SV: Hetgas temperatur
« Svar #15 skrivet: 16 februari 2008, 22:10:13 »
En brine på ca 0 grader så ligger förångningen på ca -2 
En lufttemp på 0 grader ligger förångningen på -10

Har du någon källa som backar upp detta, vill gärna läsa mer i så fall. Köper inte att det är så stor skillnad.


Diffen på vb har ingen betydelse på vad hetgasen blir utan det är förångningstemp och givetvis gångtiden den beror på.

Menade inte delta t på vb (diff på vb) utan differens mellan vb sidan och kb sidan. Exempel: Brine 0 ºC & Framledning 40 ºC ger högre hetgas än Brine 0 ºC & Framledning 30 ºC. Således är det inte enbart "Kalla-sidan" det beror på.

EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007

Utloggad ny i gamet

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
SV: Hetgas temperatur
« Svar #16 skrivet: 22 februari 2008, 22:51:28 »
det är överhettningen i ångan som påverkar hetgasen . b00k  för hög överhettning innebär att du då inte utnyttjar hela förångaren med andra ord en fel justerad expansions ventil . vid dom höga hetgaserna ni har finns det en möjlighet att få nåra watt till i kyleffekt från era maskiner.genom att man kan släpa några gram kylmedel extra per sekund, be en riktig kyl montör om en service så mår maskinen lite bättre .  och ni spar era kompressorer.   

Utloggad Castrol

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 522
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • En av få med Eco Logic på forumet
SV: Hetgas temperatur
« Svar #17 skrivet: 22 februari 2008, 23:14:16 »
det är överhettningen i ångan som påverkar hetgasen . b00k  för hög överhettning innebär att du då inte utnyttjar hela förångaren med andra ord en fel justerad expansions ventil . vid dom höga hetgaserna ni har finns det en möjlighet att få nåra watt till i kyleffekt från era maskiner.genom att man kan släpa några gram kylmedel extra per sekund, be en riktig kyl montör om en service så mår maskinen lite bättre .  och ni spar era kompressorer.   

Kan vara så som du säger, kan även vara brist på köldmedie, eller tilltäppta lammeller (dåligt värme upptag) i förångaren, men alla dessa alternativ håller jag som undantag. Mer troligt att detta "bara" beror på att kompressorn jobbar mot en, i förhållande till b/v, stor tryckskillnad eftersom utomhus temp är låg (förångning vid lågt tryck) och du har behov av hög temp i raditorerna (kondensation vid högt tryck).
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007

Utloggad Castrol

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 522
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • En av få med Eco Logic på forumet
SV: Hetgas temperatur
« Svar #18 skrivet: 25 februari 2008, 10:38:09 »
Som jag sa så kan det vara så som "ny i gamet" skrev, men jag ville bara lyfta fram några andra möjliga anledningar. Vidare lyfta fram att det INTE måste vara fel på VP bara för att temp på hetgas är kring 100 ºC.
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!