Tack för olika info och tips!
Här kommer en uppdatering på vad som hände:
Jag tittade på utegivaren, men allt såg bra ut och ingen fukt.
Med skruvmejsel vred jag (i söndags) om en liten "knapp" på shuntmotorn från A (automatik) till manuellt.
Vred sedan handtaget på shuntmotorn till ca 40% öppning (enligt tidigare hjälpsamt inlägg inlägg i tråden).
Nu blev det åter värme på golven, men varmvattnet värmdes dåligt. Värmepumpen hade ställt
om till sommarläge och eftersom det fanns automatik som då slår av elpatronen, blev det snålt
med varmvatten. Ställde tillbaka till vinterläge och då gick elpatronen på igen.
Ringde VVS'rn på måndagen och han kom ut och tittade samma dag (svärmor var hemma),
men jag fick inget besked om vad som var fel.
Ringde Nibe på onsdagen (utegivaren visade nu på att det var 75 grader varmt) då jag inte hört av VVS-killen.
Nibe sa att det troligtvis var fel på själva utegivaren.
När jag kom hem ikväll (fredag) larmade VP'n att det var fel på utegivaren, men till min
förvåning såg jag att temperaturen nu visade rätt! Mao VVS'killen måste varit här och
bytt själva utegivare.
Stängde av pumpen och återställde shunten till 0 och vred om till automatik.
Startade pumpen och nu ser allt perfekt ut!
Åter tack för hjälpen!
/Nybliven Nibe 360-ägare som lärde sig mycket pga felaktig tempgivare