Författare Ämne: Några synpunkter på Mats Bengtsssons beräkningsprogram  (läst 27816 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Mats Bengtsson

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 467
  • Karma +0/-0
    • Mats Bengtssons home

Faktorn ovan handlar om hur mcket COP påverkas av framledningstemperaturens avvikelse från den som matats in som förutsättning. Säg att du matar in värden för 50 grader framledning. Säg sedan att du befinner dig på 40 grader framledning. då är du på 40/50 av ursprungligt framledningsvärde, men COPen har kaske bara minskat med 10%. Då behöver du faktorn ovan för att ange sambandet mellan den relativa förändringen av framledningstemperatur och förändringen av COP. en skalfaktor alltså.


Ta bergvärmefallet som är enkelt därför att köldbäraren är ca noll grader. Temperaturskillnaden som pumpen arbetar mot är då lika med temperaturen på varma sidan i grader C.

Man brukar räkna med att en ändring av skillnaden mellan kalla och varma sidans temperatur med en grad ändrar COP med 2,5 % vilket är rätt logiskt då nämnaren i formeln för COP är just samma temperaturskillnad. Då COP minskar då temperaturskillnaden ökar skall faktorn vara -1. I förklaringarna står 1,01. Ok att minustecknet inte finns med men varför 1,01?

Istället för att utgå från vad man brukar säga, vilket i och för sig ger nästan samma siffra, utgår jag från databladen. COPL/COPH/(AtForwardTemperatureH/AtForwardTemperatureL) blir 1.01. Använd gärna 1 om du vill, en eller ett par procent är ändå inom felmarginalerna (Vare sig COP, outputkW eller InputkW är kända med särskilt många siffrors noggranhet).

Citera
Går man sedan till faktorn för att uppskatta förändringen i pumpens uteffekt så är faktorn 0,875.   Enligt databladen för 1125-6 ändras effekten från 6,0 till 4,8 kw när framledningstemperaturen ändras från 35 till 50 grader. Alltså effekten sjunker 20 % när temperaturen ökar 42 %. Det skulle ge en faktor på -0,47. Räknar jag från andra hållet, ändrar från 50 till 35 grader sjunker temperaturen med 30 % och pumpens effekt ökar med 20 %. Faktorn blir -0,67. Hade man räknat man på derivatorna i stället för på intervallen borde faktorn ha blivit -0,55 till  -0,60. Kan inte få till 0,875 på något sätt.

Samma siffror som du angett, men formeln: OutputkWL/OutputkWH/(AtForwardTempH/AtForwardTempL)=0.875

--- Mats ---

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9870
  • Karma +19/-4
SV: Några synpunkter på Mats Bengtsssons beräkningsprogram
« Svar #46 skrivet: 08 augusti 2008, 09:05:14 »

Samma siffror som du angett, men formeln: OutputkWL/OutputkWH/(AtForwardTempH/AtForwardTempL)=0.875



Då stämmer det. Missuppfattade texten.
« Senast ändrad: 08 augusti 2008, 11:36:31 av Roland »
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!