Författare Ämne: Cirkulationsproblem.  (läst 8299 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad birlor

  • ETA Delta
  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Benareby
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Cirkulationsproblem.
« Svar #15 skrivet: 08 januari 2008, 15:23:39 »
Tack för denna omfattande och innehållsrika lektion.

Det var en sak jag tror jag glömt berätta: För en månad sedan bytte jag själv den yttre cirkulationspumpen! Den gamla lade av nämligen. Och då misstolkade jag pilarna på pumpen som visar flödesriktningen.
Och eftersom jag aldrig gör något fel kom jag inte att tänka på detta förrän nu, och kollade upp för säkerhets skull. Och den satt bakvänt. (Hos mig går returen neråt från pumpen.)
Nu är detta tillrättat så får vi se hur det går.
Men tänk att VP har arbetat ändå en hel månad. Tur att det inte har varit så kallt och att vedeldade köksspisen går för jämnan.
Bergvärme sedan 25 år, ETA Delta 7 sedan 6 år.
Huset 180 kvm, utanför Göteborg.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30755
  • Karma +21/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Cirkulationsproblem.
« Svar #16 skrivet: 08 januari 2008, 19:04:30 »
"Bypass
Varmvattenfunktion:
Värmepumpar av modell Greenline HT med köldmediet R134a har ett nytt sätt att styra varmvattnet jämfört med modeller
med R407C. Principen är att varmvattenladdningen startas av varmvattengivaren T3 (GT3), men stoppar på returgivaren
T9 (GT9).

Jag tolkar texten som att det handlar om hur varmvattenladdningen styrs. Annars så tycker nog jag att bypass är rätt onödigt överhuvetaget.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9929
  • Karma +19/-4
SV: Cirkulationsproblem.
« Svar #17 skrivet: 08 januari 2008, 19:25:12 »
"Bypass
Varmvattenfunktion:
Värmepumpar av modell Greenline HT med köldmediet R134a har ett nytt sätt att styra varmvattnet jämfört med modeller
med R407C. Principen är att varmvattenladdningen startas av varmvattengivaren T3 (GT3), men stoppar på returgivaren
T9 (GT9).

Jag tolkar texten som att det handlar om hur varmvattenladdningen styrs. Annars så tycker nog jag att bypass är rätt onödigt överhuvetaget.

På en NIBE-pump är det säkert onödigt men jag utgår från att man inte krånglar till systemet genom en extra cirkulationspump och bypass om det inte finns en anledning till det. Den enda anledning jag kan tänka mig är att reglerprincipen är annorlunda.

HT-pumparnas styrning av varmvattenberedning innebär att returgivaren har flyttats så att den nu sitter inne i pumpen efter T-stycket där returen från varmvattenberedaren ansluter. I annat fall skulle inte reglerprincipen inte fungera. Det innebär att returgivaren sitter på en varm plats och alltid kommer att mäta på en rörledning som genomspolas av antingen radiatorvatten eller returen från varmvattenberedaren. 

På min pump sitter returgivaren utanför pumpen ungefär en halv meter innan röret går in i pumpen. Utan bypass och extra pump skulle det röret snabbt kylas av när pumpen gör varmvatten. 

Skillnaden i placering är nog förklaringen till att IVT-pumpar nu går att köra utan bypass.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9929
  • Karma +19/-4
SV: Cirkulationsproblem.
« Svar #18 skrivet: 08 januari 2008, 19:27:35 »
Det var en sak jag tror jag glömt berätta: För en månad sedan bytte jag själv den yttre cirkulationspumpen! Den gamla lade av nämligen. Och då misstolkade jag pilarna på pumpen som visar flödesriktningen.

Och jag som hade börjat tro att det var installatören som hade förväxlat rören.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad lubbis

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 587
  • Karma +1/-0
    • Lennarts Värmepumpssida
SV: Cirkulationsproblem.
« Svar #19 skrivet: 08 januari 2008, 21:48:45 »
Ska inte yttre cirkulationspumpen gå kontinuerligt? Så gör den iallafall på min IVT så länge yttertemperaturen är under +18 grader.


Yttre cirkulationspumpen går c:a en kvart efter det att värmepumpen gjort sitt, och då flödar vattnet i systemet normalt.
Har vårdnaden om dotterns Daikin XRH40 och Daikin Origo XRH 25 som värmer/kyler 1,5 plans hus på 170 kvm
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9929
  • Karma +19/-4
SV: Cirkulationsproblem.
« Svar #20 skrivet: 09 januari 2008, 08:18:36 »
Ska inte yttre cirkulationspumpen gå kontinuerligt? Så gör den iallafall på min IVT så länge yttertemperaturen är under +18 grader.


Yttre cirkulationspumpen går c:a en kvart efter det att värmepumpen gjort sitt, och då flödar vattnet i systemet normalt.

Jag var också lite undrande till det. Det borde innebära att pumpen vid vissa temperaturförhållanden går igång lite för tidigt men det kanske inte betyder något.

5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Köp din bergvärmepump av oss
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!