig ha samma pump som du, Toshiba polar 10-ND och funderar lite på evakueringshålen för avfrostningsvattnet. För att pricka lådan tänkte jag plugga alla hål utom ett, min fråga är - vilket hål ska jag lämna öppet och leda ut vattnet genom?

Vill minnas från i vintras när jag samlade upp vattnet i en balja att det rann mest vatten ur det avlånga hålet till höger på tråget (om man står framför pumpen) och att det även kom lite från det cirkulära hålet som är placerat lite mer centralt. Av hålet att döma i ditt lock verkar du leda ut vattnet ur trågets cirkulära hål, är det ett korrekt antagande? Hur fungerar tråget - är det öppet hela pumpens längd? Det jag menar är; om jag pluggar alla hål utom ett letar sig då vattnet alltid dit eller kan det bli vatten stående i tråget?

Utloggad shelter

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 390
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Tekniknörd
SV: Tips för att slippa problem med kondens & avfrostningsvatten.
« Svar #65 skrivet: 14 augusti 2013, 10:03:55 »
Frågan är om du inte ska ha en större låda, jag rekommenderar inte att plugga igen dräneringshålen eftersom det finns risk att det byggs upp is inne i utedelen och börjar isen ta i fläkten så kan det vara gonatt för den pumpen-
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12

Utloggad Daimen

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
SV: Tips för att slippa problem med kondens & avfrostningsvatten.
« Svar #66 skrivet: 14 augusti 2013, 13:15:03 »
Jag kan inte ha en större låda då jag vill få plats med 5 cm cellplast mellan lådorna. Jag hittade nedanstående från tidigare i denna tråd. Du tycker inte att man bör göra på detta sätt? Jag vill ju inte riskera att pumpen går sönder..

Hej Nicke och välkommen till forumet! Thumbsup  Ja det finns väl förutom det runda hålet minst 2 st avlånga öppningar i tråget om jag inte missminner mig nu, och dessa sätter man alltså igen med de avlånga tätningsgummin som alltid brukar medfölja i pumpens emballage och brukar då ligga i en separat plastpåse i utedelens kartong (i botten av denna). Tyvärr så brukar denna plastpåse inte uppmärksammas utan vanligtsvis så medföljer den oavkortat med till tippen tillsammans med emballaget efter installation så se till att du får till dig dessa isf. :)
 
Mvh Raffen. 

Utloggad shelter

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 390
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Tekniknörd
SV: Tips för att slippa problem med kondens & avfrostningsvatten.
« Svar #67 skrivet: 15 augusti 2013, 10:10:03 »
Raffen brukar ju veta vad han talar om, men rådet brukar ändå vara att inte sätta igen några hål.
Men det är väl alltid ett hål det rinner mer ur så då är det hålet du ska låta vara öppet.
Håll koll på eventuell isbildning i maskinen om du sätter igen hålen.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12

Utloggad Daimen

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
SV: Tips för att slippa problem med kondens & avfrostningsvatten.
« Svar #68 skrivet: 15 augusti 2013, 11:04:19 »
Raffen brukar ju veta vad han talar om, men rådet brukar ändå vara att inte sätta igen några hål.
Men det är väl alltid ett hål det rinner mer ur så då är det hålet du ska låta vara öppet.
Håll koll på eventuell isbildning i maskinen om du sätter igen hålen.

Tack för dina svar shelter!
Det du säger bekräftas av det svar jag nu fick av återförsäljaren som jag även ställt frågan till. Deras svar ser du nedan.

"De tätningsgummin som du beskriver skall absolut inte monteras, detta är bara när maskinen skall användas som en ren kylanläggning samt värme ner till +5 grader. Precis som du skriver så är värmekabeln enbart på under avfrostningen, och om några hål är pluggade så riskerar vatten att bli kvar i utedelen som sedan fryser med risk att skada denna.
De gummin du nämner är till för att plugga hålen och därefter används dräneringsslang till utedelen för att få bort vatten från utedelen, detta fungerar bra ner till +5 grader som de flesta sydländska pumpar, dvs de som heter -E på slutet, men dessa får inte användas vid minusgrader."

Det skulle vara intressant att höra Ruffens åsikt i ämnet då han verkar besitta en stor kunskap och dessutom har denna lösning.

Annars får jag komma på nån lösning för att kunna nyttja båda dräneringshålen. En kanske kan vara att använda sig av 2 trattar genom locket som jag tillverkat av frigolit. Lutar jag trattarna relativt kraftigt inåt borde bägge pricka den innersta lådan. Bara det inte fryser i tratten..Tyvärr är värmekabeln jag har redan i dagsläget i kortaste laget då vattnet ska evakueras en sträcka av drygt 6 meter, så kommer inte att räcka till för att kunna linda den genom trattarna.

Förra vintern provade jag att evakuera vattnet med en dropplåt, ansluten slang med en värmekabel i men det frös direkt på plåten, därför vill jag i år prova den variant denna tråd handlar om.

Utloggad shelter

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 390
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Tekniknörd
SV: Tips för att slippa problem med kondens & avfrostningsvatten.
« Svar #69 skrivet: 15 augusti 2013, 15:53:47 »
Tyvärr är Raffen inte aktiv på forumet just nu, men det finns många andra kunniga. Raffen borde inte vara ensam om att ha en lösning som denna.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12

Utloggad Roffe1

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Tips för att slippa problem med kondens & avfrostningsvatten.
« Svar #70 skrivet: 20 augusti 2013, 23:32:22 »
Ja jag tycker också att de skulle vara intressant att höra raffens åsikt om detta daimen, han skrattar väl nästan i hjäl sig om han läser svaren som du fick från återförsäljaren skulle ja tro. Hoppas han ser de här och svarar dig.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!