Författare Ämne: Lura värmepumpen att starta för att värma poolen.  (läst 3698 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad MaSSaM

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Jag har läst lite här på forumet hur andra har kopplat in en värmeväxlare till pannan och köra den istället för radiatorena.
Men jag får det inte att funka som jag vill.

Det jag har gjort är att kopplat in en 3vägs ventil så jag kan styra ut värmen till värme växlaren.
Kopplat om utetempgivaren med ett motstånd så jag har -27 grader ute temp.
Kopplar om framlednings givaren så att det är 12 grader.

Men jag vet inte om jag har missat något. För att pumpen vill inte starta när jag drar mitt relä. Värkar inte som att shunten öppnar häller. Borde inte den öppna till fullt?

Det händer ibland att när man håller på att att starta om pannan o pumpen så går det igång. Då går pumpen till att pannan vill värma värmvatten.
Men efter det är klart så startar inte pumpen igen utan el tillskott går till istället. Även om jag går in och väljer ej el tillskott.

Pannan som jag har är en IVT290A/W med en Optima700

Hoppas på att det är någon som kan hjälpa mig så jag får någon värme i poolen :)

Kollar jag värdena på pannan när reläet är draget så har jag detta.
T1                                 12.1
Värmesytem Start            51,9
Värmesytem Stopp           61,0
T2                                 -27,5
T3                                  51,4
Varmvatten Start             47,0
Extra varmvatten Start      60
Extra varmvatten Stopp      65
Varmvattenspetts stopp     65
T5                                  25,2
T6                                  35,8
T8                                  25,7
T9                                  25,7
Varmvatten Stopp             48
T10                                26
T11                                18,2
T12                                18,5


//Mats
IVT 290A/W med Optima 700
Tillbehör värmeväxlare till pool. Plattvärmeväxlare AlfaLaval CB27-50

Utloggad zx12r

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 262
  • Karma +0/-0
SV: Lura värmepumpen att starta för att värma poolen.
« Svar #1 skrivet: 19 juli 2008, 18:34:50 »
Ska verkligen pumpen gå överhuvudtaget om den tror att det är -27 grader ute?

Mvh Thomas

Utloggad MaSSaM

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Lura värmepumpen att starta för att värma poolen.
« Svar #2 skrivet: 19 juli 2008, 18:51:29 »
Jag kanske ska ändra till -10
Det kanske är så att den stänger av bara för att den tror det är för kallt.

Ska se om jag hittar ett anna motstånd.
IVT 290A/W med Optima 700
Tillbehör värmeväxlare till pool. Plattvärmeväxlare AlfaLaval CB27-50

Utloggad MaSSaM

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Lura värmepumpen att starta för att värma poolen.
« Svar #3 skrivet: 19 juli 2008, 20:13:42 »
Nopp samma problem

Nu gick pumpem igång och efter ca 1 timme so stannade den. där stog den o vänta i ca 10 min och sedan så gick eltillskott till  :(

Det är ju varmepumpen som man vill att starta

Går det att få den att värma på fullt på något vis utan el tillskott?

Det funkar att manuell köra alla ventiler och kompressor så den värmer på men manuell körning går bara i 60minuter och då värmer den inte varmvatten

//Mats
IVT 290A/W med Optima 700
Tillbehör värmeväxlare till pool. Plattvärmeväxlare AlfaLaval CB27-50

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30460
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Lura värmepumpen att starta för att värma poolen.
« Svar #4 skrivet: 21 juli 2008, 07:31:01 »
Hmm.....  Sc:,h

Efter en timme så har säkert tillskottstimern räknat ner, men då borde den värma med både kompressor och elpatron.
Varför kan du inte låta T1 visa verkligt värde, det är väl bara utegivaren du behöver lura?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad MaSSaM

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Lura värmepumpen att starta för att värma poolen.
« Svar #5 skrivet: 21 juli 2008, 12:56:06 »
Jag har fått det att funka nu tror jag.
Jag läste ett tidigare inlägg från Rickard hur han har gjort och vad jag förstog så lurade han båda givarna.

Men jag gör så här nu.
För att trigga igång det så drar jag växelventilen och båda reläerna till givarna.
Efter ca 10 minuter så släpper jag ute givaren annas då går el-tillskottet in. Men jag har inte väntat i en timma och kolla vad som händer.
Ska göra ett försök med det också.

Hur jag har kopplat in det är med 3st relä. Ett gör utegivaren och ett för framlednings givaren och ett för växelventilen

När jag stänger av pumpen till poolen så släpper jag alla relä och pannan stannar med en gång. Och om den vill värme vatten så prioriterar den det. Det ligger ju i pannans program.

Mina värden från värmepumpen
T8 ligger på 39
T9 på 29
fast schunten är alltid på 0
Hade 29.3 grader i poolen igår kväll :)

Men jag ska testa det ni sa Carl N
Bara att köra manuellt på reläerna. Behöver inte programera om PLC systemet för det. Men är det mer ekonomiskt att värma med både elpatron och varmepump?

//Mats
IVT 290A/W med Optima 700
Tillbehör värmeväxlare till pool. Plattvärmeväxlare AlfaLaval CB27-50

Utloggad MaSSaM

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Lura värmepumpen att starta för att värma poolen.
« Svar #6 skrivet: 22 juli 2008, 10:19:04 »
Jag har nu testat som Carl N skrev med att bara trigga utegivaren.

Jag satta växelventilen samt utegivaren till -15
Efter en stund så startade pumpen det tog ca 10min
Där gick den nog i 1 timma.
Sedan så stannade pumpen och efter ca 10 min så gick el-tillskottet in och började värma utan värmepump.
Vad jag såg då var att shunten var fullt öppen då. Efter två timmar så stannade jag för det va samma hele tiden bara el-tillskott. T1 kom aldrig upp till sitt värde. Den låg på ca 32 grader.
Poolen kylde väll ner hela tiden.

Hur är det med värmepumpen när den går. Kör den alltid på full kraft när den går?
Eller går den att styra så den kör på mera värme?

//Mats
IVT 290A/W med Optima 700
Tillbehör värmeväxlare till pool. Plattvärmeväxlare AlfaLaval CB27-50

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30460
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Lura värmepumpen att starta för att värma poolen.
« Svar #7 skrivet: 22 juli 2008, 12:36:44 »
VP:n ger hela tiden full effekt då den går.

Knepigt att tillskottet stoppar VP, förstår inte varför.  Sc:,h

Men du kan stänga av eltillskottet om du vill, i tillskottsmenyn så väljer du "blockera tillskott". Glöm inte ställa tillbaka till vintern.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad MaSSaM

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Lura värmepumpen att starta för att värma poolen.
« Svar #8 skrivet: 22 juli 2008, 12:44:10 »
Tack för ditt svar Carl N

Jag har valt ej tillskott men den går in iallafall och den prioriterar inte varmvatten häller. Så jag vet inte vad som händer.

Men kör jag som jag gör nu så prioriterar den varmvatten och direkt när den är klar så värmer den poolen igen.
Så jag kör nog så här
Jag har en diff på ca 10 grader mellan T8 och T9 just nu så ligger det på T8 43,1 T9 32,8
Är det bra värde?
Kanske ska exrimentera med hastigheten på cirkulationspumparna?

//Mats
IVT 290A/W med Optima 700
Tillbehör värmeväxlare till pool. Plattvärmeväxlare AlfaLaval CB27-50

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!