Ämne: Innegivare till Thermia TWS? (läst 2078 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Jabu
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 15
Karma +0/-0
Jabu
Innegivare till Thermia TWS?
«
skrivet:
26 november 2007, 13:08:37 »
Citera
Kan man som innegivare till en Thermia TWS använda en likadan givare som för utetempen?
Loggat
Den som alltid går i andras fotspår kommer aldrig först.
----------------------------------------------------
http://www2.otill
åten_länk/UserInfo.asp?ID_User=389&H=&View=Pulse
Thermia Diplomat TWS 10. 175m akt hål. (Igångkört 07-11-24 14:14)
Villa 2 våningar + källare.
Vån 1: ca 105 kvm. rad + golvvärme*2
Vån: ca 60 kvm med radiatorer.
Källare ca 45 kvm rad + golvvärme
På golvvärmeslingorna sitter pushers.
svenske kocken
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7750
Karma +12/-7
Kön:
Jag älskar värme!
svenske kocken
SV: Innegivare till Thermia TWS?
«
Svar #1 skrivet:
26 november 2007, 17:23:28 »
Citera
Nej, dom är helt olika.
Loggat
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.
Jabu
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 15
Karma +0/-0
Jabu
SV: Innegivare till Thermia TWS?
«
Svar #2 skrivet:
26 november 2007, 19:28:19 »
Citera
Citat från: svenske kocken skrivet 26 november 2007, 17:23:28
Nej, dom är helt olika.
Ok, jag har sett att de är helt olika utseendemässigt men skiljer sig det elektriska interfacet?
Vet du vad det är för elektriskt interface på Thermias innegivare? Har Thermias givare någon annan funktion än att enbart mäta tempen, eller har den någon egen "intelligens"?
Eftersom det finns en display på thermias givare så krävs en matning till den så antar jag att det finns en spänningsmatning, kanske 10V, har inte mätt, på plint 303-304 och att mätaren i sin tur driver en ström 0-20mA kanske 4-20mA som givarsignal. Är jag då helt fel ute?
Loggat
Den som alltid går i andras fotspår kommer aldrig först.
----------------------------------------------------
http://www2.otill
åten_länk/UserInfo.asp?ID_User=389&H=&View=Pulse
Thermia Diplomat TWS 10. 175m akt hål. (Igångkört 07-11-24 14:14)
Villa 2 våningar + källare.
Vån 1: ca 105 kvm. rad + golvvärme*2
Vån: ca 60 kvm med radiatorer.
Källare ca 45 kvm rad + golvvärme
På golvvärmeslingorna sitter pushers.
svenske kocken
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7750
Karma +12/-7
Kön:
Jag älskar värme!
svenske kocken
SV: Innegivare till Thermia TWS?
«
Svar #3 skrivet:
26 november 2007, 19:48:16 »
Citera
Utegivaren är bara ett värmeberoende motstånd medan innegivaren har en egen ic kretsts, jag har försökt att se vad det var men den satt så avigt monterad att jag gav upp. Med den ser man utetemp, innetemp, ställer rumspåverkan ( kan ställas i pumpen för olikt stor påverkan i fem olika steg 0-4) och justera visat värde till "rätt" rumstemperatur samt visar larm, den visar även om man inte fått nått värde från utegivaren.
Eftersom den är ansluten med en tvåledare med både strömmatning och kommunikation på samma par bör det finnas en viss "intelligens" inblandad.
Loggat
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.
Bertil
Moderator
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
Bertil
SV: Innegivare till Thermia TWS?
«
Svar #4 skrivet:
26 november 2007, 20:02:21 »
Citera
Larmet är bra, pumpen går nämligen själv över till elpatrondrift om nåt blir fel. Kollar man inte så ofta i källaren då kan det bli dyrt!
Den är dyr men bra.. tex om man är lite frusen en deg, höjar man på rumsgivaren.. Klick klick så är det klart!
Loggat
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med grannen vi "håller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.
Jabu
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 15
Karma +0/-0
Jabu
SV: Innegivare till Thermia TWS?
«
Svar #5 skrivet:
26 november 2007, 22:22:11 »
Citera
Då är det troligen så att man kör RS485, seriell kommunikation på 2-tråds strömslinga. Sen är det frågan om vad de använder sig av för kommunikationsprotokoll, kan det vara så att de pratar Comli över RS485 på samma sätt som jag läst något om att de gör på anslutningen för Thermia Online?
Comli togs fram av SattControl för att användas som kommunikationsprotokoll mellan deras olika PLC-moduler, SattControl är nu mer uppköpta av ABB. Comli protokollet är inte så avancerat och relativt enkelt att implementera i egna program, får jag bara tid ska jag försöka rota lite mer i detta.
Loggat
Den som alltid går i andras fotspår kommer aldrig först.
----------------------------------------------------
http://www2.otill
åten_länk/UserInfo.asp?ID_User=389&H=&View=Pulse
Thermia Diplomat TWS 10. 175m akt hål. (Igångkört 07-11-24 14:14)
Villa 2 våningar + källare.
Vån 1: ca 105 kvm. rad + golvvärme*2
Vån: ca 60 kvm med radiatorer.
Källare ca 45 kvm rad + golvvärme
På golvvärmeslingorna sitter pushers.
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Installationsforum
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Innegivare till Thermia TWS?
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 1332
dolda: 0
användare: 6
Användare online
:
BiggerDigger
AÖd
Daikin_
Heat?
rocas
lars
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info