Re:Smutskasting av IVT??!!
« Svar #45 skrivet: 17 januari 2005, 19:21:30 »
Håkan R,

Har Du någon aning om vad du har för flöde ?
Kolla cirk.pumpen och se vad den står på I, II el. III.

Kolla sedan fabrikat och typ och försök kolla upp
flöde och tryck för denna pumpen vid din inställning.

Eller, har du koll på returtempen ? Du kanske har ett
väldigt stort deltaT idag. Låg pumphastighet eller
mycket strypta radiatorer.

/ Peter
Thermia Diplomat TWS 6, 160 m borra (153 m aktivt djup). Egen rör- och radiator-installation.

Utloggad PerF

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • No more oil!
Re:Smutskasting av IVT??!!
« Svar #46 skrivet: 17 januari 2005, 19:41:35 »
Håkan R,

Har Du någon aning om vad du har för flöde ?
Kolla cirk.pumpen och se vad den står på I, II el. III.

Kolla sedan fabrikat och typ och försök kolla upp
flöde och tryck för denna pumpen vid din inställning.

Eller, har du koll på returtempen ? Du kanske har ett
väldigt stort deltaT idag. Låg pumphastighet eller
mycket strypta radiatorer.

/ Peter

Suveränt Peter! Det där med termostaterna är nog inte det första man tänker på! Helt säkert finns det många som utan att reflektera det kör ut onödigt hög framledning vid oljeeldning. Lägg till denna punkt till checklistan alla som funderar på värmepump!
Hus 1:220m2 kalkstenshus 1 1/2 plan uppfört 1745, tillbyggt 1880. Kulvert till flygel i kalksten, 30m2.
Nibe F1145 15kW med 2*300m markslinga i hästhage. Dockad mot oljepanna som används som volymtank och förvärmning av VV. 100L Elberedare för VV toppning.
Ventilation med värmeåtervinning (FTX).
Före: 45MWh/år  Efter 13,8MWh/år
Hus 2:150m2Renoverad magasinsbyggnad uppförd i kalksten, 1 1/2 plan. Huserar kontor och utställningslokal.
Comfortzone CE50 till golvvärme i platta på mark.

admin

  • Gäst
admin
Re:Smutskasting av IVT??!!
« Svar #47 skrivet: 17 januari 2005, 20:17:08 »
Håller med, du kan ju shunta ut 100 grader till radiatorerna om du låter termostaterna arbeta, öppna alla termostater för fullt nästa gång det blir kallt - om det blir varmt :o :o :o  i huset då så kan en värmepump faktiskt fixa det ändå - bara du ger den rätt förutsättningar.

Utloggad peterf

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Landvetter
  • Antal inlägg: 54
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Re:Smutskasting av IVT??!!
« Svar #48 skrivet: 17 januari 2005, 20:20:49 »
Radiatorerna kan ju vara strypta trots att termostaterna
öppnas helt.
Strypningar finns ju i radiatorkopplen och kanske på
rören. Det först bör vara att kolla temperaturdifferensen
över radiatorerna och om möjligt flödet som pumpen
ger.

/ Peter
Thermia Diplomat TWS 6, 160 m borra (153 m aktivt djup). Egen rör- och radiator-installation.

Håkan R

  • Gäst
Håkan R
Re:Smutskasting av IVT??!!
« Svar #49 skrivet: 17 januari 2005, 21:30:59 »
Jodå, radiatorventilerna var det första jag justerade inför loggningsstarten. Alla ventiler står helt öppna utom den i sovrummet som vi har dragit ned något av lätt insedda skäl.

Pumpen står på II. Jag har provat att skifta till I resp III, men det gör ingen direkt skillnad på returtempen. Delta T ligger på 5° vid framledning 48° ( 0° ute) och 7° vid framledning 55° (-5 ute).

admin

  • Gäst
admin
Re:Smutskasting av IVT??!!
« Svar #50 skrivet: 18 januari 2005, 01:25:14 »
Och tempmätaren stämmer?

Utloggad Sarastro

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Re:Smutskasting av IVT??!!
« Svar #51 skrivet: 18 januari 2005, 01:34:21 »
Citera
Har med intresse följt debatten kring IVT HT+ eftersom jag överväger att byta till värmepump, men lider av att vårt hus kräver höga framledningstemperaturer. Huset är byggt 1962, ligger i Stockholm och har en yta på 225 kvm som vi värmer till 23 grader samt ett vidbyggt garage på 30 kvm som vi håller ca10 grader i.

jag känner igen en del av Dina vändor eftersom jaf far ett hus som under de hemska dagarna 1977 behövde kanske 65 grader. Så IVT var definitivt en  potentiell leverantör . ( vi har isolerat en del defan 1977 men vet inte vad som händer vid -17 och stark blås)

Att döma av Dina temperaturuppgifter blir det mycket svårt att täcka hög effekttäckning med vp. Detta eftersom Du tror att det blir svårt att iilläggsisolera.
Kanske kan en luft - vätske vp pump  kombinerad med elenegi vid smällkyla är det rimlliga svaret

annars lär tillägggsisolering vara det som man ska satsa på på lång sikt. ..

Nu är jag trött. Hoppas att det inte blev dör många skrivfel. God natt ..
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger

Utloggad kek29

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Malmfälten
  • Antal inlägg: 420
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Re:Smutskasting av IVT??!!
« Svar #52 skrivet: 18 januari 2005, 09:05:41 »
brandfackla (som väl i sig var ett osedvanligt oseriöst inlägg för detta forum)!

 
 
Där kan jag verkligen inte hålla mig dig om...partsinlaga möjligtvis men oseriöst..icke då..om det är sant att det kommer ett test i Råd O Rön till våren så är detta bara lugnet före stormen  ;)
IVT greenline c7ht+ (170m borra)   årsmedeltemp där jag bor -1,2..slå det om ni kan :)

Håkan R

  • Gäst
Håkan R
Re:Smutskasting av IVT??!!
« Svar #53 skrivet: 18 januari 2005, 09:21:50 »
Citera
Och tempmätaren stämmer?

Den stämmer nog hyfsat. Jag köpte tre stycken digitaltermometrar som jag kollade att de visade samma temperatur när de låg bredvid varandra vid 0° resp. 23°.

En termometer mäter nu utetemperaturen, en mäter framledning och den tredje mäter returen. Givarna för framledning resp returmätning sitter monterade på rören med kontaktpasta och isolering.  

Utloggad ortendahl

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Danderyd
  • Antal inlägg: 202
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Re:Smutskasting av IVT??!!
« Svar #54 skrivet: 18 januari 2005, 09:31:25 »
Jag har faktiskt inte lyckats få någon IVT-säljare att komma hit och ge någon offert. ”Vi har så många leveranser nu att vi måste prioritera de kunder som redan beställt. Du kan väl höra av dig igen om ett par månader”

Håkan, om du vill en en offert med IVT-pump, pröva att kontakta Garpco Energikomfort, 08-7560150. De åstadkom en offert (med lite klent borrdjup, kanske) på ett par dagar till mig.

Registrera dig i forumet också, så kan man maila till dig med såna här tips som egentligen inte alla behöver läsa  :)
Thermia Villa 105 värmer 200 m² i måttligt isolerat souterränghus från 1945.

Utloggad R717

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 80
  • Karma +0/-0
SV: Smutskasting av IVT??!!
« Svar #55 skrivet: 31 mars 2005, 08:21:36 »
Hej Kompressor experten

Du för mer än gärna sätta in oss i djupare i tekniken!
Mer än gärna mer om frekvensomriktare var inte rädd att vrida upp nivån.

Råkar ditt förnamn börja på M och efternamn på W?

MVH

Utloggad Digital

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jobbar med service av värmepumpar..
SV: Smutskasting av IVT??!!
« Svar #56 skrivet: 31 mars 2005, 20:20:31 »
Hej Kompressor experten

Du för mer än gärna sätta in oss i djupare i tekniken!
Mer än gärna mer om frekvensomriktare var inte rädd att vrida upp nivån.

Råkar ditt förnamn börja på M och efternamn på W?

MVH

En fråga angående scroll.... Nibe har scroll i sin största 1320 å den har lägre cop än sina bröder som har kolv huvuddunk... Och den ger lägre max temp än sina mindre bröder.. Sc:,h

Är det fel scroll i nibes pump eller vad är det? nu när vi fått en expert här på forumet
Kärringen mot strömmen...
Har ingen värmepump då jag bor i lägenhet.... :-(

"Så länge min chef låtsas som om jag har mycket lön,
låtsas jag som om att jag har mycket arbete".

Utloggad KompressorExperten

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 60
  • Karma +0/-0
SV: Smutskasting av IVT??!!
« Svar #57 skrivet: 31 mars 2005, 20:27:24 »
Hej R717

Det skulle ta väldigt lång tid (och många rader text) att gå in på djupet. :P
Vill inte gå in på detta ännu.... :-X
Kan väl bara säga att tekniken är överlägsen dagens teknik (av logiska skäl som många redan förstår)  ;D

Vill inte kommentera din sista rad!
Förblir gärna anonym. :-\

MVH
KompressorExperten

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 35981
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Smutskasting av IVT??!!
« Svar #58 skrivet: 31 mars 2005, 21:23:05 »
Hej R717

Det skulle ta väldigt lång tid (och många rader text) att gå in på djupet. :P
Vill inte gå in på detta ännu.... :-X
Kan väl bara säga att tekniken är överlägsen dagens teknik (av logiska skäl som många redan förstår)  ;D

Vill inte kommentera din sista rad!
Förblir gärna anonym. :-\

MVH
KompressorExperten

Om du behöver mer utrymme så kan jag öka max antal tecken från 20000/inlägg till 50000 tecken  ;) ;D ;D
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad R717

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 80
  • Karma +0/-0
SV: Smutskasting av IVT??!!
« Svar #59 skrivet: 31 mars 2005, 22:21:46 »
Hej Kompressor experten

Med tanke på den uppfattning som erhålls när man läser IVTs reklam, och även dig, dvs en otroligt unik maskin, inte förstår vad som är så alldeles fantastiskt bra. Det förefaller vara en bra värmepump men inte mer, Själv så tycker jag mina kunskaper har klara brister i mycket, så gissa om jag vore tacksam om att få bättre insikt om vad jag verkar ha missat.

När du då dyker upp och kallar dig kompressor experten och säger
"Om någon här är intresserad av denna nya teknik samt frekvens styrda kompressorer kan jag även gå in på detaljer"
känner jag stor tillfredsställes, äntligen någon som kan förklara och ge förståelse.
 
Gissa om jag känner mig besviken, för att inte säga blåst på konfekten, när du endast svarar
 "Det skulle ta väldigt lång tid (och många rader text) att gå in på djupet"
för jag och säker många andra såg verkligen fram imot att höra saklig förklaring till varför denna kompressor är så fantastiskt bra, för det har vi inte hört ännu.

När du sedan säger
"Kan väl bara säga att tekniken är överlägsen dagens teknik "
och vidare 
"Kan tillägga att jag jobbar i branschen och vet vad som pågår"
ger inte mer klarhet...

Att den komprimerar gasen innan den kyler kompressor är inte unikt Daikin scroll G serie som JT160GA-Y1L gör också detta.

Både Copeland ZH och särskilt ZH-EVI samt Bristols Benchmarkserie J20 samt J21, vilka är bra om inte enastående, för att inte tala om Bristols Inertia, vilket även någon annan skrev här på forumet, kan värma vatten till 65Grader. Även Maneurope MT(E) serie kan också värma vatten till 65 grder, deras tillförlitlighet är mycket svår att slå, detta är givetvis beroende på förångningstemperaturen, men vi förutsätter vi talar om markvärme pump, för luftvärme pumpos drift med låga temperaturer klarar den även då 65 grader som en av ovanstående kompressor klarar?

Vissa av dem kan hålla avgiven värmemängd konstant eller till och med öka den, det klarade inte er kompressor när jag mätte på den!? Verkningsgraden är inte heller enastående. Blandar vi in och säger pris prestanda förhållande kanske det blir något helt annat men det är svårt att avgöra då vi inte vet kostnaden för just kompressorn då den endast säljes till IVT.

Vidare måste jag säga att jag är nyfiken på hur trycken som anges på er kompressorn är klassad då jag inte får ihop det med svensk kylnorm? Tänker då på hur IVT angivet högtrycks pressosten frånslagnings tryck på sitt papper som medföljer värmepumpen.
Jag är även nyfiken på hur kompressor klassas med de nya PED direktiven?

Så jag hoppas verkligen att du ändrar dig,  för tillfälligt har det bara blivit mer kryptiskt.
Det glädjes mig att se dig här och även andra representanter från värmepumps branchen skulle vara mycket roligt att se här på forumet och det vore ännu roligare om du vilja vara snäll att skriva lite mer förklaring till vad du nämnt. Jag har förståelse för att Ni har mycket att göra men har man lovat något så får man allt stå för det,  eller?
MVH
R717

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!