Jahapp, äntligen blev det kallt

Som vanligt så noterade jag att kompressorn inte kördes och att den endast gick på elpatron, läste av alla F-värden (är-värden) och det enda som jag tycker sticker ut är tryckrörstemperaturen.
Jag får ta tillbaka min teori om att det det skulle finnas nån logik som slog av kompressor om innetemp sjönk till 18C iaf

eftersom den vid detta tillfälle rapporterades vara 19C.
Någon avfrostning har fortfarande inte noterats, och f8 borde ha visat FF om det var därför kompressorn inte gick.
Fick kompressorn och media utbytt i höstas, och under tidigare år har jag inte noterat detta beteende hos VPn, alla teorier och tips mottages tacksamt!
Här har ni alla värden som jag tyckte var relevanta, någon som har någon uppfattning om allt är som det ska eller ej?
f 1 Inomhustemperatur °C
19
f 2 Utomhustemperatur °C
-16
f 3 Framledningstemperatur °C, krets 1
58
f 4 Returledningstemperatur °C
53
f 5 Varmvattentemperatur 1°C
32
f 6 Varmvattentemperatur 2°C
51
f 7 Tryckrörstemperatur °C
27
f 8 Avfrostningsvakt
0.0
f 10 Högtrycksvakt
0.0
f 11 Lågtrycksvakt
0.0
f 25 Systemflagga
2.0 (=Innevärmebehov)
f 26 Värmepumpflagga
0.0
f 27 K-flagga
0.0
f 28 B-flagga
4.0 (=P-del värmekrets 1)