Ämne: slangdiameter (läst 2005 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
BARNP8
tekniker inom vvs
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Karma +0/-0
BARNP8
slangdiameter
«
skrivet:
28 april 2008, 18:47:15 »
Citera
Hej jag har fått olika förslag på kollektorslangarna antingen 2 x 40mm eller 4 x 32mm vad blir skillnaden i effekt?
Loggat
Värmepump från Gullberg-Jansson 10kw installerad 2009
Borrhål 234m ca 4 mil från göteborg.Hus 160kvm + källare -41 tilläggsisolerat 3 sidor + 3glasfönster 2008 . Elförbrukning vp år 1 är ca 7000kwh cop mellan 3 och 4 beroende på vb temp.
Stora flänsradiatorer behöver en framledningstemp på 35gr vid minus 15-18. brine in 2.3 ut 0.1 vid -16.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 30446
Karma +20/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: slangdiameter
«
Svar #1 skrivet:
29 april 2008, 06:45:02 »
Citera
Med grövre slang blir det lättare att pumpa, du kan kanske ha lägre fart på cirkpumpen då.
Är det samma borrdiameter i båda fallen?
I så fall är den grövre slangen att föredra då den blir tajtare mot berget.
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
AndersA
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 1376
Karma +1/-0
AndersA
SV: slangdiameter
«
Svar #2 skrivet:
29 april 2008, 08:46:37 »
Citera
Hej
Håller inte med. 4 st 32 slangar kopplade i 2 parallella slingor har större area än 2st 40 slangar.
Minskad pumpenergi samt fyller ut hållet bättre. Alltså om inte kostnaden blir väldigt hög så gå på 4 32 slangar. Du kan även borra väldigt djupt då.
Mvh AndersA
Loggat
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål 209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
Rickard
Rickard
Administratör
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 35981
Karma +57/-50
Kön:
Ägare av forumet
Rickard
SV: slangdiameter
«
Svar #3 skrivet:
29 april 2008, 08:58:50 »
Citera
Jag gissar att CarlN missade att det avsåg 4 X 32...
Om inte prisskillnaden är för stor för dig så är det nog bättre med 4X32 mm.
Men.
Det finns en viss risk att du får ojämt flöde i de två slingorna vilket kan göra att vinsten med den större arean och den större värmeöverföringsytan uteblir.
2 X 40 mm är inga problem att köra med om du har mindre än 400 meter slang (typ 195 meter borra) i slingan, inräknat sträckan till/från energibrunnen.
Loggat
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst
:
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 30446
Karma +20/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: slangdiameter
«
Svar #4 skrivet:
29 april 2008, 11:57:28 »
Citera
Citat från: Rickard skrivet 29 april 2008, 08:58:50
Jag gissar att CarlN missade att det avsåg 4 X 32...
Hoppsan, missade 4:an som du skriver. :-[
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Energibrunnar
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
slangdiameter
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 617
dolda: 0
användare: 0
There aren't any users online.
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info