Ivt x15
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå ned
Författare
Ämne: Ivt x15 (läst 4417 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
snucke
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Karma +0/-0
snucke
Ivt x15
«
skrivet:
19 maj 2008, 06:00:01 »
Citera
Hej jag funderar på att installera en ivt x15. Mina förutsättningar hus på 296 kvadratmeter med en enrgiförbrukning på 35000 kwh ink. hushållsel. Jag har fått ett förslag på ett borrdjup på 200m. jag bor i skellefteå. Tacsam för svar.
Loggat
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 30446
Karma +20/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Ivt x15
«
Svar #1 skrivet:
19 maj 2008, 07:05:15 »
Citera
Om jag antar 5000 kWh i hushållsel så skulle du antagligen klara dig med en 8-9 kW VP och 150-170 meter borra. Men det är klart att X15 + 200 meter borra funkar också, det blir bara rätt mycket dyrare. studs
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
snucke
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Karma +0/-0
snucke
SV: Ivt x15
«
Svar #2 skrivet:
19 maj 2008, 11:40:32 »
Citera
Men det räcker med ett hål på 200m. Det blir inte för litet borrhål?
Loggat
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 30446
Karma +20/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Ivt x15
«
Svar #3 skrivet:
19 maj 2008, 12:12:02 »
Citera
Du borde klara dig med 200 meter borra till en X15 för detta huset om du inte ökar energiförbrukningen.
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
snucke
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Karma +0/-0
snucke
SV: Ivt x15
«
Svar #4 skrivet:
20 maj 2008, 05:51:06 »
Citera
Om ett hål blir för grunt hur märker man det? Syns det inom dom första åren eller?
Loggat
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 30446
Karma +20/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Ivt x15
«
Svar #5 skrivet:
20 maj 2008, 06:51:23 »
Citera
Jepp, håller du koll på köldbärartemp på vintern så märker du. Börjar inkommande köldbärartemp sjunka en bit under noll de första åren så är borran lite för klen.
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
snucke
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Karma +0/-0
snucke
SV: Ivt x15
«
Svar #6 skrivet:
27 maj 2008, 12:45:51 »
Citera
Om man ser att köldbärartempen blir för kall pg av att borrhålet är för grunt förstör man hålet då? Jag ska borra 210 m. hål förresten. Ska man ha med i planeringen att jag har tre små pojkar nu. Men dom växer ju upp och blir större och duschar mer. Hur påverkar varmvatten förbrukningen dimensioneringen. Ska jag lägga till 27000 och borra 2 gånger 140 m. istället. tror ni att det behövs.
Loggat
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 30446
Karma +20/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Ivt x15
«
Svar #7 skrivet:
27 maj 2008, 14:40:59 »
Citera
Du kan alltid komplettera med en till borra eller en markslinga efteråt. Om borran (mot min förmodan) skulle vara för klen så kommer den återhämta sig om du kompletterar efteråt.
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
snucke
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Karma +0/-0
snucke
SV: Ivt x15
«
Svar #8 skrivet:
28 maj 2008, 08:59:19 »
Citera
borran blir alltså inte för klen är det så du menar.
Loggat
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 30446
Karma +20/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Ivt x15
«
Svar #9 skrivet:
29 maj 2008, 06:57:40 »
Citera
I första inlägget skrev du att energiförbrukningen är 35 MWh inkl hushållsel. Det blir då 30 MWh i värme och varmvatten om hushållselen är 5 MWh. Min gissning är då att max effektbehov ligger kring 9-10 kW, borran kommer då belastas med max 7 kW eller 35 W/m vilket är en relativt låg siffra.
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
ipppe
Kan värmepumpar
Stad/land: Valbo/Sverige
Antal inlägg: 83
Karma +0/-0
Kön:
ipppe
SV: Ivt x15
«
Svar #10 skrivet:
15 augusti 2008, 16:35:52 »
Citera
Hejsan... Lite sent svar men jag skriver ändp
Jag har ett hus på 210m2 + 70m2 garage... alltså 280m2 uppvärmd yta....
När dom räknade på en x-15 åt mig så skulle jag borra 300m aktivt... Tycker att 200m låter väldigt lite eftersom du har lite större hus... Vem har räknat på det åt dig och stämmer det ?? vad jag vet så använde min rörmokare IVTs program för att räkna på hus mycket jag var tvungen att borra...
mvh
Loggat
********
IVT X-15 *** Borrdjup 2 x 160m *** 300L VVB *** Uppvärmd yta = 273m2 --- Enplansvilla 208m2 med golvvärme + radiatorer --- Garage 65m2 med IVT 42NM43 fläktelement ***
********
Bertil
Moderator
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
Bertil
SV: Ivt x15
«
Svar #11 skrivet:
15 augusti 2008, 19:52:04 »
Citera
Ett djupare borrhål behöver man aldrig ångra. Det ger bättre verkningsgrad och man behöver aldrig vara fundersam om det blir tex utbyggnadsplaner... Eller så småningom byte till en ny och antagligen ännu effektivare pump.
Loggat
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med grannen vi "håller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.
Lasse-G
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Holmsjö
Antal inlägg: 20
Karma +0/-0
Kön:
IVT X15 ger värme sedan 15 jan 08...
Lasse-G
SV: Ivt x15
«
Svar #12 skrivet:
29 september 2008, 10:15:48 »
Citera
Nu har du väl redan borrat så mitt inlägg blir väl bara av akademiskt intresse...
Jag har borriggen på tomten nu för att borra 150 m energibrunn till en beställd X15. Tidigare har vi 400 m jordvärmeslang som enligt uppgift motsvarar 120-150 m energibrunn, totalt alltså motsvarande 270-300 m borrhål. Detta är också vad vi mer eller mindre samstämmigt fått rekommenderat av tre IVT-leverantörer i trakten.
Vårt hus synes motsvara ert i storlek och därför tror jag att 200 m energibrunn är aningen för snålt för er. Tänk på att en X15 är en rejält mycket dyrare pump än t.ex. en Greenline 12 kW och för att få ut pumpens kapacitet till "heltäckande" värme (som du betalat för) måste energibrunnen klara att mata 17 kW en kall vinterdag.
Jag är en juniorboxare i sammanhanget men mitt råd blir att passa på att borra lite till, en djupare energibrunn behöver man aldrig ångra...
Lycka till och skriv gärna hur det gått.
Loggat
IVT Premium Line X15 (4,5-17 kW) kopplad till en jordkollektor á 400 m samt 150 m energibrunn. 28 vattenradiatorer och två eldito. Elförbrukning övervakas av en Kamstrup 382.
------------------------------------------------------------
Reservsystem med elkassett på 13 kW för extravärme, för mys en öppen spis och i kristider har vi en vedeldad Osbypanna från 1957.
------------------------------------------------------------
Prästgård på 280 kvm boyta i två plan plus 60 kvm biyta med källare, tilläggsisolerad vind, timmer i väggarna, 27 tvåglasfönster men treglas i nya dörrar.
------------------------------------------------------------
Bilder på systemet:
http://picasaweb.google.co.uk/lars.gartner
Mr_Hope
Entrepenör
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 70
Karma +0/-0
Mr_Hope
SV: Ivt x15
«
Svar #13 skrivet:
26 oktober 2008, 14:42:26 »
Citera
Jag har fått en x-15 installerad nu i juni iår och ser med spänning fram emot första vintern!
jag har dock 2st hål på vardera 190m och dom ligger med 30meters mellanrum så man kan säga 380m borrat + 30m jordvärme....
Loggat
Hus (1) 703m2+300m2
Borrat 190M X 2 + 30meter slang i mark IVT X15 + 300L + Backup=Vedpanna+olja+Elpatron på 15kw
Hus (2) 76m2
(Nyrenoverat) L/L värme IVT GRN12 + Gnosjö oljerad i wc och sovrum
Hus (3) 100m2+100m2
Kombipanna ved+Pellets Janfire Flex-A
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Övriga frågor
(Moderatorer:
Bertil
,
purjo__
) »
Ämne:
Ivt x15
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 613
dolda: 0
användare: 3
Användare online
:
Zyberdude
DonPablo
Heat?
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info