0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
2012-10-191veckaT10 8,6T11 11,226/10 2veckor T10 9,5T11 10,6
varför börjar den på så hög effekt. varför stegar den långsamt ner till 40. Varför börjar den inte på en låg effekt och om det inte räcker för att öka framledningen till önskat värde varvar upp?
Vad är lägsta effekt den kan dra/leverera/varvtal och hur ligger detta till i förhållande till husets värmebehov vid rådande utetemperatur.
När börjar den gå 100%, vid vilken ute-temp.
Hur ser flödet ut på andra sidan tanken? Är det ungefär lika stort, i normalfallet eller är det avsevärt lägre?
Varför har du tank? Hur stor är den?
mm COP grejen är ju intressant att följa upp. Förefaller inte omöjligt att det är ett loggfel...
Frågorna jag ställer är främst för att förstå hur din värmepump arbetar och utifrån detta se om det går att optimera driften.
Det står att din värmepump skall kunna varva ner till 4kw som lägsta uteffekt. Under hela din driftcykel så är ju effekten aldrig så låg. Din körning är med små undantag samma som en on-off-pump. I stället för att bomba ut 10kw borde den ju ligga och pysa på 4kw så länge den kan. Målet ska ju vara så nära kontinuerlig drift som möjligt.
Varför det blir som det blir tål att undersöka och givet att du har en tank på din inverterpump så finns det ju anledning att titta närmare på.