0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Gå in i REGON och begränsa inkopplad effekt till 9 kWh!Sture
Det funkade inte alls för mig, säkringen (automatsäkring) gick så länge maxeffekt var större än ca 4,5kW.
Hej,Skall Du rädda säkringarna är enda möjligheten att halvera patron effekten.Belastningen av faserna är jämn vid halva, överstiger man det ryker säkringen på L1:an.Bästa lösningen är att säkra efter patroneffekt.Cronos
Är det inte bättre att byta patronen till 9kW om den är stor nog? Jag tycker installatörerna gör om de sätter i för stor patron + effektvakt. Jag hade denna diskussion med Daikin nämligen för 2 år sedan. De ville sätta in 9kW elpatron och effektvakt på 20A säkringar. I praktiken hade jag alltså fått en 3kW elpatron eftersom effektvakten deltakopplar elpatronen och den kan inte Y-koppla den så länge kompressorn går.mvh
Han kan i REGON begränsa effekten, från 0 till 13,5 kW.
En annan fördel med 9kW patronen är att den kan kopplas in mer steglöst än 13.5kW, enligt tämligen säkra källor. Så har man inte behovet av 13.5kW så ska man nog få den utbytt...