0 medlemmar och 6 gäster tittar på detta ämne.
Ytterligare en offert rullat in :CTC EcoEl 1550-V3 + EcoAir 107-V3 - 95ksekMVHPG
Fick detta svar av firman som ville installera ctcn på befintliga platsen :"Hej.Jag ser inte att det skall behöva vara ett problem men för säkerhets skull har jagkollat i CTCs installationsanvisningar och där står följande:""PlaceringDen normala uppställningen är mot yttervägg.Observera måttet 180 mm mellan vägg och produkt, så attutomhusluften utan hinder kan strömma in genom förångaren.Om värmepumpen placeras i ett hörn ska avståndet mellan gavel ochvägg vara minst 250 mm.Placering i uthus eller carport är direkt olämplig. Detta eftersom luftenså fritt som möjligt ska kunna strömma genom värmepumpen, ochden använda luften inte ska kunna återsugas i inloppet på baksidan.Avstånd till buskar o dyl framför produkten skall vara minst 1 meter.""Skickade även frågan direkt till CTC som säger såhär :"HejVärmepumpen CTC EcoAir sparar 60%, bl.a. pga att värmepumpen fritt kan omsätta luften.Om det blir recirkulation så minskar besparingen och drastiskt.CTC EcoAir omsätter 2400 m3 luft/h, det låter som att det finns risk för recirkulation.Finns det alterntiv placering?Går det att anpassa muren? Göra muren lägre...?"Så lutar mot en Bosch nu..
Nej, du bommar inget, det är vad som står i anvisningarna för installationen. Där står dessutom att avståndet till buskar och andra hinder franför pumpen ska vara minst 1 meter.//Ronnie