Jag har läst lite här på forumet hur andra har kopplat in en värmeväxlare till pannan och köra den istället för radiatorena.
Men jag får det inte att funka som jag vill.
Det jag har gjort är att kopplat in en 3vägs ventil så jag kan styra ut värmen till värme växlaren.
Kopplat om utetempgivaren med ett motstånd så jag har -27 grader ute temp.
Kopplar om framlednings givaren så att det är 12 grader.
Men jag vet inte om jag har missat något. För att pumpen vill inte starta när jag drar mitt relä. Värkar inte som att shunten öppnar häller. Borde inte den öppna till fullt?
Det händer ibland att när man håller på att att starta om pannan o pumpen så går det igång. Då går pumpen till att pannan vill värma värmvatten.
Men efter det är klart så startar inte pumpen igen utan el tillskott går till istället. Även om jag går in och väljer ej el tillskott.
Pannan som jag har är en IVT290A/W med en Optima700
Hoppas på att det är någon som kan hjälpa mig så jag får någon värme i poolen

Kollar jag värdena på pannan när reläet är draget så har jag detta.
T1 12.1
Värmesytem Start 51,9
Värmesytem Stopp 61,0
T2 -27,5
T3 51,4
Varmvatten Start 47,0
Extra varmvatten Start 60
Extra varmvatten Stopp 65
Varmvattenspetts stopp 65
T5 25,2
T6 35,8
T8 25,7
T9 25,7
Varmvatten Stopp 48
T10 26
T11 18,2
T12 18,5
//Mats