Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: Varför går min TS?  (läst 8518 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Jeppe

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stöde, Sundsvall
  • Antal inlägg: 110
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Jeppe
Varför går min TS?
« skrivet: 09 februari 2005, 08:33:55 »
VB-f 51(46)
VV48
Ute -8
VB-r 42
gradmin 192

VPmin 75(60)
TSmin 500(300)
VBdiff 14(13)
VP-TS 4(3)
intervall 30(20)
180 m2 i två plan + källare. Satt in Nibe fighter 1215-7 kW med 150 borrhål 2003 utbytt efter ett år till 1215-8,5 + 220 m borrhål tidigare 6,5 m3 olja. Förbrukning år 1 15853 kWh varav VP 11125 kWh,5057 tim VP 785 tim TS 4602 starter . Energitäckning 88,2% och effekttäckning 49%. Hushållsel 7275 kW

admin

  • Gäst
admin
SV: Varför går min TS?
« Svar #1 skrivet: 09 februari 2005, 08:54:23 »
Vet ej, det borde ha slutat gå när gradminuterna gick över det inställda för tillskotts-start (500).

Så funkar i alla fall de flesta fabrikat.

Legionellahöjningen kanske?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29884
  • Karma +19/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Varför går min TS?
« Svar #2 skrivet: 09 februari 2005, 13:59:12 »
Om legionellaskyddet går så borde det stå VB-f 51(VV).

Sen är jag inte säker på att tillsatsen verkligen släpper när gradminutrarna kommit över värdet för TS-gradmin. Jag har för mig att på min VP släppte elpatronen först när VB-f nådde VB-Fram max. Men jag är inte säker, kanske slumpade det sig att VB-f nådde 55 grader samtidigt som gradminutrarna understeg TS-gradmin?

 
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Varför går min TS?
« Svar #3 skrivet: 09 februari 2005, 14:14:00 »
Det borde släppt... ordnat sig nu??   
Öka TS minuterna mera jag har dom på -1500!!!!!
Det tar tid innan kylan slår in i huset.. blir det nån gång svalt då kan man snabbt sparka igång elen genom en tillfällig höjning av kurvan tex. men lättast är  det att tvähöja rumsgivaren max då startar tillskottet snabbt.  (VBdiff 14(13) nås då)
 
Jag tycker du har för dålig cirkulation!!! 9 graders tempskillnad på stig o retur!!   men det var kanske för att även elpatronen gick?? mindre skillnad nu?
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "håller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad SILVER

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Varför går min TS?
« Svar #4 skrivet: 09 februari 2005, 15:45:24 »
Har för mig att ep bryter vid -60 gradminuter (eller inställt värde för komp)
Din vän i nöden.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Varför går min TS?
« Svar #5 skrivet: 09 februari 2005, 17:20:18 »
På Thermia går den inte ändå mot starten för VP, det vore väl slöseri.... liiite undertemp är bara bra vid svinkyla.
Men på NIBE ja jag vet inte  :-[   nån annan som vet..
men om man når VBdiff (14(13) ) då försvinner en massa gradminuter direkt... alt vid undertemp då poppar dom upp till startvärdet antingen för kompressorn eller ocks både den och elpatronen..
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "håller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: Varför går min TS?
« Svar #6 skrivet: 09 februari 2005, 17:23:58 »
VB-f 51(46)
VV48
Ute -8
VB-r 42
gradmin 192

VPmin 75(60)
TSmin 500(300)
VBdiff 14(13)
VP-TS 4(3)
intervall 30(20)

vad klarar du för börvärde utan ts?
pumpen kanske inte orkar att värma ditt hus utan ts nu?
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till åtminstånde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad Jeppe

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stöde, Sundsvall
  • Antal inlägg: 110
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Jeppe
SV: Varför går min TS?
« Svar #7 skrivet: 09 februari 2005, 18:45:52 »
Trevligt med vakna vänner :)

TS slog av samtidigt som VP vid 0 gradminuter.

För en stund sedan kollade jag och då hade det gått till -168 utan att pumpen hade startat, displayen sa att start om 2 min. Kollade loggern och den visade en "stillaståndstid" på ca 70 min...

Jag har nyss börjat pilla på inställningarna (igår kväll) så det kanske tar en stund innan allt svängt till sig.

Det verkar inte helt självklart vilka parametrar som styr, startar den på gradmin före returdiff eller startar den efter 75 min?

Jag kör med mina inställningar ett tag så får jag logga och se vad som händer. Men jämfört med den g:a 7:an så är ju det här himmelriket. På 10 dagar -4 - -12 4 TS timmar, fantastiskt och det med samma inställningar.

Fortsättning på CarMans fråga ang börvärde så har jag inte kollat, det kan ju vara att den gick upp till över 50 grader och TS startade men då den gör VV går det till 53 - 55 utan TS.
180 m2 i två plan + källare. Satt in Nibe fighter 1215-7 kW med 150 borrhål 2003 utbytt efter ett år till 1215-8,5 + 220 m borrhål tidigare 6,5 m3 olja. Förbrukning år 1 15853 kWh varav VP 11125 kWh,5057 tim VP 785 tim TS 4602 starter . Energitäckning 88,2% och effekttäckning 49%. Hushållsel 7275 kW

Utloggad Jeppe

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stöde, Sundsvall
  • Antal inlägg: 110
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Jeppe
SV: Varför går min TS?
« Svar #8 skrivet: 09 februari 2005, 18:53:13 »
Så här ser loggen ut
180 m2 i två plan + källare. Satt in Nibe fighter 1215-7 kW med 150 borrhål 2003 utbytt efter ett år till 1215-8,5 + 220 m borrhål tidigare 6,5 m3 olja. Förbrukning år 1 15853 kWh varav VP 11125 kWh,5057 tim VP 785 tim TS 4602 starter . Energitäckning 88,2% och effekttäckning 49%. Hushållsel 7275 kW

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Varför går min TS?
« Svar #9 skrivet: 09 februari 2005, 19:02:11 »
Citera
TS slog av samtidigt som VP vid 0 gradminuter.

Fel funktion så ska det INTE va!!!!!!!!   VP ska jämt gå 24 timmar elpatron får ALDRIG gå så den "släcker" VP (kompressorn!!!!)
Fattar inte så ska det inte kunna bli!!!!!!   håll järnkoll på det där, elpatronen ska stänga helt senast när du når -75 gradminuter!!!!
Dom kan iofs få "spel" ibland, kolla igen om det blir aktuellt med elpatron..  men varmluften kommer nog till dig nu jag har -1 grad nu o sydvästlig vind!! du får kolla sen!!!!
På min Thermia ligger underskottsminuterna alltid jättelågt (lågt under start för kompressorn) då ligger elpatronen och jobbar lite då och då.... Men det beror också på att difftempen nås hos mig.
Riktigt hur NIBE funkar vet jag inte,  :-[  nån annan. Men jag är SÄKER på att den inte ska gå så längs så att både elpatron och kompressorn stannar ALDRIG så!!!!

Inga problem att höja eltillskottet till -1000 gradminuter, helt ok med -110 på vp också!!  Jag kör -1500 det funkar ok, har man rumsgivare gasar ju den på också om det blir lite undertemp!!!

Kul att du har en ny maskin med lite mera krut i!!!! den förrra var ju inge kul  ;)

Citera
För en stund sedan kollade jag och då hade det gått till -168 utan att pumpen hade startat, displayen sa att start om 2 min. Kollade loggern och den visade en "stillaståndstid" på ca 70 min...

Liite ludstigt den borde startat vid -75!!!!!!!!!!!!!   så kan det kanske  bli när den jobbar med vv produktion när den är klar med det så behövs det nästan start av VP, men får den inte starta då griper ju stopptiden in.

Vet du vad den står på??  Har man höga gradminuter för start behöver man inte höja min stopptid tycker jag. Du hade väl bra vattenvolym också eller hur.

Låt den gå några dygn kanske den nyktrar till dom kan ha små spel ibland!!

Lycka till nu med nya maskinen  ;D
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "håller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad Jeppe

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stöde, Sundsvall
  • Antal inlägg: 110
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Jeppe
SV: Varför går min TS?
« Svar #10 skrivet: 09 februari 2005, 19:40:02 »
Liten kommentar till graften, om man öppnar länken syns den bättre.

Rummen samt VB-f / VB-r, KB-f / KB-r och Ute är kalibrerade efter VP
150 -f / -r, 70 -f / -r, VP-f är inte ändrade utan visar givarnas "riktiga" temp.

Det är kul att se att det är olika temp ur hålen och att djupet är avgörande.

Det är injusterat så att det är samma flöde, 0,28 l/m.
180 m2 i två plan + källare. Satt in Nibe fighter 1215-7 kW med 150 borrhål 2003 utbytt efter ett år till 1215-8,5 + 220 m borrhål tidigare 6,5 m3 olja. Förbrukning år 1 15853 kWh varav VP 11125 kWh,5057 tim VP 785 tim TS 4602 starter . Energitäckning 88,2% och effekttäckning 49%. Hushållsel 7275 kW

Utloggad Alexander Pettersson

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 334
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • KISS Keep It Simple Stupid!
    • VP-Dygn
SV: Varför går min TS?
« Svar #11 skrivet: 09 februari 2005, 20:39:55 »
Hmm kan de måne vara samma problem som jag haft/har???

Jag har VP=-80min TS=-300min.
När man kommer upp i -380min går TS till framtemp stiger till över börvärdet.
TS går av vid -80min men nu är framtemp så stor att de kvarvarande -80 äts upp innan framtemp landat(som kanske skulle vara under börvärdet).

En sorts självsvängning med andra ord.
Jag minskade problemet genom att koppla första TS steget som 1Kw.
/Nibe 1110-4, 500L VVB 2-kammrör, ytjord 200m lera, VV-cirk, lågtempradiatorer och golvvärme. 8 000kWh/år. Lite hushållsel.

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: Varför går min TS?
« Svar #12 skrivet: 09 februari 2005, 20:53:17 »
man vill väl ha så kög samanlag tempratur ur borrorna som möjligt, ska du inte strypa in till samma tempratur? (skit i flödet)

vad har du stopptiden på? fins ingen anledning att ändra dom 20 som är standard.
om du inte ändrat denna så fattar jag inte hur du kan få 2 min i vänte tid. (eller var det direkt efter vv-produktion?)
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till åtminstånde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: Varför går min TS?
« Svar #13 skrivet: 09 februari 2005, 20:54:59 »
Hmm kan de måne vara samma problem som jag haft/har???

Jag har VP=-80min TS=-300min.
När man kommer upp i -380min går TS till framtemp stiger till över börvärdet.
TS går av vid -80min men nu är framtemp så stor att de kvarvarande -80 äts upp innan framtemp landat(som kanske skulle vara under börvärdet).

En sorts självsvängning med andra ord.
Jag minskade problemet genom att koppla första TS steget som 1Kw.

gick det inte bara att öka ts till 600?
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till åtminstånde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad Alexander Pettersson

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 334
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • KISS Keep It Simple Stupid!
    • VP-Dygn
SV: Varför går min TS?
« Svar #14 skrivet: 09 februari 2005, 21:23:08 »
Då tar det ju längre tid att 'landa' tror att det blir värre då.  :-\

Jag haft idé om att minska TS ( 50min ger TS på vid 120 och av vid 80, då lär nog inte de sista 80 ätas upp av översvängningen) men då klar jag inte en kall natt följd av en varmd/solig dag utan TS.
/Nibe 1110-4, 500L VVB 2-kammrör, ytjord 200m lera, VV-cirk, lågtempradiatorer och golvvärme. 8 000kWh/år. Lite hushållsel.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!