« Svar #15 skrivet: 13 februari 2008, 20:56:19 »
Man kan fytta styrningen till ett annat ställe när allt är klart hade jag tänkt. Fungerar det här bra blir det mera fast till ett hus. Jag tror faktiskt på solvärmen trots att det just nu inte betalar sig riktigt. En L/L värmepump löser allt men inte varmvattnet. Om sedan sommastället med befintlig tillbyggnad blir ett året runt boende så har man igen allt. Det är enklare att meka på sommastället.
« Senast ändrad: 13 februari 2008, 21:01:07 av MRLINDELL »

Utloggad Kall Kyl

  • Amatör med solfångare men knappast en
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1390
  • Karma +0/-1
  • Kön: Man
  • kW != kWh
SV: Nya solfångarfrågor till ny anläggning ano 2008 !!!
« Svar #16 skrivet: 13 februari 2008, 22:31:42 »
Vad har du för flödesgivare?
Jag tycker det är svårt att hitta flödesgivare som klarar 120 grader.
Funkar inte länken nedan?

Jag tror min är specad till 90 grader kontinuerligt men klarar även tillfälligt högre temp. Jag har satt den på kallaste punkten i systemet, dvs flödet ut ur tanken. Räknar inte med att gå över 95 grader.

mvh
Pelletskonverterad oljepanna. 2*30 rör från sfinx, vinkel: 70°, riktning: 215°. UVR61-3 solstyrning med flödesgivare och energimätning. 750l tank. Funderar på att skaffa en l/l eller l/v.

Utloggad Tony B

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 386
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nya solfångarfrågor till ny anläggning ano 2008 !!!
« Svar #17 skrivet: 14 februari 2008, 07:21:11 »
[quote

Man måste ändå komplettera med en flödesmätare. Vet någon något om flödesmätaren på http://www.ekontroll.com?

* Kollat!  Den ger 1000p/l, 1-25l/min, 20-98 grader, OC (transistorutgång, öpen kollektor), plast material *


[/quote]

Jag har e kontrolls styrning och den fungerar bra.
Flödesmätare verkar mäta bra men den är i plast och plastgängerna var inte de bästa. Lite svordomar samt bra gängtätningsmedel så!
Tony
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP 
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad

Utloggad MRLINDELL

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Uppsala/Bromma/Väddö
  • Antal inlägg: 183
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Bigården!
SV: Nya solfångarfrågor till ny anläggning ano 2008 !!!
« Svar #18 skrivet: 14 februari 2008, 08:39:16 »
Utan att vara någon VVS'are så har jag plitat ner en liten skiss på en tänkt anläggning. Man kanske skulle kunna komplettera för ev "vinterdrift" men i stort hade jag tänkt det så här.
Då vill jag kunna styra R1 & R3 med centralen och mäta 5-6 temperaturer samt även kunna ha en utgång till någon ventil/shunt i framtiden.

Utloggad Kall Kyl

  • Amatör med solfångare men knappast en
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1390
  • Karma +0/-1
  • Kön: Man
  • kW != kWh
SV: Nya solfångarfrågor till ny anläggning ano 2008 !!!
« Svar #19 skrivet: 14 februari 2008, 08:53:49 »
Utan att vara vvs:are undrar jag:
* Ska det vara bara för vv eller även för uppvärmning? (du har nog skrivit det tidigare men minnet...)
* Var sätter du flödesmätaren?
mvh
Pelletskonverterad oljepanna. 2*30 rör från sfinx, vinkel: 70°, riktning: 215°. UVR61-3 solstyrning med flödesgivare och energimätning. 750l tank. Funderar på att skaffa en l/l eller l/v.

Utloggad MRLINDELL

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Uppsala/Bromma/Väddö
  • Antal inlägg: 183
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Bigården!
SV: Nya solfångarfrågor till ny anläggning ano 2008 !!!
« Svar #20 skrivet: 14 februari 2008, 09:25:03 »
Det är tänkt för Tappvarmvatten. Flödesmätaren måste in någonstans innan R3 (efter VVX) i solslingan. Jag skall först se vad jag egentligen behöver och sedan kolla vad resten kostar, det blir faktiskt en hel del då givare och reglecentral drar iväg.

Utloggad Kall Kyl

  • Amatör med solfångare men knappast en
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1390
  • Karma +0/-1
  • Kön: Man
  • kW != kWh
SV: Nya solfångarfrågor till ny anläggning ano 2008 !!!
« Svar #21 skrivet: 14 februari 2008, 09:45:07 »
Vilka tempgivare hade du tänkt använda för effektmätning?

Får jag föreslå att du sätter flödesmätaren vid R1 istället (där det är som kallast), en tempgivare på utloppet från tanken och flytta T3 närmare inloppet på tanken. På så vis kan du mäta vad du laddar in i tanken och det är väl mer intressant att? 

Eftersom du satt inladdningen högt så bör du alltid ladda in med användbar temperatur (45-50 grader?). Tänkte du göra detta med varvtalsreglering? Annars borde du flytta ner inladdningen närmare botten eller sätta en termostat a'la Sfinx.

Annars tycker jag det ser bra ut. Enkel ritning, vad kan bli fel ;)
Att sätta vvb i tappvattenkretsen har jag aldrig sett innan. Är det eget påhitt? Borde funka, tycker jag.

mvh
Pelletskonverterad oljepanna. 2*30 rör från sfinx, vinkel: 70°, riktning: 215°. UVR61-3 solstyrning med flödesgivare och energimätning. 750l tank. Funderar på att skaffa en l/l eller l/v.

Utloggad MRLINDELL

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Uppsala/Bromma/Väddö
  • Antal inlägg: 183
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Bigården!
SV: Nya solfångarfrågor till ny anläggning ano 2008 !!!
« Svar #22 skrivet: 14 februari 2008, 10:12:01 »
Jag skall kolla igenom det där med flödesmätningen igen ... man kan mäta olika saker. Vad panelerna ger och vad man får ner i tanken. Ner i tanken är intressantast för varmvattnet och ute i slingan vad som är möjligt via panelerna. Man skulle kanske mäta två flöden för att få veta allt!
Men in till ACK tanken kan man sätta en termisk 3-vägsventil som laddar allt över ca 55 grader där uppe och allt under längre ner.
VVB är den befintliga VVB som jag tänkte använda då VV inte når upp till 60 grader (ställbar) om det fungerar, det vet man först till påsk.

Vad gör ni när det blir för höga temperaturer? Det finns säkerhetsventil, expansionskärl. Men har ni någon funktion som dumpar överskottsvärmen när ACKen har tillräcklig hög temp och mera är på väg in ...

Jag har ringt Sfinx, meilat, ringt igen, beställt, skicka bilder, ritningar, pratat in på mobilsvar etc. Har jag skrämmt honom :) eller är han på resande fot eller brukar det ta en vecka eller två innan man får respons?
« Senast ändrad: 14 februari 2008, 11:22:06 av MRLINDELL »

Utloggad nsiak

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
SV: Nya solfångarfrågor till ny anläggning ano 2008 !!!
« Svar #23 skrivet: 14 februari 2008, 12:11:30 »

Att sätta vvb i tappvattenkretsen har jag aldrig sett innan. Är det eget påhitt? Borde funka, tycker jag.

mvh

Jag kör så, funkar pefekt   :)

Men det är framförallt eftersom jag inte har solfångare och förbrukare i samma hus. Den gamla befintliga vvb på 100L får förvärmt vatten normalt sett och när tempen i den större vvb som solen värmer når över 55 laddas istället värme från denna till 100:litarn.

edit: äh glöm det, jag var för snabb  ::) Missade VVX:en (TVA) efter vvb:n
« Senast ändrad: 14 februari 2008, 12:19:26 av citactiva »
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG

Utloggad Gäst407

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: Nya solfångarfrågor till ny anläggning ano 2008 !!!
« Svar #24 skrivet: 14 februari 2008, 13:13:27 »
det går ju lika bra att sätta in en elpatron i toppen på tanken å för värma tanken
30 cm i topp då behöver du inte en beredare
beredaren kommer ju att bli förstörd av tank vattnet...det är inte direkt rent efter 2år

det tjänar lite till att ha beredaren på det sättet sätt beredaren efter tvan i stället....så tvan spolar vatten in i beredaren du maximmerar då den effekt du får från solvärmen


Utloggad Kall Kyl

  • Amatör med solfångare men knappast en
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1390
  • Karma +0/-1
  • Kön: Man
  • kW != kWh
SV: Nya solfångarfrågor till ny anläggning ano 2008 !!!
« Svar #25 skrivet: 14 februari 2008, 14:06:11 »
Kom på en sak till som är bra med den placeringen av givare, man slipper kalibrera om för glykolinblandningen.


Men in till ACK tanken kan man sätta en termisk 3-vägsventil som laddar allt över ca 55 grader där uppe och allt under längre ner.
Precis. Eller en ventil som kontrolleras av solstyrningen.

Vad gör ni när det blir för höga temperaturer?
Partiell förångning. Fast hittils har det bara hänt när jag provocerat fram det. Exp-kärl och säkerhetsventil måste dimensioneras så att kärlet kan ta emot solfångarvätskan utan att trycket blir för högt.

Jag har ringt Sfinx, meilat, ringt igen, beställt, skicka bilder, ritningar, pratat in på mobilsvar etc. Har jag skrämmt honom :) eller är han på resande fot eller brukar det ta en vecka eller två innan man får respons?
Det var länge sedan jag pratade med honom men jag har samma erfarenhet. Han har kanske lite för mycket att göra ibland?

mvh
Pelletskonverterad oljepanna. 2*30 rör från sfinx, vinkel: 70°, riktning: 215°. UVR61-3 solstyrning med flödesgivare och energimätning. 750l tank. Funderar på att skaffa en l/l eller l/v.

Utloggad Sfinx

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
  • Värmepumpar = eldrivna solfångare
SV: Nya solfångarfrågor till ny anläggning ano 2008 !!!
« Svar #26 skrivet: 14 februari 2008, 14:38:43 »
Hejsan grabbar!
Kan väl bara säga att dropp, kateter och lagom doser med morfin är ingen höjdare.  :(
Men något skall man väl få för skattepengarna ;D
Att sedan mailboxen innehåller 317 olästa mail när man kommer tillbaka inte gör allt lättare.
Kommer förhoppningsvis vara ikapp under nästa vecka om bara inte solen skiner. Då ringer alla samtidigt.
Är det bra eller är det dåligt ???
Ingen som känner någon som vill ha arbete i Fjärås? ^-^




Utloggad MRLINDELL

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Uppsala/Bromma/Väddö
  • Antal inlägg: 183
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Bigården!
SV: Nya solfångarfrågor till ny anläggning ano 2008 !!!
« Svar #27 skrivet: 14 februari 2008, 20:11:10 »
Hej Sfinx!!

Krya på dig!

Då väntar jag tills du är på benen igen!

Utloggad MRLINDELL

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Uppsala/Bromma/Väddö
  • Antal inlägg: 183
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Bigården!
SV: Nya solfångarfrågor till ny anläggning ano 2008 !!!
« Svar #28 skrivet: 14 februari 2008, 20:43:41 »
Dr Chun-Lan ... Jocke eller vad du heter ...
Om då beredaren är fix 60 grader så går den lite då & då i så fall om det inte är möjligt att nå mer än 55 grader ut från TVA'n.

Utloggad Gäst407

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: Nya solfångarfrågor till ny anläggning ano 2008 !!!
« Svar #29 skrivet: 15 februari 2008, 00:09:10 »
hej
joo visst det gör den om du kopplar som jag vill,då spetsar beredaren upp från tex 55 till 60 grader
eller rättast.... ger tvan ut 40 grader kommer elberedaren att spetsa på vattnet till 60
ger tvan ut 22 grader så spetsar elberedaren upp det till 60

tvan kan knappast tillverka mer eller varmare vatten än den solenergi  du lyckats ladda ner i tanken
= maximalt solutbyte ,all energi du får ner i tanken drar du maximal nytta av

å du kan lätt byta ut termostaten till tex en 70 graders termostat om du vill så tvan levererar ut 70 grader varmt vatten

fördelen är att du alldrig värmer mer vatten elektriskt än det du rymmer i elberedaren
jag skulle ta en 50-60 liters elberedare

värmer du tex tanken så kan du ha 120 liter varmt vatten i topp för det är en dålig  soldag
så du måste gå in med elstöd
men dan efter så går det för fullt å tanken laddas full pga att du stått å värmt upp 120 liter helt i onödan

kostnaden för att ha en liten elberedare sist i ledet  är marginell,jag kollade min i sommras
strömen kostade ca 1kr per dyngn  för att alltid ha 110 liter varmt vatten redo
å det fukade även om solen va borta i 6 dagar

går solvärmen som den ska å du trycker in 70 gradigt vatten i din beredare så kommer den knappt att gå iomed den står på 60 grader

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!